静载试验是确定单桩竖向承载力最为可靠的一种方法。它适用于各种情况下对单桩承载力的确定。尤其是重要建筑物或者地质条件复杂、桩的施工质量可靠性低及不易准确地用其他方法确定单桩竖向承载力的情况。 桩基规范要求,在同一条件下的试桩数量,不宜小于总桩数的1%,并且不应少于3根。挤土桩在设置后须隔一段时间才开始载荷试验。所需的间歇时间:预制桩在砂类土中不得少于7天;粉土和粘性土不得少于15
单桩竖向抗压静载试验装置主要有荷载系统和观测系统两部分组成。工程中常用的加载反力装置有压重平台反力装置(堆载法)和锚桩横梁反力装置(锚桩法)两种,如上图所示。
试验时,在桩顶用千斤顶逐级加载,记录变形稳定时每级荷载下的桩顶沉降量,直到桩失稳为止。由试验结果绘制荷载Q—沉降S曲线以及沉降S和时间对数lgt曲线。
↑单桩Q-s曲线
根据测得的曲线可按下列方法确定单桩竖向极限承载力:
(1)当Q-s曲线的陡降段明显时,取相应于陡降段起点的荷载值;
(2)当Q-s曲线呈缓变型时,取桩顶总沉降量s=40mm所对应的荷载值。当桩长大于40m时,宜考虑桩身的弹性压缩,适当增加对应的总沉降量。
(3)当在试验中出现Δsn+1/Δsn≥2,并且24小时尚未达到稳定时,取sn所对应的荷载值。其中Δsn和Δsn+1分别为第n级和第n+1级荷载产生的桩顶沉降增量。
(4)按上述方法判断有困难时,可结合s-lgt曲线综合判定。取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。
知识点:单桩竖向静载试验