消防用水量计算
tanghu0511
tanghu0511 Lv.3
2022年12月27日 14:30:27
只看楼主

喷淋系统用水量设计计算,该如何进行,才是完整的

喷淋系统用水量设计计算,该如何进行,才是完整的

免费打赏
威尼斯计算
2023年01月03日 10:47:52
2楼

各系统设汁流量应按各系统的技术规范确定。消火栓系统设计流量可查表确定。



2.按不同功能区分别确定同时开启的系统,并计算水量,取不同功能区用水量最大者作为消防用水量。



6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:



供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m;



距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;



当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。



6.1.5 本条规定了当建筑物室外消防给水直接采用市政消火栓或室外消防水池供水的原则性规定。



1 消防水池要供消防车取水时,根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m)规定消防水池的保护半径为150m;



2 当建筑物不设消防水泵接合器时,在建筑物外墙5m~150m市政消火栓保护半径范围内可计入建筑物室外消火栓的数量。当建筑物设有消防水泵接合器时,其建筑物外墙5m~40m范围内的市政消火栓可计入建筑物的室外消火栓内。



消火栓周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙不宜小于5.00m。同时,为便于使用,规定了消火栓距被保护建筑物,不宜超过40m,是考虑减少管道水力损失。为节约投资,同时也不影响灭火战斗,规定在上述范围内的市政消火栓可以计入建筑物室外需要设置消火栓的总数内。



3 本条规定了当市政为环状管网时,市政消火栓按实际数量计算,但当市政为枝状管网时仅有1个消火栓计入室外消火栓的数量,主要考虑供水的可靠性。



4.3.5 火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:

1 消防水池应采用两路消防给水;

2 火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,并可按下式计算:

回复
胖阿蒙
2023年01月05日 15:52:45
3楼

粗略可以根据场所要求的喷水强度及作用面积进行估算。但由于实际的喷头布置导致实际作用面积不会完全与规范要求最小作用面积相等,另外管道阻力损失导致各喷头喷洒水量不会相等,导致按照规范要求最小喷水强度及作用面积进行估算的结果必然不能满足实际运行时作用面积范围内最不利喷头的喷水强度要求。

若完全满足规范要求,则需要在满足最不利点喷水强度的前提下(即满足该点压力需求),逐点计算至作用面积边界处,即采用教材计算方法。