易忽视的结构设计问题
coc_15904082
2023年02月17日 10:12:47
只看楼主

1.当有门窗洞口紧贴框架柱时,框架柱形成短柱,箍筋应全高加密 当门窗洞口紧贴框架柱时,框架柱在门窗洞范围形成柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱(即短柱),根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)第6.3.9.1.4条规定,该柱子的箍筋要全高加密


1.当有门窗洞口紧贴框架柱时,框架柱形成短柱,箍筋应全高加密

当门窗洞口紧贴框架柱时,框架柱在门窗洞范围形成柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱(即短柱),根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)第6.3.9.1.4条规定,该柱子的箍筋要全高加密


2.与楼梯休息平台相连的柱,若柱净高与柱截面高度之比小于4时,柱子的箍筋应全高加密(强条),并且柱箍筋的体积配箍率不应小于1.2%


与楼梯休息平台相连的柱子,因休息平台往往在半层高处,该处柱子受到楼面梁及休息平台梁的约束形成短柱,根据《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.9.2-3条规定,剪跨比不大于2的柱,其箍筋应全高加密。根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)第6.3.9.3.3条规定,剪跨比不大于2的柱,体积配箍率不应小于1.2%。


3.吊钩的直径大于14mm时,材质仍采用HPB300级钢筋,不满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第4.2.2条表4.2.2-1的规定(强条)

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第4.2.2条表4.2.2-1中,牌号HPB300级钢筋的直径d范围为6~14mm,因此直径大于14mm的吊钩不应再采用HPB300级钢筋制作,可采用Q235B圆钢制作,且吊钩应力应符合第9.7.6条的规定,不应大于50N/mm2。


4.框架角柱应按双偏压计算

《建筑抗震设计规范》没有规定框架角柱按双偏压计算,但《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.2.4条要求框架角柱要进行双偏压计算,所以一般在进行框架结构设计时,多层、高层的角柱都要柱进行双偏压计算。


5.若有斜交抗侧力构件时,应计算斜交抗侧力构件方向的水平地震力作用(强条)。

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第4.1.2-1条规定:当结构中存在与主轴交角大于15°的斜交抗侧力构件时,应计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用。目前软件不能够自己识别,需要人工在总信息:“斜交抗侧力构件方向的附加地震数和附加角度”菜单中,根据实际情况填写附加地震数和附加角度。软件才能对斜交构件方向的地震作用进行计算。


6.工业建筑荷载组合:组合值系数、频遇值系数、准永久值系数、活荷载折减系数,不应按一般民用建筑取值

工业建筑楼面均布活荷载的组合值系数、频遇值系数、准永久值系数要按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录D选取,这些数值都比一般民用建筑大。《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.5条表4.2.5中的活荷载折减系数仅适用于民用建筑,工业建筑没有规定活荷载要折减,因而不折减。


7.高层住宅走廊、门厅的活荷载取值有误(强条)

《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条表4.2.2中10项,宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、幼儿园、住宅的走廊、门厅活荷载标准值为2.0KN/m2;但当有可能出现人员密集的情况时,比如高层住宅中和楼梯相连的走廊、门厅,其活荷载标准值应取3.5KN/m2。


8.对屋面可能引起积水未采取任何措施(强条)

在建筑设计工作年限内,屋面由于垃圾等堵塞排水口的情况时有发生,如果不采取任何措施,一旦遇到暴雨,屋面就会形成积水,其积水荷载会超过设计荷载,从而引起结构安全隐患。因此,《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.10条规定,对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采取构造措施加以防止;必要时,应按积水的可能深度确定屋面活荷载。


来源:网络

如有侵权请联系删除


免费打赏
jszxwsw
2023年02月20日 08:27:39
2楼

建筑防火通用规范

回复