水泵是一种流体机械,是将原动机的机械能或其他能源的能量传递给泵所输送的液体,使液体的能量(压力,位能和动能)增加的机械。 水泵的分类: 1.单级泵:只装一个叶轮的泵位单级泵。 2.多级泵:指装有两个或两个以上叶轮的泵。 3.立式泵:水泵和电机在同一垂直线上的泵。 4.卧式泵:水泵和电机在同一水平线上的泵。 水泵的参数: 1.扬程 离心泵出口截面和进口截面的单位质量液体的能量差。
水泵是一种流体机械,是将原动机的机械能或其他能源的能量传递给泵所输送的液体,使液体的能量(压力,位能和动能)增加的机械。
水泵的分类:
1.单级泵:只装一个叶轮的泵位单级泵。
2.多级泵:指装有两个或两个以上叶轮的泵。
3.立式泵:水泵和电机在同一垂直线上的泵。
4.卧式泵:水泵和电机在同一水平线上的泵。
水泵的参数:
1.扬程
离心泵出口截面和进口截面的单位质量液体的能量差。
扬程用H表示,单位为米(m)。
H=(P2-P1)/ρg (P2=出口压力,P1=进口压力)
泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕)
H=P/ρg。如P为10kg/cm2,则:
H=(10kg/cm2)/(10000kg/m3)=(10000kg/m2)/(1000kg/m3)=10m
得出:1Mpa=10m
2.流量
单位时间通过水泵截面的液体量(体积或质量)。
流量用Q表示,
计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s);
L/s=3.6m3/h=0.06m3/min=60L/min。
G=Qρ。G为重量ρ为液体比重
例:某台泵流量50m3/h,求抽水时每小时重量?水的比重ρ为1000公斤/立方米。
解:G=Qρ=50×1000(m3/h·kg/m3)=50000kg/h=50t/h
3.泵效率
指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P
泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。
有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000(KW)
ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)
γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/m3)
g:重力加速度(m/s)
质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)
4.汽蚀余量
泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注,用(NPSH)r。
吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。
吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)
标准大气压能压管路真空高度10.33米。
水泵的校核:
中央空调系统水泵选型:
1.流量:水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍。(单台取 1.1,两台并联取1.2)
2.扬程:冷冻水泵扬程估算方法, 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。
2.1水泵扬程简易估算法一
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(H2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各个空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
附表:常用设备阻力表
设备名称 |
阻力(kPa) |
备注 |
离心式冷冻机 |
||
蒸发器 |
30~80 |
按不同产品而定 |
冷凝器 |
50~80 |
按不同产品而定 |
吸收式冷冻机 |
||
蒸发器 |
40~100 |
按不同产品而定 |
冷凝器 |
50~140 |
按不同产品而定 |
冷却塔 |
20~80 |
不同喷雾压力 |
冷热水盘管 |
20~50 |
水流速度在0.8~1.5m/s左右 |
热交换器 |
20~50 |
|
风机盘管机组 |
10~20 |
风机盘管容量愈大,阻力愈大,最大30kPa左右 |
自动控制阀 |
30~50 |
冷冻水泵扬程实用估算方法二
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
水系统(冷、热水)的水泵扬程Hp(m)按下式计算:
开式水系统:Hp=hf+hd+hm+hs
闭式水系统 :Hp=hf+hd+hm
式中:hf-水系统总磨阻力损失,Pa;
Hd-水系统总局部阻力损失,Pa;
Hm-设备阻力损失,Pa;
Hs-开式水系统的静水压力,Pa。
注:hd/hf值:小型住宅建筑在1-1.5之间,大型高层建筑在0.5-1之间。
冷却水塔扬程计算公式为:
扬程=管路沿程阻力+管路局部阻力+冷凝器侧的阻力+冷却塔中水的提升高度(从冷却水塔的底部水池到喷淋器的高差*0.0098MPa)+冷却塔布水器喷头的喷雾压力(引风式玻璃钢冷却塔约为0.02-0.05MPa,水喷射冷却塔约等于0.08--0.15MPa)。
摘自全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材
A.补水泵的压力应比系统补水点的压力高30~50Kp
B.补水泵的流量计算
关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。
特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
水泵选型时其他注意事项:
1、各系统使用水泵时,选用相对应流体介质的水泵;
2、注意补水泵的补水量,计算要准确;
3、注意水泵使用环境,根据环境选择相应保护等级的水泵;
4、注意水泵进出口管径,需与水力计算的管径有所对应,一般管径比水泵管径大一号;
5、注意水泵运行噪音及电压等级等相关参数;
6、根据不同情况考虑水泵安全系数(冷冻水系统一般取10%))。
知识点:空调水泵与补水泵的选型计算