后浇混凝土的核心是钢筋连接钢筋伸入支座的构造措施。在装配式结构后浇混凝土中的钢筋连接,有机械套筒连接、注胶套筒连接、焊接连接、绑扎搭接、支座锚板连接等方式,目前国内多采用机械套筒连接,国外多采用注胶套筒连接。 在预制装配式结构后浇混凝施工中应注意以下几方面: 1)后浇混凝土施工前,应提前做好各项隐蔽工程验收。 2)后浇混凝土浇筑部位的杂物要清理干净,并检查模板是否支设加固完成,确认完成后浇水湿润。
后浇混凝土的核心是钢筋连接钢筋伸入支座的构造措施。在装配式结构后浇混凝土中的钢筋连接,有机械套筒连接、注胶套筒连接、焊接连接、绑扎搭接、支座锚板连接等方式,目前国内多采用机械套筒连接,国外多采用注胶套筒连接。
在预制装配式结构后浇混凝施工中应注意以下几方面:
1)后浇混凝土施工前,应提前做好各项隐蔽工程验收。
2)后浇混凝土浇筑部位的杂物要清理干净,并检查模板是否支设加固完成,确认完成后浇水湿润。
3)预制构件结合面疏松部分的混凝土,应在构件安装之前或支设模板之前将其剔除并清理干净。
4)浇筑混凝土时分层浇筑高度应符合国家现行有关标准的规定,应在底层混凝土初凝前将上一层混凝土浇筑完毕,一般分层厚度不得大于300mm,要从一端开始,连续施工。
5)使用振捣棒进行振捣时,要提前将振捣棒插入柱内底部,随分层浇筑随分层振捣,振捣时要注意振捣时间,不得过振,以防止预制构件或模板因侧压力过大造成开裂,振捣时且尽量使混凝土中的气泡逸出,以保证振捣密实。
6)后浇混凝土部位为钢筋的主要连接区域,故此部位钢筋较密,浇筑空间狭小,对此应在结构设计之初对混凝土的浇筑施工予以考虑。在后浇混凝土施工过程中,要特别注意混凝土的振捣,保证混凝土的密实性。
7)预制梁、柱混凝土强度等级不同时,预制梁、柱节点区混凝土强度等级应符合设计要求。
8)楼板混凝土浇筑时要分段进行,每段混凝土要从同一端起,分一或两个作业组平行浇筑,连续施工。混凝土表面用刮杠按板厚控制块顶面刮平,随即用木抹子搓平。
9)现浇楼板混凝土浇筑完成后,应随即采取保水养护措施,以防止楼板发生干缩裂缝。
10)混凝土浇筑完毕待终凝完成后,应及时进行浇水养护或喷洒养护剂养护,使混凝土保持湿润持续7d以上。
相关推荐:
【哈工大课件】混凝土斜拉桥的构造及施工要点
知识点:PC后浇混凝土的施工要点