输电线路工程(含电缆) 施工关键点作业安全管控措施 (报审稿) 2021年5月 前 言 为吸取事故教训,针对输变电工程可能发生人身事故的施工现场关键点作业,制定切实可行的安全管控措施,强力遏制人身事故多发势头,重建基建安全稳定局面,公司组织行业专家集中编制,并经广泛征求各方面意见后,最终形成本措施。
输电线路工程(含电缆)
施工关键点作业安全管控措施
2021年5月
前 言
为吸取事故教训,针对输变电工程可能发生人身事故的施工现场关键点作业,制定切实可行的安全管控措施,强力遏制人身事故多发势头,重建基建安全稳定局面,公司组织行业专家集中编制,并经广泛征求各方面意见后,最终形成本措施。
本措施编制是在分析输变电工程施工现场各作业环节中可能导致人身事故的关键点,重点针对责任不落实、制度不落实、方案不落实、措施不落实问题,总结提练出能够有效防止人身事故的关键措施。
本措施是参考《电力安全工作规程(电网建设部分)》、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》、施工方案、作业指导书,结合事故教训提练出的施工重点控制措施,作为强制性措施,划出关键作业施工安全管理的底线、红线,施工过程中必须严格执行,违反本措施由监理下发停工令,并告知业主。
本措施针对输电线路工程(含电缆),由架空线路工程特殊环境交通与运输、土石方施工、杆塔施工、架线施工、电缆线路工程明开隧道施工、浅埋暗挖隧道施工、盾构隧道施工、电缆敷设及接头施工、电缆绝缘耐压试验、电缆线路停电切改施工等十个部分组成。
目录
输变电工程施工现场关键点作业各级安全管控措施
一、施工项目部现场关键点作业安全管控措施
(一)组织项目管理人员及专业分包管理人员参加业主项目部组织的风险初勘、交底及会签。
(二)梳理、掌握本工程可能涉及的人身伤亡事故的风险,将其纳入项目管理实施规划、安全风险管理及控制方案等策划文件。
(三)施工项目部根据工程情况编制分部工程安全文明施工设施标准化配置计划。并报审监理项目部进行进场验收把关,对现场检查出安全文明施工设施使用不规范情况给说予责任单位及人员相应考核。
(四)施工项目部将分包计划报审监理项目部审查,批准后上报拟分包合同及安全协议,确保分包商的施工能力满足工程需要。分包人员进场前,施工项目部为全体分包人员建立二维码登记档案,同时跟踪、考核分包人员动态管理的情况。
(五)在分包工程开工前,施工项目部向监理项目部、业主项目部报批“同进同出”人员名单以及“同进同出”作业范围。负责收集并检查“同进同出”人员的履职记录及留存的数码照片。
(六)在关键点作业过程中,施工项目部执行交接卡验收把关以及“输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施”的相关要求,履行签字手续。三级及以上施工风险作业时,施工作业负责人、施工项目部安全员现场监护,现场跟踪、逐项检查三级及以上施工风险作业情况,符合要求的由施工作业负责人在《每日执行情况检查记录表》中签字。三级及以上施工风险作业时,执行“输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求”。施工项目部建立配套施工作业票台账,结合工作票检查,同步检查关键点作业的每日检查记录台账。
(七)落实施工项目部验收职责,认真开展施工队自检、项目部复检工作,并报审公司专检、监理初检验收,完成各级验收消缺整改工作。
二、施工单位现场关键点作业安全管控措施
(一)按要求配备施工项目经理、项目总工、技术员、安全员、质检员、造价员、资料信息员、材料员、综合管理员等项目管理人员。安全员、质检员必须为专职,不可兼任项目其他岗位。
(二)全面掌握公司所属在建工程三级及以上施工安全作业风险,执行“输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求”,适时开展关键点作业安全管控措施的监督检查。施工企业副总工程师以上的管理人员到现场检查四级风险作业情况,符合要求的在《每日执行情况检查记录表》中签字。
(三)在变电站设备安装前、输电线路工程杆塔组立前和架线前等关键环节,组织开展公司级专检验收工作,对施工项目部一、二级自检进行把关检查,督促整改。
(四)组织开展输变电工程关键点作业日常安全监督检查,对检查中发现的问题及时予以现场整改、通报批评,并对相关责任单位及责任人进行考核。
(五)严格审查专项施工方案是否根据现场实际编制,对经过审批的施工方案现场执行不严格的,追究现场管理人员、施工负责人的责任。
(六)对现场施工违反规定与要求的分包商,责令其改进或停工整顿,依据分包施工合同进行考核。对“输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施”落实不到位、存在问题拒不整改的分包商、分包商项目经理及主要管理人员、分包人员清除出场,并报告建设单位,提出永久禁入建议。
三、监理项目部现场关键点作业安全管控措施
(一)工程开工前,参与业主项目部组织的安全风险交底及风险的初勘,针对本工程可能涉及的人身伤亡事故的风险作业,提出监理意见。
(二)审查施工单位上报的关键点安全管控措施,制订针对性的监理控制措施,并对监理项目部人员进行全员交底。
(三)风险作业开始前,监理员检查风险作业必备条件,不满足要求不允许作业。对现场检查出的不符合项出具监理整改通知单,并督促施工单位整改闭环。三级及以上施工风险作业前,监理人员现场检查作业必备条件和班前会工作是否符合要求,符合要求的在安全施工作业票中签字。
(四)严格审查拟进场分包商施工资质、人员配备、施工机具和队伍管理能力,提出监理审查意见,不符合要求的严禁进场;检查施工项目部分包人员二维码的建档情况和“同进同出”人员配置情况;施工过程中,检查分包人员动态管理情况。
