开关柜铜排的绝缘
威武的草稿本
2023年01月31日 10:15:16
只看楼主

根据QY Research的数据,预计到2022年中压开关设备市场价值将达到151亿美元。其中空气绝缘开关设备市场占整体份额73.62%以上,一般用于工业,商业及住宅应用,随着土地资源的减少,紧凑型开关柜需求也逐年上升。 空气绝缘绝缘开关柜中铜排只要满足不小于125mm,铜母排就需要采用任何绝缘包覆,但对于一些电气距离小的紧凑型开关柜,采用绝缘包覆可以有效降低电气间隙,减小开关柜尺寸。母排的绝缘处理典型的有两种方法,一种是包覆热缩套管,热缩套管的耐热温度是125度,一般来说只要铜排温升不是过高,热缩套管可以长期使用,不会破坏,空气净距也可以明显减少,如瑞侃BPTM热缩套管,在12kV 75kV冲击耐压空气净距只要大于65mm就可以。因此ABB 550开关柜相间距150mm还采用80mm宽包热塑套管铜排,净距70mm可以使用。

而铜排环氧硫化涂敷则是更加有效的绝缘方式,绝缘粉末 涂敷工艺对柜内的母线、母排进行绝缘处理,尤其是在40.5kV开关柜中的应用,缩小相间、相对地的距离,减小柜体体积,同时提高开关柜的整体质量。 环氧树脂涂层铜排的工艺: 切割,弯折,冲压。

粉末涂料是用单一的合成树脂或者在树脂中加入固化剂、改性剂、颜料和填料,经热熔混合后冷却,将固体块粉碎成粉末过筛而成的热固性涂料。粉末涂料可以用硫化床、静电喷涂或其他一些方式涂敷于金属表面起着装饰、防腐、绝缘等作用。

铜排绝缘工艺种类分为热喷涂、热浸涂、静电喷涂、静电流化床喷涂。 环氧树脂涂层铜排的特点: 电流大电阻小,具有较好的耐碱性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性。 它既保持了铜排原有的强度和刚度,又具有塑料涂层防腐性能优良、光滑**等特点,从而大大延长了铜排的使用寿命。

把铜排不需要涂敷的地方用锡纸包起来,高温预热,在硫化床里面吸附环氧树脂粉末,固化后形成坚硬、可靠的固体绝缘层,特别适用于形状复杂、热塑套管难以包覆的铜排零件。

 


硫化环氧树脂涂层,耐电强度、耐热很优秀,在理论上,它的击穿强度大于52kV/mm。许用强度为30-35kV/mm。铜母排的外表面涂敷的环氧树脂,它的厚度大于等于2mm。

试验验证如下:

a)    将两根涂有2mm厚环氧树脂绝缘材料的铜母排十字交叉,相互之间的净空气距离为 30mm ,将其中一根接地,另外一根加高压。可以耐受工频电压 50kV/1min .

b)    再将两根涂有2mm厚环氧树脂绝缘材料的铜母排十字交叉,相互之间的净空气距离为 0mm ,将其中一根接地,另外一根加高压。可以耐受工频电压50kV/1min.但可以听到明显的放电声

c)     再将一根涂有2mm厚环氧树脂绝缘材料的铜母排和另外一根裸铜母排十字交叉,相互之间的净空气距离为30mm,将裸铜母排接地,另外一根加高压。可以耐受工频电压30kV/1min.但可以听到明显的放电声音。


IEEE C37.20.2标准规定所有铜排必须采用环氧硫化绝缘,并通过标准要求的阻燃试验。



相关推荐

APP内打开