这无疑是一个沉重的数字 —— 2022年上半年,全国共发生各类生产安全事故 11076 起、死亡 8870 人 (数据来源:应急管理部) 。 眼看年关将至,安全问题更不容忽视。
这无疑是一个沉重的数字
—— 2022年上半年,全国共发生各类生产安全事故
11076
起、死亡
8870
人
(数据来源:应急管理部)
。
通过官方网站、新闻报道等渠道,小编 收集了自2017—2022年发生的113 起污水厂典型事故案例,并对事故进行分析统计 。
从事故发生时间来看, 污水处理厂 安全生产事故的发生具有一定的季节性规律: 5~8月、10~12月为事故高发期,冬季的火灾事故和爆炸事故最多。
-
2021年11月20日,浙江省天台县昌明药业污水厂调节池发生爆燃,事故造成3人死亡,4人受伤;
2020年12月3日,英国埃文茅斯的一家废水处理厂发生爆炸事故,导致4人丧生,1人受伤。
2020年11月28日,河北省辛集市湿地公园附近的一家污水处理厂突然发生火灾事故。
2019年10月16日,吉林省珲春市合作区一污水处理厂发生爆炸。
2017年12月23日,云南畹町在建污水处理厂厌氧池突发爆炸,4名工人当场死亡。
可见,火灾、爆炸事故是污水处理厂冬季事故的主要类型,也是年底改善安全生产状况的重点。
01
作业现场常常存在着大量不确定的、潜在的安全隐患
,尽管我们的管理人员
对它们极为重视,但难免有时候还是会有遗漏。
因此,小编通过鱼骨图因果分析法对污水厂
所有可能存在的不安全因素进行了归纳总结
,希望能对大家的安全管理工作有所帮助。
点击查看大图/污水处理厂安全事故归类鱼骨分析图
点击查看大图/主要危险有害因素识别表
02
作业人员进入污水处理单元及污水管道巡查和检修时,必须进行通风作业,否则易发生硫化氢中毒和窒息事故。
鉴于污水厂过去发生的一系列事故,预防硫化氢中毒和窒息事故发生就必须采取一些必要的措施。
1)
掌握污泥性质,弄清硫化氢污染来源
。应定时对进水硫化物浓度做分析, 工业硫化物和碱性废水的排放是造成污水处理厂的管道、泵站等硫化氢超标的主要根源。
2)对可能含有有毒有害气体或可燃性气体的深井、管道、构筑物等设施、设备进行维修操作前,必须在现场对有毒有害气体进行检测,
不得在超标的环境下进行操作
。
3)下池(井)作业前必须使用鼓风机等设备进行通风,由于硫化氢相对密度较大,不易被排出,因此在
泵站中的通风机宜安装在泵站底层
,以利于把毒气排出。
4)
配 备必要的防硫化氢用具
,防毒面具能够防止硫化氢中毒,但必须选用有针对性的滤灌。
5)建立下池(井)的操作制度,进入污水集水池底部清理垃圾属于危险作业,应预先填写下池(井)操作票,
经过安全技术委员会签并经主管领导批准后才能进行
。
建立必要的管理制度能够有效地控制下池(井)次数,避免盲目操作,并能监督职工重视安全操作,避免事故的发生。
6)对易燃易爆、有毒有害气体
检测仪表定期进行检查和校验
,并应国家有关规定进行强制鉴定。
7)必须对职工进行防硫化氢中毒的安全教育,使职工认识硫化氢的性质、特征、中毒护理和预防措施。
污水处理厂是用电大户,操作人员在维修和操作过程中,由于操作不当、设备故障及接地防雷宝座系统不在安全状态容易发生触电伤亡事故。
1)
定期检验、检查电气设备
。重点检查电气设备运行是否正常,是否有异常气味,电气绝缘是否合格,电气柜是否有积灰,绝缘是否完好,设备裸露带电部分是否有保护,安全用具和电气灭火器是否齐全,电气连接部位是否完好等。
2)加强验电器、绝缘鞋、绝缘手套,绝缘橡胶等
绝缘防护
,
做好接地保护
。
3)编制安全操作规程,坚持电工操作人员的岗位培训,持证上岗。
污水处理厂的处理构筑物有效水深一般在3-6米,人落入水后由于水中含有有毒有害物质和污泥,可能造成溺水伤亡事故,污水处理厂职工常在污水池上工作,防溺水事故极其重要,为此要做到:
2)