(五)在关键点作业过程中,对“输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施”的落实情况进行严格把关。按照制订的监理安全旁站计划,开展安全监理旁站工作。三级及以上施工风险作业时,监理人员现场检查施工作业风险控制专项措施的落实情况,并在每日执行记录表中签字。监理人员检查检查施工项目部建立配套施工作业票台账,同步检查关键点作业的每日检查记录台账,将检查情况记录到监理日志中。
(六)对关键点作业实施监理过程中发现的安全隐患,要求施工项目部整改,必要时要求施工项目部暂时停止施工,并及时报告业主项目部,对整改情况进行跟踪。
(七)加强工程转序管理,落实监理初检职责,对施工三级自检严格审核,对不满足条件的严禁转序。
四、监理单位现场关键点作业安全管控措施
(一)为工程项目配备认真履责、合格的总监理工程师和安全监理工程师,按要求开展关键点作业安全管控工作。
(二)审批监理项目部编制的监理规划、安全监理工作方案,对其中关键点作业安全管控措施重点把关。
(三)梳理公司所承揽工程存在的关键点作业,制定抽查计划,确定检查重点,现场抽查关键点作业安全管控措施的落实情况及记录卡的执行情况,同时对留存记录卡进行核查,对存在的问题出具整改通知单并跟踪整改。
(四)履行输变电工程三级及以上施工安全风险监理单位到岗到位要求,监理公司相关管理人员对“三跨”、地下变电站及电缆隧道工程深基坑开挖及四级风险作业进行现场检查,并在每日执行记录表中签字。
(五)在变电站设备安装前、输电线路工程杆塔组立前和架线前等关键环节,对转序验收工作进行同步检查,对检查发现的问题下发监理整改通知单,并跟踪整改闭环情况。
(六)对“现场施工管理混乱,拒不整改或多次整改仍达不到要求”和“输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施”落实不到位的施工单位,及时汇报省公司和建设管理单位,并提出处理建议。
(七)检查、评价、考核监理项目部关键点作业安全管控工作情况,对发现的问题提出整改要求,监督整改闭环。
五、业主项目部现场关键点作业安全管控措施
(一)对两个及以上施工企业在同一作业区域内进行施工、可能危及对方生产安全的作业活动,组织签订安全协议,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与工作协调。
(二)针对人身伤害的关键环节,组织设计单位对施工、监理项目部进行风险初勘、交底,在设计交底过程中,重点对可能造成人身伤害的风险进行专项交底,由相关方会签后,经业主项目经理签发后执行。
(三)组织施工、监理项目部梳理、掌握本工程可能涉及的人身伤亡事故的风险,将其纳入项目总体策划、应急处置方案等策划文件,制定管控计划,履行审批手续。
(四)风险作业的分部工程开始前,将防护人身伤害的安全设施配置情况纳入开工、转序的必备条件,对其中影响人身伤害的“关键项”不符合要求的,不批准开工。对现场检查出安全文明施工设施标准化配置不符合项出具处罚意见,在结算时扣罚相应考核金,同时,通报相应责任单位。
(五)分包单位进场前,严格履行分包商进场验证检查手续,核查分包商施工资质、人员配备、施工机具和队伍管理能力,确保分包商的施工能力满足工程需要。检查施工项目部分包人员二维码的建档情况,同时跟踪、考核分包人员动态管理的情况。
(六)通过规范分包管理工作流程,强化分包作业现场人身事故的防控。在分包工程开工前,审批施工项目部报送的“同进同出”人员名单,以及“同进同出”作业范围。监督施工项目部严格执行同进同出作业现场的刚性要求,检查“同进同出”人员的履职记录及留存的数码照片。
(七)在关键点作业过程中,对施工、监理项目部交接卡验收把关以及“输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施”的落实情况进行重点检查,履行签字手续。四级风险作业前,业主项目经理或安全管理人员现场检查施工作业必备条件,符合要求在安全工作票中签字允许作业。四级风险作业时业主项目经理或安全管理人员现场检查施工作业风险控制专项措施的执行情况,并在每日执行记录表中签字。施工项目部建立配套施工作业票台账,结合工作票检查,同步检查关键点作业的每日检查记录台账。
(八)加强转序管理,按“谁检查谁签字、谁签字谁负责”的原则,强化工程验收“痕迹”管理,落实中间验收职责,对施工三级自检、监理初检报告严格审核,对不满足转序条件严禁转序。
六、建设管理单位现场关键点作业安全管控措施
(一)根据下周存在人身伤害风险的作业安排,制定现场抽查计划,确定检查重点以及检查责任人,深入作业现场抽查关键点作业安全管控措施的落实情况及记录卡的执行情况,同时对留存记录卡进行核查。出具检查报告,根据检查情况,对存在的问题出具整改通知单并跟踪整改。
(二)全面掌握“三跨”、变电站改扩建邻近带电作业、地下变电站及电缆隧道工程深基坑开挖等工程项目进展情况,执行“输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求”,适时开展关键点作业安全管控措施的监督检查。四级风险作业时建管单位有关人员现场检查施工作业风险控制专项措施的执行情况,并在每日执行记录表中签字。
(三)结合工程质量监督检查工作,在变电站设备安装前、输电线路工程杆塔组立前和架线前等关键环节,对各参建单位转序验收工作进行同步监督检查,对验收把关不到位的单位进行点评通报、跟踪整改。
(四)对“现场施工管理混乱,拒不整改或多次整改仍达不到要求”、“安全文明施工费挪作他用”的施工单位,或履责不到位的监理单位予以停工整顿、通报批评,对有关人员提出撤换、清除现场的建议。
