压力(差压)变送器维护规程
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2023年02月21日 06:21:06
来自于节能技术
只看楼主

1 概述  压力(差压)变送器根据被测介质的压力不同分为压力变送器,绝对压力变送器,微差压变送器,低、中、高差压变送器,高静压变送器等,它把压力(差压)信号变成标准电信号(4-20mA)远传。可进行压力、流量、液位的测量。 表1压力(差压)变送器按测量原理分类 压力变送器类型 精度 输出信号 原理及特点 主要制造厂

1 概述 

压力(差压)变送器根据被测介质的压力不同分为压力变送器,绝对压力变送器,微差压变送器,低、中、高差压变送器,高静压变送器等,它把压力(差压)信号变成标准电信号(4-20mA)远传。可进行压力、流量、液位的测量。

1压力(差压)变送器按测量原理分类

压力变送器类型

精度

输出信号

原理及特点

主要制造厂

力平衡式

DDZ-

0.5
1.0
2.0

0-10mA

力平衡式,力à位移四线制,电源220VAC抗振及稳定性差,价廉体积大

上海调节器厂
川仪七厂
西安仪表厂

天津自动化仪表厂

DDZ-

0.5

1.0

4-20mA

矢量机构力平衡式,力à位移两线制,电源24VDC稳定性相对比型好体积大隔爆型、本安型

上海调节器厂
上仪一厂
川仪七厂

西安仪表厂

全电

子(智能)式

1151系列(CECY,CECC)(69年由罗斯蒙特开发推出)

0.2

0.25

0.5

4-20 mA

HART数字信号

电容传感器,力à电容两线制,电源12-45VDC
小型、抗振、稳定智能型价格高(因品牌而异)隔爆型、本安型

罗斯蒙特ABB(400/500系列陶瓷电容式)
上仪一厂

上海光华仪表等等

固态压阻硅 系列

0.15

0.25

0.5

1.0

4-20mA数字信号(因品牌而异)

硅应变电阻传感器,力à电阻,两线制,电源10-55VDC小型,稳定性较好价格中等(与厂家品牌有关)隔爆型、本安型

罗斯蒙特(2088,3051)
FOXBORO等等

EJA系列(90年代推出)

0.075

0.1

0.2

4-20 mA

BRAIN或HART数字信号

单晶硅谐振式传感器, 力à频率,两线制,电源16.4-42VDC稳定,连续四年不需校验智能型价格高

日本横河

横河川仪

 

2 检修项目与质量要求          
2.1 停电拆回变送器:          
2.1.1 停变送器的电源。          
2.1.2 关闭变送器一、二次门(差压变送器停运应先关正压侧门,再开平衡门,再关负压侧门),缓慢松开接头泄压后,拆下变送器。