不准随便跨越污水池栏杆
,如果要跨越栏杆工作必须穿好救生衣并有专人监护。
4)污水池区域
必须设置若干救生衣和安全
绳
,池上走道板不能太光滑,也不能高低不平。
污水处理厂污水和污泥处理的构筑物具有容积大的特点,为使处理过程实现重力流动,构筑物顶部一般距离地面2-3m,部分构筑物将达到10m以上,可能造成高空坠落摔伤。
1)污水处理厂职工登高作业必须佩戴安全帽、安全带和防坠器,并遵守登高作业的一系列规定。
4)加强人员培训,提高注意力,在
危险源处设置安全警示标识
。
在对污水处理厂的水泵、鼓风机、格栅机和搅拌器等设备进行调试、运行、维修过程中,人为地拆下安全防护罩及连锁防护装置而未复原,违章带电进行维护检修,均可造成机械伤害。
污水处理厂进水泵房、污泥回流泵房、脱水车间、维修车间等一般有起重机,超重作业时由于吊钩防松装置等安全装置失灵,超载、斜吊引起钢丝绳断裂或损伤,或者违章指挥和违章作业,均可造成起重伤害。
1)对于螺旋输送机、水泵、离心分离机、曝气机等污水处理机械,除本身应具有必要的保护装置外,其
外漏部分应设有防护罩
;当需要跨越长输送距离的机械时设置带护栏的人行跨梯。
2)作业人员必须经过专门的培训,考试合格后方可持证上岗,
起重作业要严格遵守“十不吊”
,不在起重作业、高处作业、高处有浮物或设施不牢固处行进或停留。
3)起重设备在使用前应对其进行安全检查,保证其灵敏有效。按规定周期进行质量检测,确保设备的完好性。
1)污水处理厂防火防爆应首先
划出重点防火防爆区
(如污泥消化区)。重点防火防爆区的电机、设备设施都要用防爆类型的,重点部位设置检测、报警器、防火器材。
2)进入重点区域禁止带火种、打手机、穿铁钉鞋或有静电工作服等。
3)学习掌握有关安全法规,防火防爆安全技术知识,操作防火防爆器材。定期或不定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。
4)配备专用有效的消防器材,安全保险装置和设施,
专人负责确保其随时都可用于灭火
。
5)清除火源,易燃易爆区域严禁吸烟。维修动火实行危险作业填动火票制度。
6)控制易燃、助燃、易爆物;少用或不用易燃、助燃、爆炸物。用时要加强密封,防止泄露。加强通风,降低可燃、助燃、爆炸物浓度,使之达不到爆炸极限或燃烧条件。
03
2)要穿戴合适的劳保用品,呼吸器和消防器应至少每月检查一次。
3)格栅间要保持通风,排风机要经常运转,门窗要常开。
4)进入地下坑、井、沟作业,首先要通风换气(自然通风或机械通风),然后用监测仪或其它可靠方法进行监测,确认无毒气后方可作业。下坑、井、沟作业人员要戴空气呼吸器、安全带,作业中要保持通风,并有两人在地上监护。
5)上池、上桥作业,要注意防止坠落和机械挤伤。风、雨、雪天气时,穿戴好安全带、救生衣后方可上池、上桥作业。
7)操作皮带运输机、格栅、栅渣压实机等,要防止挤轧手脚,缠绕衣服、头发等,更不能在皮带运输机上面或下面走动。
8)保养、修理设备,一律要在设备停止状态下进行,且须有两人以上配合操作。搬运、吊装、移动设备,应防止跌落、砸伤。
9)投配甲酸,要戴好防毒面具、防酸手套、防酸水鞋、安全带、救生衣。
10)在池上进行捞渣或清理工作时,必须穿救生衣,并由两人配合进行,应在曝气池上捞渣,不准站在护栏上进行。
11)加氯间排风机要常开,更换氯气罐时,要穿戴好空气呼吸器和专用防护服,且要有两人以上配合操作。加氯操作时要戴好过滤式防毒面具或空气呼吸器;并在操作时随时用氨水检查是否有氯气泄漏。发现漏气,应立即关闭,并及时处理。
12)用吊葫芦吊运物件,要在其载荷内使用。使用前应对机件及润滑情况进行仔细检查,机件完好方可使用。要确保物件捆绑牢固,吊运过程要均匀、缓和,吊运中物件下严禁人员站立、走动及作业。
13)严格执行巡视检查制度,认真填写运行记录和交接班记录。
Q2:泥处理车间怎样安全生产?
