对安全运行有重大隐患、施工中的恶劣做法 1、送电前箱式变压器或高压配电柜内遗留有可能导致短路事故的金属物品或导线捆扎点。 2、金属软管穿入箱式变压器或高压柜内,铠装电缆钢带未接地(接地线缆不小于16mm2)。
对安全运行有重大隐患、施工中的恶劣做法
1、送电前箱式变压器或高压配电柜内遗留有可能导致短路事故的金属物品或导线捆扎点。
2、金属软管穿入箱式变压器或高压柜内,铠装电缆钢带未接地(接地线缆不小于16mm2)。
3、送电前变压器或配电柜的系统总接地干线未连通或接触不良。
4、送电前封闭母线、母排、线鼻子等电气连接螺丝松动未紧固。
5、修剪线鼻子、剪断芯线。
6、盘柜已送电,无防火封堵。
7、防爆箱内密封垫缺失、损坏,螺栓松动
8、强弱电线缆混合敷设(相互间间距不够、有屏蔽措施但低于150mm)。
9、在桥架、槽盒内线缆随意接头。
10、施工不当导致的电缆严重破损。
11、使用与设计不符的主材、设备、防爆区元器件 (点击关注?建筑10大技术类公众号) 。
12、电梯、应急照明、消防电源等未按要求使用线缆。