2.1.3 拆下变送器后封堵好各取压管口, 对拆下信号线作好标记,并用绝缘胶布包好。          
2.2 变送器外观检查、卫生清扫:          
2.2.1 检查变送器外观,包括铭牌、标志、外壳等外观应整洁,零件完整无缺,铭牌与标志齐全清楚,外壳旋紧盖好;          
2.2.2 检查变送器内部,包括电路板、接线端子、表内接线、线号、引出线等内部应清洁,电路板及端子固定螺丝齐全牢固,表内接线正确,编号齐全清楚,引出线无破损或划痕;          
2.2.3 检查仪表二次门、平衡门的严密性、手轮、标志及操作性能二次门、平衡门完好严密,手轮齐全,标志正确清楚,操作灵活;          
2.2.4 检查变送器接头螺纹有无滑扣、错扣,紧固螺母有无滑丝现象;变送器接头螺纹应无滑扣、错扣现象,紧固螺母应无滑丝现象;          
2.2.5 用蘸有酒精的白布轻擦电路板、元器件,用抹布清扫壳体卫生。变送器内外部清洁,无积灰。          
2.3 变送器性能检查:          
2.3.1密封性检查:          
2.3.1.1 将压力变送器加压至最大测量压力,保持5min,测量室不应有漏泄。          
2.3.1.2 将差压变送器的正、负压室同时加1.25倍的工作静压力,保持5min,不应有漏泄。          
2.3.1.3 将差压变送器的正压室加压至等于最大差压值的压力,保持5min,不应有漏泄。          
2.3.1.4 变送器加压后变送器及其连接部分不得有渗漏和损坏现象;          
2.3.2 绝缘性能检查:用兆欧表检查输出端子对外壳电阻、测量回路对地电阻;输出端子对外壳电阻10MΩ,测量回路对地绝缘电阻20MΩ          
2.4 变送器调校前校验:          
2.4.1按仪表制造厂规定的时间进行预热;制造厂未作规定时,可预热15min后,进行仪表的调校前校验。          
2.4.2校验在整数点上进行;其校验点数除有特殊规定外,应包括上限、下限和常用点在内不少于5点。          
2.4.3校验从下限值开始,逐渐增加输入信号,使显示数字依次缓慢地停在被校表校准点值上(避免产生任何过冲和回程现象),直至量程上限值,然后再逐渐减小输入信号进行下行程的检定,直至量程下限值。在此过程中分别读取并记录标准器示值。其中上限值只检上行程,下限值只检下行程。          
2.4.4非故障被检仪表,在调校前校验未完成前,不得进行任何形式的调整。          
2.4.5调校前校验结果,若示值最大误差小于示值允许误差的仪表,可不再进行3.1和3.2项工作。          
2.5 变送器回装:变送器安装牢固,并采取可靠的密封措施,线路按作好的原标记接线。变送器安装牢固,接头密封良好,接线正确,工艺整齐、美观。          
2.6 变送器投运:          
2.6.1 检查二次阀门、平衡门、排污门及各管路接头密封情况;阀门及各管路接头处严密不漏;          
2.6.2 检查二次阀门、平衡门和排污门位置;二次阀门和排污门处于关闭状态,差压变送器平衡门应打开;          
2.6.3对于新装或大、小修后,以及久停未用的变送器,投入前应进行管路冲洗。          
2.6.4 投运前检查接线是否在信号端子上,不可接在试验端子上。          
2.6.5用万用表、绝缘表检查电气回路正确后给变送器送电;线路绝缘、电源电压、负载电阻正常;          
2.6.6 缓慢打开一次门检查管路是否泄漏,确认不泄漏后打开排污门排污,排污后关闭排污门;取样管路各接头处无泄漏;          
2.6.7缓慢打开二次门(差压变送器应先开正压门,再关平衡门,最后开负压门);排污完成后若取样管路温度比较高,需管路冷却后方可打开二次门;          
2.6.8 变送器投入后检查变送器输出是否正常,变送器输出值为当前压力下的正确值。          
2.6.9启动后观察仪表指示情况,若显示波动较大,应增加阻尼时间常数

3 调校项目与技术标准          
3.1 设定量程 

量程值指令可设定4和20毫安点(量程下限和上限值)。将量程值设定至所要求读数的极限值,可最大程度地发挥变送器的性能,当变送器在所要求的压力范围内工作时,其精确度最高。重设变送器量程有三种方法,分别如下:          
a)只用手操器重设量程:该方法是最容易、最普遍的重设变送器量程的方法,可独立改变模拟4和20毫安点的数值,而不需加压力输入。

b)用压力输入源和手操器重设量程:当不知道4和20毫安点的具体值时,利用手操器与压力源或者与过程压力重设量程。          
c)利用压力输入源与变送器零点和量程按钮重设量程:当不知道4和20毫安的具体值时,可利用压力输入源与本机零点和量程按钮重设量程。具体操作如下:

拧松变送器表盖顶上固定认证标牌的螺钉,旋开标牌,露出零点和量程按钮;          
利用精度为三至十倍于所需校验精度的压力源,向变送器高压侧加下限量程值相应的压力;如果设定4毫安点,先按住零点按钮至少两秒钟,然后核实输出是否为4毫安,如果安装了表头,则表头将显示ZERO PASS(零点通过)。          
向变送器高压侧加上限量程值相应的压力。如果设定20毫安点,先按住量程按钮至少两秒钟,然后核实输出是否为20毫安,如果安装了表头,则表头将显示 SPANPASS(量程通过)。          
3.2 零点和满量程的校准。如果调校前校验结果,其示值基本误差值大于示值允许误差限值时,按说明书要求进行零点和量程的反复调整,直至两者均小于示值允许误差,并使各校验点误差减至最小。

