冷库负荷估算与设备选型大总结!
糕糕泡芙
2023年03月07日 09:55:56
只看楼主

一、冷库冷负荷估算 冷库冷负荷估算能计算出冷库耗冷量,需要提供的最基本条件:货物种类;库房尺寸(长*宽*高);储藏量,吨;进货量,吨/天;冷却时间,小时;进货温度,℃;出货温度,℃。 二、冷库贮存量计算: 冷库吨位计算公式:G=∑Vlρsη/1000 G—冷库吨位(t); Vl—冷库的公称体积(m3); η— 冷库的容积利用系数;

一、冷库冷负荷估算

冷库冷负荷估算能计算出冷库耗冷量,需要提供的最基本条件:货物种类;库房尺寸(长*宽*高);储藏量,吨;进货量,吨/天;冷却时间,小时;进货温度,℃;出货温度,℃。


、冷库贮存量计算: 冷库吨位计算公式:G=∑Vlρsη/1000 G—冷库吨位(t); Vl—冷库的公称体积(m3); η— 冷库的容积利用系数; ρs—货物的密度(kg/m3)。

三、冷负荷计算:5Q Q1—围护结构热流量(W); Q2—货物热流量(W); Q3—通风换气热流量(W); Q4—电动机运转热流量(W); Q5—操作热流量(W)。

四、库房负荷计算: 库房负荷计算公式:QE=Q1+PQ2+Q3十Q4+Q5 QE—冷间冷却设备负荷(W); P—货物热流量系数。 冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3,其它冷间取1。 库房负荷是蒸发器的选型指标。


五、机械负荷计算: 制冷量,机械负荷计算公式: QM=(n1ΣQ1+N2ΣQ2+N3ΣQ3+N4ΣQ4+N5ΣQ5)R QM—冷间机械负荷(W); n1~5 —各项热流量计算系数。 当全年生产无明显淡旺季区别时,n1应取1。冷加工间和其它冷间应取1;冷却物冷藏间宜取0.3-0.6;冻结物冷藏间宜取0.5-0.8。 R—制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系统取1.07,间接冷却系统取1.12。机械负荷是机组的选型指标。

六、依据经验,按冷库大小分为两种情况: 小型冷库冷负荷估算(400m3以下); 大型冷库冷负荷估算(400m3以上)。


小型冷库冷负荷估算(400m3以下): 库温0℃以上,蒸发温度-10℃,50~120W/m3; 库温-18℃,蒸发温度-28℃,50~110W/m3; 库温-25℃,蒸发温度-33℃,50~100W/m3; 库温-35℃,蒸发温度-43℃,1吨占地7m2,耗冷量5KW/吨*天; 冷库越小,单位体积耗冷量越大。

大型冷库冷负荷估算(400m3以上):

  • 库温0~4℃,蒸发温度-10℃;

  • 库温-18℃,蒸发温度-28℃。

  • 库温0~4℃,蒸发温度-10℃

  • 默认以下参数:货物名称:果蔬;储藏量(吨):0.3*0.55*库容积m3;进货量 8%;冷却时间 24小时;进货温度:25 ℃;出货温度:2℃。在默认参数时,中温库机械负荷:25~40W/m3;典型配置:4间冷库;90HP并联机组带中温库1000㎡*4.5m高。


库温-18℃,蒸发温度-28℃
  • 默认以下参数:货物名称:冻肉;储藏量(吨):0.4*0.55*库容积m3;进货量,5%;冷却时间24小时;进货温度:-8 ℃;出货温度:-18℃。在默认参数时,低温库机械负荷18~35W/m3;典型配置:4间冷库;90HP低温并联机组带低温库1000㎡*4.5m高。在默认参数时,低温库机械负荷:18~35W/m3;典型配置:4间冷库 螺杆机+ECO;75HP低温并联机组带低温库1000㎡*4.5m高。


七、冷库设备选型注意事项: 冷凝器:工况波动大的情况下,蒸发冷; 冷风机: 高温库使用低温冷风机,换热量、膨胀阀; 压缩机:低温压缩机拉高温库; 热气融霜:速冻库;水冲霜:水温; 地坪防冻:通风,排汽加热乙二醇。


八、非标冷库设计注意事项: 水:三段 水降温—水结冰—冰降温; 呼吸热:蘑菇库;新风换气:操作间,葡萄库;冷间湿度:种子库; 果蔬快冷:进货和时间;板栗冷藏:洒水;粉条粉丝冷库:四段; 水冷冻:矿泉水,滑冰场;交叉速冻。 水:三段 水降温—水结冰—冰降温; 水降温:4.187KJ/Kg*℃; 水结冰:334.94KJ/Kg; 冰降温:2.093KJ/Kg*℃。 粉条粉丝冷库:四段,3吨湿粉出1吨干粉; 第一段:35℃ — 2℃,2h; 第二段:2℃ — -4℃,2h; 第三段:-4℃ — -10℃,6h; 第四段:-10℃ — -14℃,2h; 湿粉1吨/h,120HP活塞并联机组,顶排管+冷风机。


九、机组选型: 1、单机单库:机组制冷量=1.1×冷库耗冷量;系统的总制冷量:应考虑富裕系数1.1-1.15。 2、一机多库:机组制冷量=1.07×冷库耗冷量之和;系统的总制冷量:应考虑管道损失7%。 3、并联机组带多间冷库:机组制冷量=P×冷库耗冷量之和;
冷间数量
P
压缩机台数
1
1
2
2
0.9
2
3
0.85
3
4
0.8
3
6
0.75
4
10
0.7
4
系统的总制冷量:应考虑管道损失7%和库房同期运行系数。

十、冷风机选型: 冷风机选型的必要条件:
  • 制冷剂;

