钢结构因其经济和技术的优越性、低碳减排、循环经济以及可工业化、产业化发展,而被广泛应用。《钢结构(中英文)》自创刊以来,即以推动钢结构领域学术水平的提升和发展,加快钢结构产业的进步和繁荣为目标,坚持以技术方针政策和技术发展趋向的指导性、推动科技工作发展的针对性、解决生产建设中重大技术问题的实用性和促进技术进步的创新性为宗旨,以引领钢结构科技发展的未来与方向。随着科学技术的飞速发展,信息资源开发利用的理念、技术和方法都发生了重大变化。为了充分利用互联网信息海量、方便、快捷的特点,更好地发挥学术期刊的权威性和技术优势, 从2020年第2期开始,由《钢结构(中英文)》编辑部和土木吧微信公众号联手推出“钢结构热点探析”栏目, 就实际工作中遇到的有关钢结构的热点问题展开讨论,并给出简明建议, 以实现平面媒体与网络媒体的互动, 全方位、多途径、多层次地开发利用期刊、网络等重要资源, 为读者服务。也希望广大读者朋友踊跃参加讨论,积极投稿,将论坛办得有生气、有意义、有价值,为钢结构事业的蓬勃发展贡献力量。
欢迎关注、投稿并参与讨论!
问题引入
GB 50009—2012《建筑结构荷载规范》第 7.1.2 条中规定,对于雪荷载敏感的结构,应该按 100 a 重现期的雪压,那啥是雪荷载敏感的结构呢?
网友讨论
1
崔
一般轻型的金属屋面是对雪荷载敏感的结构,都要按 100 a 重现期的雪压取值。
2
长空无名
相对于轻质屋面,活、雪荷载都比较敏感,活、雪荷载变化量对总荷载来说影响大,所以轻质屋面是雪荷载敏感的结构。
3
崔
主要是看雪荷载是否为控制荷载。要是为控制荷载,应该按 100 a 重现期取值。对于大多数重屋面结构,雪荷载一般不是控制荷载,比如大跨度预应力混凝土屋面。但对于轻屋面结构,雪荷载经常是控制荷载。所以觉得轻质屋面对雪荷载的敏感程度更高。
4
海边的卡夫卡
GB 51022—2015《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》, 明确基本雪压应按现行国家标准 GB 50009—2012 规定的 100 a 重现期的雪压采用。
5
楠木林
我们的搅拌站轻钢结构就被 30 cm 厚的雪压塌过,轻钢结构一般就是雪荷载敏感结构。
6
Dr. Zhou
我们幕墙和钢结构设计雪荷载一律按 100 a 雪荷载取值。
问题分析
GB 50009—2012 第 7.1.2 条为强制性条文。该条条文说明指出:对雪荷载敏感的结构主要是指大跨、轻质屋盖结构,此类结构的雪荷载经常是控制荷载,极端雪荷载作用下容易造成结构整体破坏,后果特别严重,因此基本雪压要适当提高,采用 100 a重现期的雪压。
JGJ 255—2012《采光顶与金属屋面技术规程第 5.3.2 条规定:“采光顶和金属屋面的雪荷载、施工检修荷载应按现行国家标准 GB 50009—2012 的规定采用。”商业综合体屋面局部采用轻质采光顶,当其支承结构为雪荷载敏感结构时,应采用 100 a重现期的雪压进行设计。
T/CECS 796—2020《屋面结构雪荷载设计标准》第 2.1.1 条规定:“均匀分布时的雪荷载标准值超过单位面积自重荷载标准值 50% 以上的屋面结构为雪荷载敏感结构。”
从上述规范的描述可以看出,一般轻质屋面,雪荷载是控制荷载,雪荷载变化量对总荷载来说影响较大,就是对雪荷载敏感的结构,包括轻质采光顶等,T/CECS 796—2020 第 2.1.1 条对雪荷载敏感结构进行了量化,比较好操作,可在实际工程中参考使用
知识点:雪荷载敏感结构