(五)对施工方案编制与现场实际不符的,追究编制人员及审核、审批人员的责任;对施工方案执行不严格的,追究施工负责人、监督管理人员及监理人员的责任。
(六)对违反规定与要求的施工承包商,责令其改进或停工整顿,依据施工合同进行考核。对“输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施”落实不到位、存在问题拒不整改的分包商、分包商项目经理及主要管理人员、分包人员清除出场,并报告省公司,提出永久禁入建议。
七、省公司级单位基建管理部门现场关键点作业安全管控措施
(一)加强“四不两直”安全巡查工作力度,每月制定安全巡查计划,围绕输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施,明确巡查的建设管理单位和项目范围、数量和巡查责任人,及时通报存在问题的责任单位和项目,对落实不到位的责任单位,采取通报批评、约谈、同业对标考核、限制投标等责任追究。
(二)全面掌握“三跨”、变电站改扩建邻近带电作业、地下变电站及电缆隧道工程深基坑开挖等工程项目进展情况,执行“输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求”,适时开展关键点作业安全管控措施的抽查。省公司建设部安全管理人员适时对四级风险施工作业开展情况进行监督检查。检查施工安全工作票和施工风险管控措施的执行情况。检查发现的问题以电网建设整改通知单指令整改,及时跟踪检查问题整改闭环落实情况。
输电线路(含电缆)关键点作业施工现场管控措施
架空线路工程特殊环境交通及运输
一、索道架设
风险提示:该类作业安全控制核心是设备选用及设置、架设弛度控制。不执行以下安全管控措施,将导致物体打击、机械伤害,造成人身伤害事故,固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.索道架设按施工方案选用承力索、支架等设备及部件。
4.驱动装置严禁设置在承载索下方。
5.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后,在作业票中签字,同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。
2.作业过程中,作业负责人、监理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.提升工作索时防止绳索缠绕且慢速牵引,架设时严格控制弛度。
4.索道架设后在各支架及牵引设备处安装临时接地装置。
二、索道运输
风险提示:该类作业安全控制核心是人员站位、设备使用和检查。不执行以下安全管控措施,将导致物体打击、机械伤害,造成人身伤害事故,固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.必须经验收、试运行,合格后方可运行。
4.索道运输前必须确保沿线通信畅通。
3.小车与跑绳的固定应采用双螺栓,且必须紧固到位,防止滑移脱落。
4.索道运输时装货严禁超载,严禁运送人员,索道下方严禁站人,驱动装置未停机装卸人员严禁进入装卸区域。
5.定期检查承载索的锚固、拉线、各种索具、索道支架,并做好相关检查记录。
三、水上运输
风险提示:该类作业安全控制核心是船舶情况及超员、超载情况的禁止。不执行以下安全管控措施,将导致溺水,造成人身伤害事故,固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、合格后方可使用。
3.乘坐有运输资质的船舶,船舶上配备有救生设备。
4.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。3.易滚、易滑和易倒的物件必须绑扎牢固。
4.禁止超员、超载。
5.遇有洪水或者大风、大雾、大雪等恶劣天气,严禁水上运输。
四、山区交通
风险提示:该类作业安全控制核心是车辆情况、超员及人货混装情况的禁止。不执行以下安全管控措施,将导致高处坠落、机械伤害,造成人身伤害事故。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、合格后方可使用。
3.行车前,驾驶员对车辆的转向、制动、照明装置等进行检查。
(二)作业过程安全管控措施
1.严禁在路况、气象不佳情况下强行乘坐交通工具。
2.控制车速,保持车距,弯道减速慢行,禁止弯道超车。
3.严禁人员与设备、材料混装,严禁乘坐非载人车辆。
架空线路工程土石方施工
一、土石方开挖作业
风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下基坑方式、边坡稳定。不执行以下安全管控措施,将导致高处坠落、物体打击、坍塌、机械伤害,造成人身伤害事故。开挖深度3m(含)-5m,固有风险等级属三级;开挖深度大于等于5m,固有风险等级属四级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.作业区域设置硬质围栏、安全标志牌,并设专人监护。
4.发电机、配电箱等接线由专业电工担任,接线头必须接触良好,导电部分不得裸露,金属外壳必须接地,做到“一机一闸一保护”,使用软橡胶电缆,电缆不得破损、漏电,工作中断时必须切断电源。
5. 上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。开挖深度3m(含)-5m,监理人员现场检查确认后,在作业票中签字,同意开始作业。(开挖深度大于等于5m,总监理工程师现场检查签字,业主项目经理确认签字,同意开始作业。)
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。
