机房内部设备布置应保持足够的空间,供人员通行、设备运输和维护检修之用,本专业设计人员应熟悉以下要求: (1)机组或水泵等设备与墙之间的净距离 不小于1.0m ,与配电柜之间的净距离 不小于1.5m ; (2)机房主要通道的净宽度 不小于1. 5m ; (3)机组与机组或水泵等其他设备之间的净距离 不小于1.2m ; (4)应留出不小于机组蒸发器、冷凝器或发生器等长度的清洗检修距离;
机房内部设备布置应保持足够的空间,供人员通行、设备运输和维护检修之用,本专业设计人员应熟悉以下要求:
(1)机组或水泵等设备与墙之间的净距离 不小于1.0m ,与配电柜之间的净距离 不小于1.5m ;
(2)机房主要通道的净宽度 不小于1. 5m ;
(3)机组与机组或水泵等其他设备之间的净距离 不小于1.2m ;
(4)应留出不小于机组蒸发器、冷凝器或发生器等长度的清洗检修距离;
(5)机组或水泵等设备与其上方管道、烟道、电缆桥架之间的净距离 不小于1. 0m 。
机房内设置燃油(气)锅炉或直燃吸收式机组时,应满足下列要求:
(1)面积大于200㎡时,机房应设直接对外的安全出口;
(2)机房应设泄压口,泄压口面积不应小于机房占地面积的10%;
(3)宜单独设置机房,不能单独设置机房时,机房应靠建筑物的外墙,并采用耐火极限大于2h的防爆墙和耐火极限大于1. 5h的现浇楼板与相邻部位隔开;
(4)机房内不应设置吊顶;
(5)机房不应与人员密集场所或主要疏散口贴邻布置;
(6) 机房的疏散、防爆、防火等是机房构造设计的重点 ,必须满足相关规范的规定及工程所在地主管部门的管理要求。