一套弱电工程竣工报告书,不会写的收藏备用!
长情的茶叶
2022年11月23日 10:26:47
只看楼主

01


01

正文


一、工程概述

某国际中心机房的建设,在业主技术部的大力支持下,工程得以顺利的展开、实施、完工。
本次某国际中心机房工程主要完成了以下各个系统的建设:
1、机房装修;2、低压配电系统;3、UPS系统;4、防雷接地系统;              
  5、精密空调系统;6、环境监控系统;7、气体消防工程;8、综合布 线系统
工程已于年12月3日全部竣工,测试合格,投入使用。系统试运行期间,无出现任何大故障,工程资料准备齐全,已具备验收的条件。


二、标准依据

本工程材料严格按照机房建设需求及建设方招标要求,材料进场配合监理方进行报验,实施严格依据《电子计算机场地通用规范》、《数据中心设计规范》、《供配电系统设计规范》等规范,以及建设方的招标要求。实施标准依据如下:

2.1 数据 中心 参照标准

数据中心设计规范    
GB50174-2017    
数据中心基础设施施工及验收规范    
GB50462-2015    
信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求    
GB/T22239-2008    
互联网数据中心工程技术规范    
GB51195-2016    

2 .2 国家 标准

智能建筑设计标准    
GB50314-2015    
智能建筑工程质量验收规范    
GB50339-2013    
安全防范工程技术规范    
GB50348-2018    
房屋建筑制图统一标准    
GB/T50001-2017    
建筑电气制图标准    
GB/T50786-2012    
安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法    
GA/T70-2014    
安全防范系统通用图形符号    
GA/T74-2017    
安全防范工程程序与要求    
GA/T75-1994    
安防线缆    
GA/T1297-2016    
安防线缆应用技术要求    
GA/T1406-2017    
安全防范系统供电技术要求    
GB/T15408-2011    
智能建筑工程施工规范    
GB50606-2010    
音频、视频、信息技术与通信技术设备    环境意识设计    
GB/T34959-2017    
通信线路工程设计规范    
GB51158-2015    
通信线路工程验收规范    
GB51171-2016    
建设工程项目管理规范    
GB/T50326-2017    
建筑施工组织设计规范    
GB/T50502-2009    
建筑工程施工质量验收统一标准    
GB50300-2013    
建筑电气工程施工质量验收规范    
GB50303-2015    
绿色建筑评价标准    
GB/T50378-2014    
建筑智能化系统运行维护技术规范    
JGJ/T417-2017    
绿色建筑运行维护技术规范    
JGJ/T391-2016    

2 .3综合布线部分参照标准

综合布线系统工程设计规范    
GB50311-2016    
综合布线系统工程验收规范    
GB50312-2016    


、施工过程

3.1第一阶段:主机房 、UPS间、设备间等

第一阶段为年11月10日至12月3日,主要施工过程如下:
地面及吊顶做防尘处理——〉地面防雷母排安装——〉地面强、弱电管线桥架安装、电源插座及信息点布置——〉强电井攀爬桥架制作、安装——〉吊顶及灯具安装——〉各种电气设备安装——〉静电地板安装——〉工作位、机柜、配电柜等安装到位——〉供配电系统、综合布线系统、精密空调、消防系统、场地监控调试。

3.2第二阶段 清洁收尾

第三阶段为年12月3日至12月5日,安排专业保洁公司对机房进行彻底打扫清洗。

四、系统内容

4.1综合布线  

综合布线采用 六类标准, O M 4 光纤、1000M铜缆到达每个机柜,光纤、铜缆均采用配线架端接方式,跳线从机柜上走线,以便于对线缆管理。
严格按照相关 标准施工,符合未来宽带综合业务数据网的发展要求;线缆及配线架上均留有冗余便于以后扩充;所有信息点插座及配线架端口均有编号贴签,便于维护及管理;所有强电、弱电布线均采用线槽或金属线管敷设,防辐射干扰。

  4.2装修  

1、机房区地面:机房铺设600×600×35mm   5cm硫酸钙无边防静电活动地板。
3、机房区地面进行三防处理,下安装不锈钢踢脚线收底边;
4、机房区安装不锈钢防火门。

4.3供配电

1、供电:
操作间综合配电柜为向主机设备等提供市电及UPS电源。
本机房供电按一类负荷设计,供电方式采用市电 经UPS方式供电,采用TN-S三相五线制、单相三线制的供电制式。
2、配电:
主配电柜设有电压、电流、频率检测指示,空开安装 系列产品。
计算机电源插座由活动地板下敷设到位,安装6孔标准插座、三孔标准插座,所有电源插座均电源线穿钢管敷设到位。

4.4 场地监控

在机房主安装漏水报警系统具有电话报警功能。

4.5机房接地

在机房区防静电地板下面沿敷设40X4mm的铜排,作为机房各种接地汇流之用。
100*0.4mm接地铜箔

五、系统性能特点

本中心机房建成后,具有如下点:

5.1实用性和先进性

采用先进成熟的技术和设备,满足了当前技术监督局的业务需求,能适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,能适应未来业务的发展和技术升级的需要。

5.2安全可靠性

能保证各项业务应用,系统具有高可靠性,不会出现单点故障。对中心机房的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的选型和建设。在关键设备上采用了硬件备份、冗余等可靠性技术,相关的软件技术可以提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施,提高了机房的安全可靠性。

5.3灵活性与可扩展性

建成后中心机房具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。

5.4标准化

中心机房系统整体实施时,均基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

5.5经济性/投资保护

能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益,达到建设方的预期投资目标。

5.6可管理性

中心机房为无人值守机站,建成后的机房具有一套全面、完善的机房管理系统。所选用的设备具有智能化,可管理的功能,如语音报警,实时事件记录,可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化了机房管理人员的维护工作真正实现了无人值守机房的要求。

六、系统测试

主要包括:1、低压配电系统;2、UPS系统;3、防雷接地系统;4、精密空调系统;6、环境监控系统;7、气体消防工程,测试结果符合要求。


七、工程自我评价

本工程严格参照国家有关计算机机房规范进行施工,工程材料严格按照国家 B 级机房建设标准及建设方的招标需求进行系统建设,在建设方预定的投资范围及要求的工期内,我司积极配合建设方完成了整个机房建设工程,我司自评本工程质量为合格。  

END




 




 

本篇完

点击下方 ↓↓↓ 图片加入弱电同行们都在使用的交流平台  


免费打赏

相关推荐

APP内打开