2.作业过程中,作业负责人、监理人员(四级还需要施工项目部、监理项目部、业主项目部、施工企业、监理企业、建设管理单位相关管理人员)按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.规范设置供作业人员上下基坑的安全通道(梯子)。不得攀登挡土板支撑上下,不得在基坑内休息。
4.堆土应距坑边1m以外,高度不得超过1.5m。
5.必须按照设计规定放坡,施工过程发现坑壁出现裂纹、坍塌等迹象,立即停止作业并报告施工负责人,待处置完成合格后,再开始作业。
二、掏挖基础开挖作业
风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下基坑方式、提土设备使用、边坡稳定。不执行以下安全管控措施,将导致高处坠落、物体打击、坍塌、机械伤害,造成人身伤害事故。开挖深度大于5m,固有风险等级属四级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.作业区域设置孔洞盖板和硬质围栏、安全标志牌,并设专人监护。
4.发电机、配电箱等接线由专业电工担任,接线头必须接触良好,导电部分不得裸露,金属外壳必须接地,做到“一机一闸一保护”,使用软橡胶电缆,电缆不得破损、漏电,工作中断时必须切断电源。
5.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。总监理工程师现场检查签字,业主项目经理确认签字,同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。
2.作业过程中,施工项目部、监理项目部、业主项目部、施工企业、监理企业、建设管理单位相关管理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。
3.配备良好通风设备。
4.规范设置供作业人员上下基坑的安全通道(梯子)。
5.基坑深度达2m时,必须用取土器械取土;人力提土绞架刹车装置、电动葫芦提土机械自动卡紧保险装置应安全可靠。
6.提土斗应为软布袋或竹篮等轻型工具,吊运土不得满装,吊运土方时孔内人员靠孔壁站立。
7.在扩孔范围内的地面上不得堆积土方。
三、岩石基坑开挖作业
风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下基坑方式、民爆公司能力。不执行以下安全管控措施,将导致高处坠落、物体打击、坍塌、爆炸,造成人身伤害事故。固有风险等级属四级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.作业区域设置提示围栏、安全标志牌,专人把守重要路口和人员经常出入的危险区域。
4.选择具有相关资质的民爆公司实施,签订专业分包合同和安全协议,并报监理、业主审批,公安部门备案。
5.专项施工方案由民爆公司编制,施工项目部审核,并报监理、业主审批。
6.民爆公司作业人员必须持证上岗,爆破器材符合国家标准,满足现场安全技术要求。
四、特殊基坑开挖作业
(一)作业必备条件
风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下基坑方式、边坡稳定。不执行以下安全管控措施,将导致高处坠落、物体打击、坍塌、触电,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
4.泥沙坑、流沙坑施工,严格按照施工方案采取挡泥板或护筒措施。
5.固壁支撑所用木料不得腐坏、断裂,板材厚度不小于50mm,撑木直径不小于100mm。
6.大坎和高边坡基础施工前观察地质情况是否稳定,施工时必须先清除上山坡浮动土石。内边坡的放坡系数必须符合规范要求。
7.发现挡泥板、护筒有变形或断裂现象,立即停止坑内作业,处理完毕后方可继续施工。
8.更换挡泥板支撑应先装后拆。拆除挡泥板应待基础浇制完毕后与回填土同时进行。
9.边坡开挖时,由上往下开挖,依次进行。严禁上、下坡同时撬挖。土石滚落下方不得有人。在悬岩陡坡上作业时设置防护栏杆并系安全带。
五、人工挖孔桩基础开挖作业
风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下桩孔方式、提土设备使用、孔内空气检测及送风、桩孔壁稳定及孔洞防护。不执行以下安全管控措施,将导致高处坠落、物体打击、触电、中毒、窒息、坍塌,造成人身伤害事故。作业孔深小于15m,固有风险等级属三级;作业孔深大于等于15m,固有风险等级属四级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.必须设置孔洞盖板、安全围栏、安全标志牌,并设专人监护。
4.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。作业孔深小于15m,监理人员现场检查确认后,在作业票中签字,同意开始作业。(作业孔深大于等于15m,总监理工程师现场检查签字,业主项目经理确认签字,同意开始作业。)
3.吊运土不要满装,使用的电动葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置。电动葫芦用按钮式开关,使用前必须检验其安全起吊能力。
4.孔深超过5m时,用风机或风扇向孔内送风不少于5min。桩深超过10m时,用专用风机向孔下送风,风量不得少于25L/s。
5.每日开工下孔前应检测孔内空气。当存在有毒、有害气体时应先排除,禁止在孔内使用燃油动力机械设备。
6.孔下作业不得超过两人,每次不得超过2h。
7.根据土质情况采取相应护壁措施防止塌方。
