结构设计常见问题
zsd_0432282813
2022年11月25日 11:37:02
来自于建筑问答
只看楼主

1. 连续梁的活荷载的最不利布置规律? 答: 体现四点: 1.欲求某跨跨内+Mmax, 除将活荷载布置在本跨外, 还应向两侧跨布置活荷载。 2.欲求某 跨跨内—Mmax, 除本跨不布置而在相邻两跨布置活荷载外, 还应向两侧隔跨布置活荷载。 3.欲求某支座— Mmax, 除在该支座两侧跨内布置活荷载外, 还应在两侧隔跨布置活荷载。 4.欲求某支座左右截面 +— Mmax 其活荷载布置规律如上三条。

1. 连续梁的活荷载的最不利布置规律?

答: 体现四点: 1.欲求某跨跨内+Mmax, 除将活荷载布置在本跨外, 还应向两侧跨布置活荷载。 2.欲求某

跨跨内—Mmax, 除本跨不布置而在相邻两跨布置活荷载外, 还应向两侧隔跨布置活荷载。 3.欲求某支座—

Mmax, 除在该支座两侧跨内布置活荷载外, 还应在两侧隔跨布置活荷载。 4.欲求某支座左右截面 +—

Mmax 其活荷载布置规律如上三条。


2. 塑性角和普通理想角的区别?

答: 第一.塑性角只有当外荷载产生的弯矩达到或超过构件截面的屈服弯矩时才可能出现。普通理想角即不能承

担任何弯矩, 更不能传递弯矩。 第二.塑性角的转动能力是有限的, 更不能反向转动, 普通角是认为可以自由

转动。 第三.塑性角一般发生在某一个小区域, 即有一定长度的塑性绞区, 而普通理想绞, 则认为只是一个

点。


3. 柱的正截面承载力计算?

答: 单层厂房柱, 根据排架分析求得的控制截面最不利组合的内力 M 和 N, 按偏心受压构件进行正截面计算

及按轴心受压构件进行弯矩作用平面外受压承载验算。 一般, 矩形和 T 形截面实腹柱可按构造要求配置箍

筋, 不必进行斜截面受剪承载力计算。 因为柱截面上同时有弯矩和轴力。 而且弯矩有正, 负两种情况, 所以

一般采用对称配筋。


4. 箍筋的作用?

答: 1.固定纵向钢筋。 2.阻止纵向钢筋受压是向外弯曲, 从而防止砼保护层张裂剥落。 3.抵抗水平受剪力。 

4.增加受压钢筋的延性。 5.阻止砼横向膨胀。


5. 框架—剪力墙中, 剪力墙布置的要点?

答: 1.框架—剪力墙应设置成双向抗侧力体系。 2.在建筑平面上, 剪力墙布置均匀对称, 力求其刚度中心与

质量中心相重合, 以减少整个平面的扭赚效应。 3.为了增大整栋建筑的抗扭刚度, 提高房屋的抗扭能力, 剪

力墙应布置在结构单元和房屋的两端或建筑物的周边附近, 最好直接将两端山墙作为剪力墙。 4.为确保楼盖的

平面刚度, 在其平面形状变化处,宜布置剪力墙。 5.纵, 横剪力墙宜连在一起组成 L 形, 工形和框形等形

式, 以增加纵, 横墙的抗侧刚度。 6.剪力墙竖向应贯通全高。 7.长矩形平面或平面有一部分较长的建筑中, 

其剪力墙布置, 尚符合以下条件: A.剪力墙有较大的洞口是, 剪力墙间距应适当减小。 B.纵向剪力墙不宜布

置在房屋的两尽端。


6. 圈梁的作用?

答: 圈梁是将设置于墙体内并于柱子连接的现浇钢筋混凝土构件, 其作用是将墙体与排架柱, 抗风柱等箍在

一起, 以增加厂房的整体刚度, 防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载对厂房产生不利的影响, 圈梁与

柱仅起拉结作用, 不承受墙体自重, 所以柱上不必设置支承圈梁的牛腿。