变配电所的控制、信号、保护及自动装置和其它二次回路的工作电源,一般称作操作电源。操作电源系统分为直流电源操作系统和交流电源操作系统。较小型的变配电所一般采用交流操作系统,而一般情况下,变配电所会采用直流电源操作系统。下面主要介绍直流供电系统。一、直流系统的接线直流系统一般采用单母线运行方式,供电电压采用-220V或-110V。目前,应用-110V系统越来越多,而在发电厂、有动力负荷或有电磁合闸的地方宜选用-220V电源。
变配电所的控制、信号、保护及自动装置和其它二次回路的工作电源,一般称作操作电源。
操作电源系统分为直流电源操作系统和交流电源操作系统。
较小型的变配电所一般采用交流操作系统,而一般情况下,变配电所会采用直流电源操作系统。下面主要介绍直流供电系统。
一、直流系统的接线
直流系统一般采用单母线运行方式,供电电压采用-220V或-110V。目前,应用-110V系统越来越多,而在发电厂、有动力负荷或有电磁合闸的地方宜选用-220V电源。
二、直流负荷的分类
直流负荷分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷。
经常负荷包括微机综合保护器的电源、位置继电器、指示灯、带电的继电器、长明灯、连续运行的直流电动机、控制和保护电源等长期处于工作状态的直流负荷。
事故负荷包括应急照明、不间断电源、通讯备用电源以及事故状态下需要供电的微机综合保护装置、保护装置、信号装置、自动装置等事故时仍需供电的直流负荷。
冲击负荷包括直流电动机的启动、断路器的跳、合闸电流等直流负荷。
有人值班的变配电所,其后备时间应按照1小时设计。无人值班的变配电所,其后备时间宜按照2小时设计。
直流负荷的统计计算时间表:
三、直流负荷的计算系数
四、蓄电池类型
110kV及以下变电所宜采用一组蓄电池组,非常重要的或有特殊要求的情况下可以采用两组蓄电池组。
目前选用的电池有阀控铅酸免维护蓄电池、阀控铅酸免维护铅酸胶体电池或镉镍电池,一般选用前两种电池。
五、直流成套系统
为了直流系统的安全、可靠供电以及完整的形成成套设备,建议采用技术规格书加数据单及 单线图的方式进行采购。专业的人做专业的事!把负荷情况提交给制造厂,让他们计选择蓄电池的容量。
那么技术规格书及数据单中应该包括以下主要内容:
1. 直流系统中直流用电负荷清单(这个可以表示在系统图上)。
2. 负荷计算,包括经常负荷、事故负荷和冲击负荷(A),电池的备用时间(h)。
3. 电池的选型。
4. 充电装置的技术要求(包括微机控制器的具体要求)。
5. 电压、电流的波动要求。
6. 防护等级不能小于IP20.
7. 供货范围、进线数量及电压等级、柜体的外形尺寸和颜色及板厚、图纸交付的时间、试验计划、FAT等等。
细节方面也可以参考相关的标准和规范。
六、直流系统图的例子
由于篇幅有限,不可能说的太细,希望大家在工作中多多总结。