8.在孔内上下递送工具物品时,不得抛掷,应采取措施防止物件落入孔内,人员上下必须使用软梯。
9.在扩孔范围内的地面上不得堆积土方。
架空线路工程杆塔施工
一、钢管杆施工
风险提示:该类作业安全控制核心是起重机受力工器具、起吊系统稳定性、起吊重量控制、人员站位。不执行以下安全管控措施,将导致起重机倾覆、脱钩断绳,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。3.起重机工作位置的地基必须稳固,附近的障碍物清除。
4.吊装构件前,对已组杆段进行全面检查,螺栓紧固,吊点处不缺件。
5.起重臂及吊件下方划定作业区,地面设安全监护人,吊件垂直下方不得有人。
6.指挥人员看不清作业地点或操作人员看不清指挥信号时,均不得进行起吊作业。
7.吊件离开地面约100mm时暂停起吊并进行检查,确认正常且吊件上无搁置物及人员后方可继续起吊。起吊速度应均匀,缓提缓放。
8.塔脚板就位后,上齐匹配的垫板和螺帽,组立完成后拧紧螺帽及打毛丝扣。
9.仔细核对施工图纸的吊段参数,严格按照施工方案控制单吊重量,严禁超重起吊。
10.当风速达到12.0m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,停止露天的起重吊装作业。重新作业前,先试吊,并确认各种安全装置灵敏可靠后进行作业。
二、悬浮抱杆分解组立
风险提示:该类作业安全控制核心是抱杆本体强度、起吊系统稳定性、起吊重量控制、人员站位。不执行以下安全管控措施,将导致抱杆倾覆、高处坠落,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
3.检查金属抱杆的整体弯曲不超过杆长的1/600。严禁抱杆违反方案超长使用。
4.根据作业指导书的要求分拉线坑,各拉线间以及拉线及对地角度、地锚埋设符合方案要求。
5.抱杆根部采取防滑或防沉措施。
6.附着式外拉线抱杆将抱杆根部与塔身主材绑扎牢固,抱杆倾斜角度不宜超过15°。
7.抱杆超过30m,采用多次对接组立必须采取倒装方式,禁止采用正装方式。
8.塔脚板就位后,上齐匹配的垫板和螺帽,组立完成后拧紧螺帽及打毛丝扣。
9.吊件螺栓全部紧固,吊点绳、承托绳、控制绳及内拉线等绑扎处受力部位,不得缺少构件。
10.吊件垂直下方不得有人,在受力钢丝绳的内角侧不得有人。
11.承托绳绑扎在主材节点的上方,与抱杆轴线间夹角不大于 45°。
12.吊件在起吊过程中,下控制绳应随吊件的上升随之送出,保持与塔架间距不小于100mm。
13.组装杆塔的材料及工器具禁止浮搁在已立的杆塔和抱杆上。
14.仔细核对施工图纸的吊段参数,严格按照施工方案控制单吊重量,严禁超重起吊。
三、起重机吊装组立
3.起重机作业位置的地基稳固,附近的障碍物清除。衬垫支腿枕木不得少于两根且长度不得小于1.2m。
4.起重机吊装杆塔必须指定专人指挥。
5.指挥人员看不清作业地点或操作人员看不清指挥信号时,均不得进行起吊作业。
6.起重臂及吊件下方划定作业区,地面设安全监护人,吊件垂直下方不得有人。
7.吊件离开地面约100mm时暂停起吊并进行检查,确认正常且吊件上无搁置物及人员后方可继续起吊。
8.塔脚板就位后,上齐匹配的垫板和螺帽,组立完成后拧紧螺帽及打毛丝扣。
9.对已组塔段进行全面检查,螺栓紧固,吊点处不缺件。
10.当风速达到12.0m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,停止露天的起重吊装作业。重新作业前,先试吊,并确认各种安全装置灵敏可靠后进行作业。
11.仔细核对施工图纸的吊段参数,严格按照施工方案控制单吊重量,严禁超重起吊。
四、落地抱杆分解组立
3.抱杆组装应正直,连接螺栓的规格应符合规定,并应全部拧紧。连接螺栓应根据规定定期保养或更换。
4.抱杆底座应坐在坚实稳固平整的地基或设计规定的基础上,软地基时应采取防止抱杆下沉的措施。
5.平臂抱杆应用良好的接地装置,接地电阻不得大于4Ω。
6.铁塔构件应组装在起重臂下方,且符合起重臂允许起重力矩要求。
7.塔脚板就位后,上齐匹配的垫板和螺帽,组立完成后拧紧螺帽及打毛丝扣。
8.吊件螺栓全部紧固,吊点绳、控制绳及内拉线等绑扎处受力部位,不得缺少构件。
9.仔细核对施工图纸的吊段参数,严格按照施工方案控制单吊重量,严禁超重起吊。
10.吊件垂直下方不得有人,在受力钢丝绳的内角侧不得有人。
11.组装杆塔的材料及工器具禁止浮搁在已立的杆塔和抱杆上。
12平臂抱杆起重小车行走到起重臂顶端,终止点距顶端应大于1m。
13.提升(顶升)抱杆时,要加装不少于两道腰环,腰环固定钢丝绳应呈水平并收紧,同时应设专人指挥。
14.抱杆采取单侧摇臂起吊构件时,对侧摇臂及起吊滑车组应收紧作为平衡拉线。
15.抱杆拆除必须严格按施工方案要求顺序进行拆除,拆除前检查相邻组件之间是否还有电缆连接。
五、临近带电体杆塔组立
风险提示:该类作业安全控制核心是人员及设备与带电体安全距离的保证、设备的接地设置。不执行以下安全管控措施,将导致起触电,造成人身伤害事故。固有风险等级属四级。
(一)作业必备条件
1.施工方案经过专家论证、审查并批准,完成项目部和班组级交底。
3.铁塔底段就位组装完成后,必须将铁塔与接地体可靠良好连接。
4.作业人员、施工、牵引绳索和拉线等必须满足与带电体安全距离规定的要求。如不能满足要求的安全距离时,应按照带电作业工作或停电进行。
5.作业过程风力应不大于5级,并应有专人监护。
6.使用起重机组塔时,车身应使用不小于16mm2的铜线可靠接地。起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等应符合与带电体安全距离规定的要求。
架空线路工程架线施工
一、跨越架搭设与拆除
风险提示:该类作业安全控制核心人员高处作业、架体结构稳定、架体拆除方式。不执行以下安全管控措施,将导致跨越架倒塌,造成人身伤害事故。超过24m,固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.关键部位塔材不得缺失。
4.高处作业人员必须穿软底防滑鞋,使用全方位防冲击安全带,垂直移动和水平移动不得失去保护。
5.架线过程中,各作业点、监护点必须保持与现场指挥人联系畅通。
6.跨越架搭设前,必须对跨越点进行复测,确保跨越架与被跨越物的最小安全距离符合安规规定。
7.跨越架材质和规格必须满足安规规定。
8.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。3.木质、毛竹、钢管跨越架两端及每隔6-7根立杆设剪刀撑杆、支杆和拉线,拉线与地面夹角不得大于60o。
4.木质、毛竹、钢管跨越架的立杆、大横杆及小横杆的间距、搭接长度必须符合安规规定。
5.木质、毛竹跨越架立杆埋深不得少于0.5m,支杆埋深不得少于0.3m;钢管跨越架立杆底部必须设置金属底座或垫木,并设置扫地杆,组立后及时做好接地措施。
6.钢格构式跨越架组立后,及时做好接地措施;跨越架的各个立柱设置独立的拉线系统。
7.跨越架悬挂醒目的安全警告标志、夜间警示装置和验收标志牌;跨越公路的跨越架,在公路前方距跨越架适当距离设置提示标志。
8.强风、暴雨过后必须对跨越架进行检查,合格后方可使用。
9.附件安装完毕后方可拆除跨越架,拆除时不得抛扔,不得上下同时拆架,不得将跨越架整体推倒。
二、不停电跨越施工
风险提示:该类作业安全控制核心是设备的接地、绳索的绝缘以及与带电体安全距离的保证,不执行以下安全管控措施,将导致触电,造成人身伤害事故。不停电跨越110kV以下带电线路风险等级属三级;不停电跨越110kV及以上带电线路固有风险等级属四级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.架线施工前必须对铁塔螺栓、地脚螺栓安装紧固情况进行复查。
4.关键部位塔材不得缺失。
5.高处作业人员必须穿软底防滑鞋,使用全方位防冲击安全带,垂直移动和水平移动不得失去保护。
6.架线过程中,各作业点、监护点必须保持与现场指挥人联系畅通。
7.办理电力线路第二种工作票,施工单位向运维单位书面申请该带电线路“退出重合闸”。
8.可能接触带电体的绳索,使用前必须经绝缘测试并合格。
9.牵张设备、机动绞磨以及跨越档相邻两侧杆塔上的放线滑车必须接地,人力牵引跨越放线时,跨越档相邻两侧的施工导、地线必须接地。
10、上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后,在作业票中签字,同意开始作业。(不停电跨越110kV及以上带电线路,总监理工程师现场检查签字,业主项目经理确认签字,同意开始作业。)
3.施工期间发生故障跳闸时,在未取得现场指挥同意前,不得强行送电。
4.跨越架、操作人员、工器具与带电体之间的最小安全距离必须符合安规规定,施工人员严禁在跨越架内侧攀登或作业,严禁从封顶架上通过。
5.导引绳通过跨越架必须使用绝缘绳做引绳,最后通过跨越架的导线、地线、引绳或封网绳等必须使用绝缘绳做控制尾绳。
6.遇雷电、雨、雪、霜、雾,相对湿度大于85%或5级以上大风天气时,严禁进行不停电跨越作业。
7.跨越档两端铁塔的附件安装必须进行二道防护,并采取有效接地措施。
8.在带电线路上方的导线上测量间隔棒距离时,禁止使用带有金属丝的测绳、皮尺。
三、导线展放
风险提示:该类作业安全控制核心是受力工器具、设备地锚设置、人员站位,不执行以下安全管控措施,将导致高处坠落、物体打击、触电、机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
7.网套连接器、钢丝绳损伤,抗弯、旋转连接器销子变形等,严禁使用。
8.使用前牵张设备的布置、锚固、接地装置符合施工方案要求,并做运转试验。
9.动力伞展放导引绳,必须选用有专业资质的分包单位,必须进行试飞前操作。连续多档一次跨越最大长度在2400m的,至少二到三人操作。
10.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。3.遇有五级及以上风或暴雨、雷电、冰雹、大雪、大雾、沙尘暴等恶劣气候时,立即停止牵引作业。
4.运行时牵引机、张力机进出口前方不得有人通过。各转向滑车围成的区域内侧禁止有人。
5.导引绳、牵引绳或导线临锚时,其临锚张力不得小于对地距离为5m时的张力,同时满足对被跨越物距离的要求。
四、紧线、挂线
风险提示:该类作业安全控制核心是受力工器具、地锚设置、紧线牵引、人员站位,不执行以下安全管控措施,将导致高处坠落、物体打击、触电、机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.牵引地锚距紧线杆塔的水平距离应满足安全施工要求。地锚布置与受力方向一致,并埋设可靠。
4.架线施工前必须对铁塔螺栓、地脚螺栓安装紧固情况进行复查。
5.关键部位是否有塔材缺失
6.高处作业人员必须穿软底防滑鞋,使用全方位防冲击安全带,垂直移动和水平移动不得失去保护。
7.架线过程中,各作业点、监护点必须保持与现场指挥人联系畅通。
3.紧线过程人员不得站在悬空导线、地线的垂直下方。不得跨越将离地面的导线或地线;人员不得站在线圈内或线弯的内角侧。
4.挂线时,过牵引量严格执行设计要求,停止牵引后作业人员方可从安全位置到挂线点操作。
5.在完成地面临锚后应及时在操作塔设置过轮临锚。导线地面临锚和过轮临锚的设置应相互独立。
6.设置过轮临锚时,锚线卡线器安装位置距放线滑车中心不小于3~5m。
7.高空压接必须双锚。
