解读稳压泵启泵压力P1≥H2+7和P1≥H1+10的含义
百年树人1985
2022年12月14日 11:08:19
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》图示的P45页,提示1要求:“稳压泵启泵压力P1>15-H1,且P1≥H2+7”。 很多人不理解“P1≥H2+7”的含义,这是为了确保消防水泵出水干管上压力开关的启泵压力P大于最大的水箱水位静压力(H+H1+H2),如启泵压力小于这个静压力,(当水箱水位较高时)将可能导致出水干管上的压力开关无法降到预定水泵启动值P,导致消防水泵在一定时间内无法启动。(我们在确定消防水泵出水干管上压力开关的启泵压力P时,通常是小于准工作状态时的最小压力7到10m,即P=P1+H1+H-7。)

同理,P46页的提示1要求:“稳压泵启泵压力P1>H+15,且P1≥H1+10”。本条中“P1≥H1+10”的道理和处置原则同上,不另分解。

 

注:2018年5月,《消防给水及消火栓系统技术规范》图示(15S909)进行了更正(涉及更正的页面共计14页),以上引自最新版的图示内容,具体详见:

>>“终于变更了!2018版《消防给水及消火栓系统技术规范》图示”

 

参考视频:

 

1、临时高压给水系统-稳压泵控制

 

2、室内消火栓?消防水泵控制-直接自动启动

3、自动喷水灭火?消防水泵控制-直接自动启动


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)

https://ziliao.co188.com/p43846382.html


知识点:解读稳压泵启泵压力P1≥H2+7和P1≥H1+10的含义


免费打赏

相关推荐

APP内打开