各位,我现在遇到了一个新问题,请各位大侠帮忙: 我在一个厂区里做事,厂区里有一个中水池,所有宿舍里冲厕所的水全部是用水泵抽上去的,中水池到宿舍的距离大概是200米左右,水平距离,宿舍的水箱在屋顶上,屋顶标高大约是24米,现在用了凯泉的两台1.5 KW的水泵,扬程是37米,中水池到宿舍的连接管是DN80的,垂直的是DN70的,但是现在发现水泵抽不上去水,我问过厂家,厂家说解决的办法是加大叶轮,不知道这个方法行不,请各位帮忙!

各位,我现在遇到了一个新问题,请各位大侠帮忙:
我在一个厂区里做事,厂区里有一个中水池,所有宿舍里冲厕所的水全部是用水泵抽上去的,中水池到宿舍的距离大概是200米左右,水平距离,宿舍的水箱在屋顶上,屋顶标高大约是24米,现在用了凯泉的两台1.5 KW的水泵,扬程是37米,中水池到宿舍的连接管是DN80的,垂直的是DN70的,但是现在发现水泵抽不上去水,我问过厂家,厂家说解决的办法是加大叶轮,不知道这个方法行不,请各位帮忙!