#1 管线预埋 主体结构拆模后砌体施工前,必须采用塑料绳进行一次全面的清理疏通,确保无堵塞点,防止下道工序施工后造成返工损失; #2 避雷带 ①避雷带搭接采用“乙”字弯上平,上下搭接连接,搭接长度为10cm,引下线采用上下搭接刷绿/黄相间油漆,相应下部粘贴公司统一标识牌; 避雷带水平“乙”字弯上平连接
#1 管线预埋
主体结构拆模后砌体施工前,必须采用塑料绳进行一次全面的清理疏通,确保无堵塞点,防止下道工序施工后造成返工损失;
#2 避雷带
①避雷带搭接采用“乙”字弯上平,上下搭接连接,搭接长度为10cm,引下线采用上下搭接刷绿/黄相间油漆,相应下部粘贴公司统一标识牌;
②避雷带圆钢必须≥Ф12,安装距压顶高度为15cm;避雷带在转角处第一个支承架控制在250~350mm,引下线必须当作支撑架使用;支撑架采用Ф10圆钢;
③屋面通气管采用柔性铸铁管的,接地采用避雷针安装方式;
#3 接地母线
①电井、配电室内必须安装明装接地母线;接地母线距墙间距控制在20mm,采用40×20方钢作支垫,间距控制在1米内,确保平整和稳定性;
②接地母线外刷绿/黄相间油漆;留设接地检修螺栓,电井每层1处,配电室每四米1处,采用M12螺栓。
#4 桥架、电缆
①桥架间接地跨接必须安装在专用孔洞(禁止在连接板上),采用镀铬软铜编织带压鼻烫锡,跨接处粘贴接地标识;
②桥架支架必须进行接地,方法一:横担支架打孔采用螺栓与桥架连接在一起
方法二:沿桥架同程敷设接地干线(圆钢、扁钢、角钢);
③桥架内电缆做到敷设整齐,间距均匀,在首、末和分支处挂设电缆标识牌;配电箱回路用途标识必须齐全。
#5 支架制作
①明装在墙面、顶板的支架,底座采用钢板,做法采用公司统一标准;角铁、槽钢支架端头必须倒R10~15圆角;
注意事项:
1、支架制作时采用钢板作为支架的底座,在安装时不会造成支架底座在刷粉或装饰面产生半明半暗现象。
2、门型支架在900转角时,采用450倒角拼焊而且在型钢割900角时不要割透,采用气焊进行整体转角,然后用电焊进行拼缝焊接。
②门型支架材料宜采用整体角铁或槽钢,转角处采用45度拼装焊接(顶部安装门型角钢除外);
③面砖墙面支架底座钢板和膨胀螺栓禁止高出粘接层厚度。
#6 管道安装
①各类管道、支架面漆标准色必须按公司统一标准进行涂刷;不同种类、管径的标识,其字体、大小、颜色必须按公司统一标准执行。
1、管道大小与标识字体、箭头大小对照表。(字体采用黑体)
2、管道标识颜色对照表
3、管道标识必须同时具有水流方向和管道名称;成排管道标识名称长度尽量一致。
②管道安装应做到集中排列,统一支架安装,其转弯处30~100cm处必须设有支架;螺栓安装朝向统一,凸出丝口长度一致,保留1~3口完整丝。
③管道套管必须同心安装,同室套管外露长度一致,一般为高出建筑面30mm,多水间为不低于50mm,套管必须全数封堵严密。
#7 水泵安装
①水泵基础施工前必须确保水泵接地扁钢敷设到位,接地扁钢安装在基础内且与电源、水泵接线端同一侧;接地扁钢外露10~15cm,刷绿/黄相间漆;
②水泵安装必须在基础面层施工后进行,确保减振器或垫处于全部状态;基脚螺栓采用外部套白色PVC管,内灌黄油进行防腐保护;
③水泵进、出水管上翻弯头处支架不能直接与弯头焊接在一起,应设置可拆装支架。
#8 保温施工
①管道井内管道保温应采用橡塑材料;空调管道过墙、板套管时保温必须贯穿安装,套管与管的间隙必须达到保温层厚度;
②橡塑保温接缝必须在视觉不易发现的地方,接缝顺线;阀门处保温进行独立设置,便于检修;保温材料必须进行现场抽样,送到实验室复试;屋面管道保温层外必须设置金属保护层;
管道保温做法:
1、将顺着管道方向保温板接口由原来的900改为,采用 300~450 裁口粘胶连接,从而提高粘胶接触面 1.4~2 倍;
2、垂直管道保温接口处,外包一层 100~150 mm宽相同保温层,以提高接口处保温的薄弱环节。
3、方形风管保温 90 度转角处采用 45 度拼装,保温板裁 90 角时不要割透,预留 5mm 厚作为整体转角用,然后用胶水进行拼缝。
#9 通风自喷
①风管在转弯处和直线段每20米内设置防晃支架;支架横担角铁两端采用倒小圆角制作;
②在受力情况允许下,采用内膨胀螺栓安装吊杆,端部安装双螺母,超出螺母丝杆保留三口完整丝。
③地下车库风管宽度超过1.2米处自喷系统安装,应按公司统一标准施工;
⑴在风管底部自动喷淋头采取:自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装;自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支管安装在风管侧面再增加分支管,分支管安装同自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错安装方法一致。
⑵所有未端喷淋头支架安装防晃固定支架。
工程施工标准及应用效果: