水泵为什么会喘振?
开朗的番茄
2023年01月04日 16:51:38
来自于热泵工程
只看楼主

 将某一转速下泵或风机性能曲线和管路性能曲线,按同比例绘制在同一坐标上(见下图) ,则两条曲线相交于 A点,A点就是泵或风机在该管路系统中运行的工作点。 图   泵与风机的工作点       如果 该点所表明的参数能满足工程提出的要求,而又处在泵或风机的高效率区域范围内,这样的工作点是合理的、经济的。

 将某一转速下泵或风机性能曲线和管路性能曲线,按同比例绘制在同一坐标上(见下图) ,则两条曲线相交于 A点,A点就是泵或风机在该管路系统中运行的工作点。

  泵与风机的工作点

      如果 该点所表明的参数能满足工程提出的要求,而又处在泵或风机的高效率区域范围内,这样的工作点是合理的、经济的。

      如果泵或风机 性能曲线为驼峰形 ,则它与管路性能曲线交点可能有两个,如下图所示。

  泵与风机的不稳定工作区

      其中在泵或风机性能曲线下降段的交点为稳定工作点,而在其上升段的交点则是不稳定工作点。如果泵或风机在 B点工作,由于某种原因使工作点离开B点向右移动,流 量、压头均增加,大于需求,直到越过顶峰,在下降段某一点 A才稳定下来;反之,若 工作点向左移动,流量、压头均减少,直至流量等于零为止。由上述可知,一旦外界干扰,工作点离开 B点之后再也不会回到B点。

      不仅 B点,整个上升段曲线都是这种情况。

      因此泵与风机性能曲线的上升段是不稳定工作区,泵与风机运行时应避开此区域,而只有下降段才是稳定的工作区。

      实际工程中, 工作点的漂移往往发生在管路系统的出口管路中具有较大的弹性空间的情况下 ,例如:

√    采用全空气空调系统的大厅

√    或泵的出口管路中积存空气时

      就有可能产生不稳定的 “喘振”现象,“喘振”时会使泵或风机产生剧烈的低频振动,不能正常工作。

      对于空调水系统,甚至能使水泵及冷水机组损坏或造成制冷剂泄漏。

转自EP机电安装,版权属于原作者,供学习交流。

免费打赏

相关推荐

APP内打开