  • 冷库温度;

  • 换热量;

  • 冷风机结构形式;

  • 冷库尺寸、送风距离;

  • 除霜方式。

冷风机选型的必要条件: 1、制冷剂: 制冷剂不同,换热量和耐压不一样。 R404a比R22换热量大一些,约1%。 2、冷库温度: 冷库温度越低,换热量越小,片距越大。 正确选择冷风机的翅片间距:
图片

3、换热量: 冷风机换热量≥冷库耗冷量*1.3(结霜影响); 名义换热量: 样本里的换热量×实际系数; 设计工况下的换热量:名义换热量×校正系数; 库温校正系数:冷库温度越低,换热量越小。 翅片材料校正系数:材质和厚度。 翅片涂层校正系数:防腐涂层使换热量变小; 风量校正系数:特殊要求换风机。


4、冷风机结构形式 吊顶式:冷库常用; 吸顶式:双出风、四出风,空调; 落地式:速冻间,或做风道制冷。 5、冷库尺寸、送风距离 冷库尺寸,均匀吹风,确定冷风机个数。 按样本参数校对送风距离:

6、除霜方式 除霜方式的选择:
图片


十一、铝排管配置: 铝排管结构性能参数: D32*2铝管,“一字型”两翅片,0.37㎡/m,95W/㎡,35W/m,传热温差8~10℃。管间距120mm,(100mm,140mm);每组铝排管长度小于150m,一般100m左右。2~4组铝排管配1只膨胀阀。铝排管用于-18℃库,地面积:铝排面积=1:2;0℃库易滴水,不宜采用顶排管。

-18 ℃库 ,20m*15m*5m,R22水冷机组;铝排面积600㎡,总长度1622m,分成16组,每组101.4m,每4组配1只膨胀阀,蒸发负荷15KW;4个膨胀阀TEX5-2,或TGEX-8每2组配1只膨胀阀,蒸发负荷7.5KW;8个膨胀阀TEX2-06。


十二、冷凝器选型: 1、风冷冷凝器,冷凝温度45℃; 2、水冷冷凝器,冷凝温度40℃; 3、蒸发式冷凝器,冷凝温度36℃。 机组散热量计算: 水冷油冷:机组散热量=运行工况下的制冷量+轴功率; 虹吸油冷:机组散热量=运行工况下的制冷量+轴功率+油冷负荷。


1、风冷冷凝器 风冷冷凝器换热量=机组散热量×1.15。 冷凝温度45℃~54℃;中温机组选配冷凝器冷凝温差取10K;低温机组选配冷凝器冷凝温差取8K;无噪音要求时,建议使用06P(1000rpm)冷凝器,客户要求低噪音时使用08P(750rpm)。


2、水冷冷凝器 水冷冷凝器换热量=机组散热量×1.10。 冷凝温度40℃; 冷却塔选型:水冷冷凝器换热量1KW=1.3×冷却塔水量0.287吨/h。


3、蒸发式冷凝器 蒸发冷换热量=机组散热量×1.75;冷凝温度36℃。


十三、膨胀阀选型: 常用膨胀阀:外平衡热力膨胀阀;电子膨胀阀。 膨胀阀使用范围(丹佛斯Danfoss) 普通冷库-40℃~+10℃,N系列;速冻冷库-60℃~-25℃,B系列。 选择膨胀阀的4个必要条件: 1、制冷剂;2、蒸发温度;3、冷凝温度;4、蒸发负荷。 膨胀阀选型四要素: 1、制冷剂(丹佛斯Danfoss); R22:X (例如TEX2,TEX5,TGEX); R404a /R507 :S(例如TES2,TES5,TGES); R134a:N;R407C:Z。


2、蒸发温度 普通冷库-40℃~+10℃,N系列; 速冻冷库-60℃~-25℃, B系列; 冷库:蒸发温度低于库温10℃,速冻8℃; 管壳:(干式)蒸发器,蒸发温度低于出水温度5℃。


3、冷凝温度 蒸发冷凝器:36 ℃;水冷冷凝器:40 ℃;风冷冷凝器:45 ℃; 经济器:过冷度可以不考虑。


4、蒸发负荷 膨胀阀到感温包之间的蒸发负荷。 一般情况:1只膨胀阀带1台冷风机或2~4排管。 也有下列情况: 1只膨胀阀带2台或多台冷风机;1台大型冷风机用2只或多只膨胀阀。 膨胀阀选型示例: 冷风机:蒸发负荷=设计工况下的换热量;


R22:0℃库 风冷冷凝器,冷风机DD-28.0/140; 1、制冷剂:R22; 2、蒸发温度:-10 ℃; 3、冷凝温度:45 ℃; 4、蒸发负荷:30.8KW; 膨胀阀TEX5-4,TGEX-11(12.5);膨胀阀节流量大于蒸发负荷。 冷风机:蒸发负荷=设计工况下的换热量


R22:-18℃库 水冷冷凝器,冷风机 DD-28.0/140; 1、制冷剂:R22; 2、蒸发温度:-28 ℃; 3、冷凝温度:40 ℃; 4、蒸发负荷:28KW; 膨胀阀TEX5-5,TGEX-20;膨胀阀节流量大于蒸发负荷。 铝排管:蒸发负荷=设计工况下的换热量;


R22:-18℃库 蒸发冷 120m*3组铝排管 1、制冷剂:R22; 2、蒸发温度:-28 ℃; 3、冷凝温度:36 ℃; 4、蒸发负荷:13.3KW(37W/m*120m*3); 膨胀阀TEX5-2,TGEX-8;膨胀阀节流量大于蒸发负荷。 膨胀阀选型:TE2,TE5,TGE。