在结构设计中,隔墙荷载时最常遇到的问题。各地的墙体材料不同,荷载也各异。笔者在设计中总结了一些常用的隔墙荷载取值,归纳如下: 1.混凝土空心砌块(陶粒、粉煤灰)块体容重:850~1100kg/m*3;墙体模数:90mm,190mm。设计中砌体隔墙容重一般按14KN/m*3计算。混凝土空心砌块墙体容重包括块体和砌筑砂浆、构造柱重量,及考虑空隙填充因素影响。 2.烧结空心砖,部分地区禁用粘土制品,已经禁用烧结粘土空心砖了。墙体模数:
在结构设计中,隔墙荷载时最常遇到的问题。各地的墙体材料不同,荷载也各异。笔者在设计中总结了一些常用的隔墙荷载取值,归纳如下:
1.混凝土空心砌块(陶粒、粉煤灰)块体容重:850~1100kg/m*3;墙体模数:90mm,190mm。设计中砌体隔墙容重一般按14KN/m*3计算。混凝土空心砌块墙体容重包括块体和砌筑砂浆、构造柱重量,及考虑空隙填充因素影响。
2.烧结空心砖,部分地区禁用粘土制品,已经禁用烧结粘土空心砖了。墙体模数:120mm,240mm。设计中砌体隔墙容重一般按13KN/m*3计算。
3.烧结空心页岩砖,重庆地区较多。设计中砌体隔墙容重一般按13KN/m*3计算。
4.加气混凝土砌块,南方地区常见,北方较少。块体容重:500~700kg/m*3;墙体模数:100mm,200mm,300mm。设计中砌体隔墙容重一般按7~8KN/m*3计算。
5.蒸压轻质加气混凝土墙板,即ALC板。墙板容重:650kg/m*3;不需要抹灰,直接刮腻子,刷涂料。外墙板600mm宽,150-200mm厚,长度6000mm以下。内墙板600mm宽,75-150厚,长度4000mm以下。
6.空心轻质隔墙板 90mm厚,墙板面密度80kg/m*2,不需要抹灰,直接刮腻子,刷涂料或贴磁砖。墙材采用粉煤灰、珍珠岩、陶粒等轻质材料机械挤压成型,板内空心。板材长2400~3000,宽595,厚90.燃烧性能A级,4小时。
7.奥邦轻质节能墙材:60mm,90mm,120mm,150mm,180mm,面密度:50kg、60kg、75kg、90kg、100kg/m*2。墙板宽度610mm,长度1220、2270、2440mm等。墙板间企口连接。耐火等级,90以上系列均大于4小时。
8.超高层结构设计中,塔楼部分均应采用轻质隔墙,面荷载控制在1kN/m*2为宜。
墙体荷载问题应由专业负责人进行统计,制定统一技术措施,供设计人直接使用。如业主设计任务书未给定材料类型,则选用墙体材料时一定要结合当地情况做好咨询工作或直接现场调研墙体材料,由业主确认,不能想当然处理选用材料。荷载取值有误,不是荷载取大造成设计浪费,就是荷载不足,出现安全隐患。结构工程师必须给予重视。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
现浇板上隔墙等效均布荷载的确定
楼板上隔墙荷载的取值问题
知识点:隔墙荷载