8.紧线段的一端为耐张塔,且非平衡挂线时,应在该塔紧线的反方向安装临时拉线。临时拉线对地夹角不得大于45°,必须经计算确定拉线型号,地锚位置及埋深;如条件不允许,经计算后采取可靠措施。
五、杆塔附件安装
该类作业安全控制核心是受力工器具、地锚设置、紧线牵引、人员站位。不执行以下安全管控措施,将导致高处坠落、物体打击,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.上下瓷瓶串必须使用下线爬梯和速差自控器。
4.架线施工前必须对铁塔螺栓、地脚螺栓安装紧固情况进行复查。
5.关键部位塔材不得缺失。
3.相邻杆塔不得同时在同相(极)位安装附件,作业点垂直下方不得有人。
4.附件安装时,安全绳或速差自控器必须拴在横担主材上;安装间隔棒时,安全带挂在一根子导线上,后备保护绳挂在整相导线上。
5.高处作业所用的工具和材料必须放在工具袋内或用绳索绑牢;上下传递物件用绳索吊送,严禁抛掷。
6.使用飞车安装间隔棒时,前后刹车卡死(刹牢)方可进行工作。
施工
风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下基坑方式、边坡稳定。不执行以下安全管控措施,将导致塌方、高处坠落和机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级属四级。
(一)作业必备条件
1.基槽(坑)的边坡支护设计应由具有相应资质的专业设计单位设计。
2.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
3.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
4.根据设计图纸做好现场调查,对可能影响的管线和地上、地下建(构)筑物制定有效的保护方案或迁改。
3.严格按照批准且经专家论证通过后的施工方案实施。应分层开挖,边开挖、边支护,严禁超挖。
4.制定详细的监测方案和边坡变形抢险预案,发现异常立即停止槽(坑)内作业。
5.规范设置供作业人员上下基坑的安全通道(梯子),基槽(坑)边缘按规范要求设置安全护栏。
6.制定雨天、防洪应急预案,认真做好地面排水、边坡渗导水以及槽(坑)底排水措施。
风险提示:该类作业安全控制核心是上下基坑方式、提土设备使用、孔内空气检测及送风。不执行以下安全管控措施,将导致高处坠落、物体打击、触电、中毒、窒息、坍塌,造成人身伤害事故。作业孔深小于15m,固有风险等级属三级。作业孔深大于等于15m,固有风险等级属四级。
(一)作业必备条件
风险提示:该类作业安全控制核心是高压线下吊装安全距离。不执行以下安全管控措施,将导致机械伤害、高处坠落、物体打击和触电,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
2.作业过程中,作业负责人、监理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在每日执行情况签字确认。
3.在高压线下吊装作业要保证安全距离,吊装施工范围进行警戒。
4.龙门架安装完毕后经技术监督部门检验检测合格。
风险提示:该类作业安全控制核心是拱顶下沉监测、马头门开启顺序。不执行以下安全管控措施,将导致塌方和机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
3.马头门开挖后应及时封闭成环。
4.施工过程中应加强对地表下沉、马头门结构拱顶下沉的监控量测,发现异常时应及时采取措施。
5.马头门开启应按顺序进行,同一竖井、联络通道内的马头门不得同时施工。一侧隧道掘进15m后,方可开启另一侧马头门。
风险提示:该类作业安全控制核心是掌子面开挖及支护。不执行以下安全管控措施,将导致塌方、中毒或窒息和机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.根据设计图纸做好现场调查,对可能影响的管线和地上、地下建(构)筑物制定有效的保护方案或迁改。
3.上台阶长度控制在1-1.5倍隧道开挖跨度,中间核心土维系开挖面的稳定。上台阶的底部位置应根据地质和隧道开挖高度(设计图纸要求)确定。
4.严禁超挖、欠挖,严格控制开挖步距,每循环开挖长度应按设计图纸要求进行。
5.根据每个施工竖井的工作面数量,设置相应数量的通风机经风管送至工作面。
6.隧道内严禁使用燃油、燃气机械设备,按规定检测隧道内有毒、有害、可燃气体及氧气含量。
7.电葫芦操作人员配备通信设备与井下人员通信,吊斗设置防脱钩装置。
施工
风险提示:该类作业安全控制核心是竖井开挖及支护。不执行以下安全管控措施,将导致坍塌、高处坠落和物体打击,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
3.电葫芦操作人员配备通信设备与井下人员通信,吊斗设置防脱钩装置。
4.土方开挖过程中必须观测基坑周边土质是否存在裂缝及渗水等异常情况,适时进行监测。
5.规范设置供作业人员上下基坑的安全通道(梯子),基坑边缘按规范要求设置安全护栏。
6.制定雨天、防洪应急预案,认真做好地面排水以及竖井底部排水措施。
风险提示:该类作业安全控制核心是起重机受力工器具。不执行以下安全管控措施,将导致高处坠落、物体打击和坍塌,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.起吊前计算地基承载力、吊车最大起重荷载等重要参数,根据计算结果编制专项施工方案,并经专家论证通过。
3.吊装时设专人指挥、信号统一。
