《防排烟标准》第3.4.4 条:机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。最大允许压力差应由本标准第3.4.9条计算确定。由上可以看出,前室与走道之间的疏散门两侧的压差不能低于25Pa,其最大值应由本标准第3.4.9条计算确定,疏散门两侧的压差不大于计算所得的最大允许压力差,是为了保证在紧急疏散时能够打开疏散门紧急疏散,具体措施见本专栏文章《关于疏散门的最大允许压力差--疏散门应该怎么设计》,楼梯间的疏散门同理 。所以,保持疏散门两侧的压力差是防止烟气侵入、保证人员正常疏散的有效措施。
怎么保证疏散门两侧的压力差呢?通常做法有两种,一是设压旁通,由压力传感器控制压差旁通上电动风阀的开度,二是设置余压阀。接下来以以设置压差旁通为例,分析一下加压送风系统的工作过程。
加压送风系统的运行是一个动态的过程,假如火灾初期,还没有人疏散(以前室疏散门压力差30Pa为例),所有前室的防火门都处于关闭状态,这时要求着火层疏散门两侧的压差为30pa,系统送风量为开启加压送风口层疏散门两侧压差为30Pa的漏风量以及各层阀门的漏风量;当有人在着火层疏散时,打开疏散门的同时,疏散门内外压差迅速降低,压力传感器给风机信号加大送风量,保证门开启时门洞风速,阻止烟气侵入,当火灾时设计开启的三层全开时即为设计风量;疏散门关闭后,压力升高,压力传感器控制风机送风量降低,保证压力差维持在30pa。
理论上来讲,设计的加压送风系统应该在火灾时设计开启的三层疏散门全开时,电动旁通应全部关闭,三层疏散门的风速与设计相吻合;当前室疏散门全部关闭,保持火灾时设计开启的三层30pa的漏风量与其余风量从旁通排出,两个环路达到平衡状态。
每层的余压阀仅负责当层的风量和压差,其作用与压差旁通基本相同。