原北京钢铁设计研究总院曾对插入式柱脚进行过试验研究,提出了系列计算和构造规定,受力计算才是确定插入深度的基本条件,现摘要介绍如下∶ (1)工形柱 轴力由柱外表面与混凝土之间粘剪力传递而柱底弯矩则由埋入基础内柱翼缘板与混凝土基础杯口壁之间承压传递: 式中:N-钢柱底端轴向力设计值; M-钢柱底端弯矩设计值;
式中:N-钢柱底端轴向力设计值;
式中 Q-钢柱底剪力设计值。
式中 dc-圆管柱的外径。
知识点:插入式柱脚插入深度计算