风险提示:该类作业安全控制核心是隧道内气体监测及送风、通讯畅通保证。不执行以下安全管控措施,将导致坍塌、中毒或窒息、机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
3.隧道内通风采用大功率、高性能风机,用风管送风至开挖面,按规定检测隧道内气有毒、有害、可燃及氧气含量。
4.电葫芦操作人员配备通信设备与井下人员通信,吊斗配置防脱钩装置。
风险提示:该类作业安全控制核心是气体检测及通风。不执行以下安全管控措施,在作业环境较差的有限空间作业场所,将导致中毒和窒息,造成人身伤害事故。固有风险等级为二级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.有限空间设专人监护,监护人在有限空间外持续监护,有限空间内外保持联络畅通。
4.有限空间施工应打开两处井口。
5.严禁在井内、隧道内使用燃油燃气发电机等设备。在井口附近使用燃油发电机时,将发电机放置在下风口。
6.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票A》,施工项目部审核签发。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。
2.作业过程中,作业负责人按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在每日执行情况签字确认。
3.进入有限空间前先检测后作业。
4.工作过程中气体检测实时进行。
5.作业过程中气体检测仪报警,作业人员必须马上撤出。
6.有限空间工作完毕撤出时,按照作业票清点工作人员。
风险提示:该类作业安全控制核心是保持与带电体的安全距离及在指定区域工作。不执行以下安全管控措施,将导致触电,造成人身伤害事故。固有风险等级为二级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.进入运行变电站工作办理工作票。
4.工作前认真核对路名开关号。
5.在运行设备区域内工作设专人监护。
6.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票A》,施工项目部审核签发。
(二)作业过程重点管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。
2.作业过程中,作业负责人按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在每日执行情况签字确认。
3.严禁超范围工作及走动,严禁乱动无关设备及安全用具。
4.变电站内移运铁管时严禁高举,严格保持与带电部位的安全距离。
5.在运行设备区域内工作的易飘扬、飘洒物品,必须严格回收或固定,防止半导电漂浮物接触高压带电体,产生感应电伤人事故。
6.在运行设备区域内,监护人严禁离开监护岗位。
风险提示:该类作业安全控制核心是试验过程看护及保持与带电体的安全距离。不执行以下安全管控措施,将导致触电,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.电缆绝缘耐压试验前先对电缆充分放电。
4.电缆绝缘耐压试验前,线路两端做好安全措施,并派专人看护。
5.加压前确认无关人员退出试验现场。
6.电缆绝缘耐压试验操作保持通信畅通,口令传达正确。
7.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后,在作业票中签字,同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。
2.作业过程中,作业负责人、监理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在每日执行情况签字确认。
3.电缆绝缘耐压试验过程中发生异常情况时,立即断开电源,经放电、接地后方可检查。
4.电缆绝缘耐压试验过程中更换试验引线时,先对设备充分放电,作业人员戴好绝缘手套。
5.在试验电缆时,施工人员严禁在电缆线路上做任何工作,防止感应电伤人。
施工
风险提示:该类作业安全控制核心是停电电缆判定及使用安全刺锥或切刀刺穿电缆。不执行以下安全管控措施,将导致触电,造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。
(一)作业必备条件
1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。
2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。
3.工作前核对路名开关号。
4.判定停电电缆指定2人及以上。
5.配备专用仪器对停电电缆线路进行判定,切断电缆前必须使用安全刺锥或切刀刺穿电缆。
6.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后,在作业票中签字,同意开始作业。
(二)作业过程安全管控措施
1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。
2.作业过程中,作业负责人、监理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在每日执行情况签字确认。
3.接到工作许可后,按规定停电,验电,挂接地线。高压验电戴绝缘手套、穿绝缘鞋,正确使用验电器。挂接地线时先接接地端,再接设备端,拆接地线时顺序相反,不得擅自移动或拆除接地线。
4.使用专用仪器在停电电缆上放信号进行核实,确认后方可进行下一步操作。
5.使用安全刺锥或切刀刺穿电缆时,周边其他作业人员应临时撤离,操作人员与刀头保持足够的安全距离。