本文汇总裙房与高层主体的建筑防火及消防设施要求,处置相关争议。 文末附规范争议:裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,可否设置门、窗、洞口? 一、耐火等级: 裙房的耐火等级与高层主体一致,不受裙房与高层主体之间的分隔形式影响。 二、防火间距: 在确定裙房与其他建(构)筑物的防火间距时,裙房部分等同于单、多层民用建筑,示例:带裙房的高层建筑,与其他建(构)筑物的防火间距,高层主体按高层建筑确定,裙房按单、多层民用建筑确定。
一、耐火等级:
裙房的耐火等级与高层主体一致,不受裙房与高层主体之间的分隔形式影响。
二、防火间距:
在确定裙房与其他建(构)筑物的防火间距时,裙房部分等同于单、多层民用建筑,示例:带裙房的高层建筑,与其他建(构)筑物的防火间距,高层主体按高层建筑确定,裙房按单、多层民用建筑确定。
注:通过裙房连接的建筑物,需将该相邻建筑(塔楼)视为不同的建筑来确定防火间距。在这种情况下,尽管在下部的建筑是一体的,但上部建筑之间的防火间距,仍需按两座不同建筑的要求确定。
三、防火分区:
裙房与高层主体之间的防火分隔形式,影响裙房的防火分区要求。
当裙房与高层主体之间设置了防火墙,且相互间的疏散和灭火设施设置均相对独立时,裙房的防火分区可以按照单、多层建筑的要求确定,否则应与高层建筑主体一致。注:防火墙能否开设门窗洞口,详见文末争议。
四、疏散楼梯的设置形式:
裙房与高层主体之间的防火分隔形式,影响裙房疏散楼梯的设置形式。
1、裙房的疏散楼梯,应采用封闭楼梯间,即使高层主体采用防烟楼梯间,裙房仍可以采用封闭楼梯间。
当裙房和高层主体位于同一防火分区时,属于高层主体的疏散楼梯按高层主体要求确定疏散楼梯形式,裙房部分的疏散楼梯仍可采封闭楼梯间。(注:有观点认为,同一防火分区的疏散楼梯形式应该一致,对于这种观点,应予尊重!)。
2、当裙房与高层主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求确定。注:防火墙能否开设门窗洞口,详见文末争议。
五、疏散宽度指标:
当裙房与高层主体之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔时,裙房的疏散宽度指标可按单、多层建筑的要求确定。
疏散宽度指标包括每百人的最小疏散净宽度指标,以及疏散门、疏散走道、安全出口、疏散楼梯的净宽度指标等。
六、安全疏散距离:
关于裙房的安全疏散距离,规范没有明确,因此,不管裙房与高层主体之间采取何种分隔形式,均应与高层主体一致。
七、消防设施:
裙房的消防设施设置及要求,按整体建筑规模确定。
八、消防车道:
裙房的消防车道要求,按整体建筑规模确定。
九、救援场地:
高层主体需设置消防车登高操作场地,裙房部分不需设置消防车登高操作场地。
十、消防电梯的设置:
裙房部分可以不设置消防电梯。
特例:设置在裙房的5 层及以上且总建筑面积大于 3000m?的老年人照料设施,需要设置消防电梯。详见:《建筑设计防火规范》7.3.1
十一、建筑主体上部突出部分的投影,不影响裙房和主体分界,见图示:
十二、规范争议:裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,可否设置门、窗、洞口?
裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定,裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求确定。
防火墙仅可开设局部洞口,洞口应采用甲级防火门、窗,不宜采用防火卷帘,当确需采用防火卷帘时,应设置耐火极限不小于3h的防火卷帘,防火卷帘应满足《建规》6.5.3的规定。(注:洞口不宜设置防火卷帘,且很多地方禁止采用防火卷帘,具体应以各地方要求为准)
请注意:仅当裙房与高层建筑主体之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔时,裙房的疏散宽度指标才可以按《建筑设计防火规范》有关单、多层建筑的要求确定。也就是说,当裙房与高层建筑主体之间没有设置防火墙分隔,或设置的防火墙上开有设门、窗、洞口时,裙房的疏散宽度指标应按高层建筑主体的要求确定。
裙房的安全疏散距离,规范没有明确,因此,不管裙房与高层主体之间采取何种分隔形式,均应与高层主体一致。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
浅论高层建筑消防设施验收与维护管理
https://ziliao.co188.com/p161678.html
知识点:裙房与高层主体-建筑防火及消防设施一览表