3.2.1零点调整:找到变送器面板上的ZERO和SPAN按钮,向变送器加4mA点对应压力,观察输出是否为4mA,否则按ZERO直到输出为4mA。          
3.2.2满量程调整:向变送器加相当于20mA点对应的压力,观察输出是否为20mA,否则按SPAN直到输出为20mA。

3.3 智能压力(差压)变送器的零点和满量程校准应在校准室进行,通过标准仪器施加压力信号对零点和量程进行校准;零点和量程的检查或设定可在现场通过手操器进行,但一般改变量程以后应在校准室重新进行零点和量程的校准。

3.4 利用手操器进行零点和量程的设定、校准等请遵照手操器及具体变送器说明书进行。          
3.5示值基本误差和回程误差校准:          
3.5.1校准过程中不得进行任何形式的调整。          
3.5.2按照2.4.3要求进行,取误差的最大值作为示值基本误差和回程误差。

3.5.3 变送器的基本误差值、回程误差值及输出断路量程的变化应满足下表要求。
2变送器的允许误差值表

3.6 校准后工作:

3.6.1 切断被校仪表和校准仪器电源。

3.6.2 变送器外露的零位、量程等调整机构宜漆封,并贴上有效的计量标识。

3.6.3 仪表装回原位,恢复接线。

3.6.4 整理校准记录。

 

4 运行维护          
4.1 日常与定期维护:          
4.1.1每周进行一次卫生清扫,保持变送器及其附件的清洁;4.1.2每周检查一次取压管路及阀门接头处有无渗漏现象,如有渗漏现象应尽快处理。          
4.1.3 每月检查变送器零部件完整无缺,无严重锈蚀、损坏;铭牌、标识清晰无误;紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固;          
4.1.4每月检查一次现场测量线路,包括输入、输出回路是否完好,线路有无断开、短路情况,绝缘是否可靠等。          
4.1.5每月检查仪表零点和显示值的准确性,变送器零点和显示值准确、真实。          
4.1.6 按变送器校准周期定期进行校准。          
4.1.7 对变送器定期进行排污、排凝或放空,          
4.1.8 对取源管线或测量元件有隔离液的变送器定期灌隔离液。4.1.9 对易堵介质的导压管定期进行吹扫。          
4.2 长期停用变送器时,应关闭一次门。          
4.3 变送器在运行时,其壳体必须良好接地。用于保护系统的变送器,应有预防断电、短路、或输出开路的措施。          
4.4 在冬季节应检查仪表取源管线保温伴热良好,以免取源管线或变送器测量元件被冻损坏。          
5故障处理

现 象

处 理 方 法

输出为零

1.检查电源极性是否接反

2.将测试端子短路,检查壳内二极管好坏

3.更换变送器外壳

变送器无法通讯

1.检查变送器上的电源电压(最小为10.5VDC)

2.检查负载电阻(最小于 250Ω)

3.更换电子线路板

mA读数偏高或偏低

1.检查压力变量的读数

2.进行4~20mA输出调整

3.更换电子线路板

对于输入压力无反应

1.检查变送器的电源电压

2.检查测试设备

3.校对校准设定值(4和20mA点)

4.更换电子线路板

5.更换膜头

压力变量读数偏低或偏高

1.检查压力传输是否发生阻塞

2.检查测试设备

3.进行传感器调整

4.更换膜头

压力变量读数无规律

1.检查压力传输是否发生阻塞

2.检查阻尼

3.检查电动势干扰

4.更换膜头

 


f956cb60ecb344472e92.doc
344 KB
立即下载
免费打赏
yj蓝天
2023年02月22日 07:23:02
2楼

这个规程值得大家学习。

回复

相关推荐

APP内打开