某重点古建修缮工程墁地施工需对汉白玉栏杆、须弥座进行拆卸、归安作业,因栏杆、须弥座长期遭水侵蚀,水渍痕迹明显,部分须弥座顶部还有较严重的发黑现象,进行清洗时有以下难点: (1)汉白玉栏杆、须弥座为保护性文物,拆卸、存放、归安、清洗施工中不能对其造成损坏,成品保护要求高; (2)拆卸前构件定位及编号等须准确无误,以保证归安时各构件与拆卸前位置一致;
某重点古建修缮工程墁地施工需对汉白玉栏杆、须弥座进行拆卸、归安作业,因栏杆、须弥座长期遭水侵蚀,水渍痕迹明显,部分须弥座顶部还有较严重的发黑现象,进行清洗时有以下难点:
(1)汉白玉栏杆、须弥座为保护性文物,拆卸、存放、归安、清洗施工中不能对其造成损坏,成品保护要求高;
(2)拆卸前构件定位及编号等须准确无误,以保证归安时各构件与拆卸前位置一致;
(3)由于古建筑长期有公众游览参观且经多次修缮,栏杆和须弥座上存在多种顽固污物,保护性清洗较难;
(4)洗去原文物表面包浆层后对耐久性不利。
下面介绍修缮工程的主要施工技术。
1拆卸
1.1施工工序
施工工序:三维扫描定位→制作BIM模型→栏板望柱、地附、须弥座拆卸→构件编码→保护处理→存放。
1.2施工要点
(1)通过三维激光扫描、VR全景影像拍摄、BIM逆向建模方法,在对建筑本体无损的前提下,建立完整、准确的高精度可视化三维数字资产模型,准确记录现状(图1)。
图1??三维模型示意
(2)用手锤、铁锹、撬棍等小工具进行保护性拆卸。各轴线构件按栏板、望柱、须弥座顺序进行拆卸,拆卸后将结合层的石灰、干砂清除干净,检查垫层完好情况,若有损坏应按设计做法恢复。
(3)在拆除的同时,对应BIM模型逐一对构件进行位置编号,将编号标在连接隐蔽部位,宜采用二维码标识,以免对构件造成破坏性影响。
(4)对构件存放处地面采用混凝土硬化,地面应平整坚实。铺设100mm×100mm方木,根据不同构件大小调整方木间距(不大于800mm)。拆卸后采用双层棉质柔软织物整体包裹构件,运输过程中应对棱角加以保护,应轻拿轻放防止棱角损伤。构件均单层存放,间距不小于3cm,以防磕碰。存放时须覆盖单层防火布,以防表面污染。
(5)拆卸完毕后,将拆卸区域内的渣土清理干净,保持施工现场整洁。
2归安
2.1施工工序
铺灰安装须弥座→垫稳找平→灌浆→安装望柱、栏板→修活、打点→勾缝→成品保护。
2.2施工要点
(1)望柱、栏板、地栿石、须弥座等石构件归安施工时通过BIM模型和三维扫描数据复核位置、标高和规格尺寸。安装石构件时用锤子垫方木敲击砸 实,安放整齐。
(2)须弥座应适当铺坐灰浆,预先垫石片等垫块,石构件就位后用石片背山,按线将须弥座找平找正并垫稳。
(3)灌浆前先用石灰勾缝,将灰口堵严后灌白 灰浆。
(4)栏板、望柱、须弥座安装后,须对石构件的接槎及水平缝等进行适当的修整、打点。
(5)栏板、望柱、须弥座安装完成后,应及时用石灰将缝隙勾抹严实。
(6)石构件完成安装后,棱角部位用棉质柔软织物包裹加以保护,7?d内不得踩踏或在石构件上堆放重物。
3清洗
3.1施工工序
清理浮尘→蒸汽清洗→特殊污物清洗→排盐处 理→表面憎水处理。
3.2施工要点
(1)采用羊毛刷及吸尘器清理表面浮尘。
(2)蒸汽清洗时应使用去离子水,配合纳米海绵清洗吸附深层的污渍。
(3)使用去离子水与墙面清洗膏调和对有水泥或锈迹的部位进行湿敷、软化处理,待软化后使用超声波振动刷进行清洗。
(4)使用脱漆膏对有油漆、胶带的部位进行湿敷、软化处理,先用涂料刮刀去除软化的漆膜,再用板刷把残留的脱漆膏和软化的漆膜清理干净(图2)。
图2??施工示意
(5)清洗石材构件表面洁净且无明显水珠后,刮涂粘结10~15mm厚排盐纸浆DP-02,粘接须紧密,干燥前应避免雨淋,以免收缩不均匀,待自然干燥后揭取固结纸浆。石材表面固结纸浆残留,可用去离子水配合纳米海绵清洗。
(6)石材构件表面干燥后表面涂抹RS-96憎水 剂,在5?h内应保护其不受雨淋。
4质量控制
4.1主控项目
(1)栏板、望柱、地栿石、须弥座安装、勾缝使用的灰浆品种、配合比、强度等级、灰缝大小、灰缝勾抹等应符合设计要求。
(2)石构件连接应按设计要求和古建筑传统做法施工。
(3)灰浆须饱满,原石材栏板、望柱、地栿石、须弥座保护应完好,不得有断裂或严重损坏,背山应严实,牢固稳定,背山石片的硬度不得低于原石材 构件。
(4)栏板、望柱、地栿石、须弥座等垂直石构件必须安装牢固平稳。
4.2一般项目
(1)石构件勾缝应直顺、平整、严实、干净、无裂缝等。
(2)垂直安装的栏板、望柱、须弥座等位置应正确,构件应端正,整体顺直整齐。
(3)石构件表面应洁净,无缺棱掉角,无残留 脏污。
摘自《 建筑技术 》 2021 年6月,赵亢,陈连义,李万博