答:
1)严格执行厂内制定的相应安全规定、安全操作规程;严禁烟火;禁止在车间内明火作业,灭火器材和空气呼吸器应至少每月检查一次是否正常。
2)对浓缩池刮泥桥进行维修保养的过程中,必须戴安全带并明确救生圈的摆放位置。
3)进入预浓缩池泵房、后浓缩池泵房、污泥循环泵房、地下室,必领先通风15~20min。
4)对沼气柜水封罐、沼气火炬放水时,必须戴呼吸器。
5)值班人员上岗期间必须着工作服、绝缘鞋。穿高跟鞋、化纤衣服者禁止进入沼气提升泵房等甲类防火防爆区域;严格执行巡视检查制度,认真填写运行记录和交接班记录。
6)脱水机房在运行过程中,应开启门、窗、通风扇,保证车间
内空气流通。
9)严格执行厂内制定的泥区安全规定,禁止在岗上吸烟和使用电热器具。
10)按操作规定进行投泥、排泥、排上清液,做好运行记录和交接班记录。
11)值班人员按规定巡视各消化池和贮气柜,发现问题应及时向有关部门报告。
12)定时排沼气管路中的冷凝水。定期检查进出气柜水封罐水位,以便按时补水。
13)进入预浓缩池泵房、后浓缩泵房和检查井时,必须先通风,再用仪器或小动物检查,确认无毒害气体时再进行工作。
答:
1)上班前应穿好一切防护用品,加药时必须穿防滑胶鞋防止滑倒、摔伤。
2)脱水机运行时,应按操作程序操作,做好运行记录和交接班记录。
3)设备运转出现故障时应立即停车检修,严禁开机排除故障。
4)脱水机房内要按时通风,禁止吸烟和使用各种电热器具。
5)使用行吊要两人操作,一人指挥,一人操作,行吊臂下严禁站人。
6)非电工人员不得私自检修各种电器设备,以防发生触电事故。
答:
1)消化车间、污泥循环泵房及沼气提升泵房,严禁烟火。
2)进入消化车间的工作人员必须着防静电工作服、工作鞋。不准着化纤衣服、高跟鞋、带铁钉鞋等易引起火星的人员进入消化车间。
3)启动沼气提升泵之前,先应检查水压是否正常,水路、气路是否通畅,泵体轴承是否转动灵活。
4)运转的沼气提升泵,应检查气压是否正常,泵体是否发热,零件是否有松散现象,排水电磁阀是否正常。
5)停止沼气提升泵后,应关闭气体的进、出阀门,排空泵体中的水。
6)沼气提升泵前的鹅卵石过滤器应定时清洗,以防堵塞。
7)脱硫装置启动前,先检查水路管道阀门是否开启,各过滤网是否堵塞,再切换沼气管道网门。
8)运转的脱硫装置,应检查补充水源是否正常,各泵是否有流量。
9)要定时清洗管道、过滤网,每月用稀盐酸清洗整个脱硫系统,去除垢质。
11)脱硫装置排出的废液中含有H2S成分,应防止其流经的管道排出H2S引起中毒。
12)启动污泥循环泵之前,应先检查柱连接轴转动是否灵活,然后开启泵体前后阀门。
13)运转的污泥循环泵,检查是否有流量,没有流量应排放泵内气体,并加强通风,防止中毒。
14)拆修污泥循环泵,必须先放气.再松固定螺丝。并加强通风,防止中毒。
15)关闭污泥循环泵后,必须按下急停按钮,关闭泵体前后阀门。
2)做好中控室设备(软件、硬件)的管理工作,做好计算机防病毒工作,必须保管好各种软件的备份。
3)值班人员应保持室内清洁,交班前应把室内打扫干净;各种设备摆放整齐,保证桌面不放与值班无关的东西,值班日志、报表摆放整齐。
4)非操作人员未经许可,不得进人中控室内,更不准动室内各种设施。
7)严格执行巡视检查制度,认真填写运行记录和交接班记录。
2)外单位参观、培训人员经本单位有关领导同意后方可进入变电站,进入前应登记。
3)严格遵守电业局有关安全操作规程,无证人员不得独立操作变电设备,有证人员按相关等级操作。
7)每月进行一次安全学习(包括消防知识的学习,人人要学会正确使用灭火器具灭火),进行反事故演习。
8)应坚持按时巡视,发现险情应在保证安全情况下先行处理并及时上报有关业务部门。
2)严格执行防火安全规定,禁止在车间内吸烟和明火作业,灭火器材和空气呼吸器应至少每月检查一次是否正常。
3)严格执行巡视检查制度,认真填写运行记录和交接班记录。
4)工作场地应每2h通风一次,气体报警装置每月检查一次是否正常;进入沼气加压间必须先通风,及时消除中毒和火灾隐患。
5)开停电动鼓风机必须先与配电室联系,配电室同意后方可操作。
6)严禁用易燃、易挥发物品擦拭设备;如果设备上有油和冷却剂残渣必须立即擦出,含油抹布不能放在设备上,设备周围不能有易燃液体。
7)外来参观人员,穿裙子、带铁钉的鞋子和梳披肩发者严禁进入车间。
8)使用天车时,应一人操作,一人监护,防止吊运物品碰撞设备,吊物臂下严禁站人。
9)在车间内和机器上的说明、安全标志和标志牌,在任何时间都必须严格遵守。
2)外单位参观、培训人员,经本单位有关部门同意后,方准进入锅炉房。
4)无证的司炉工、水质化验人员不得独立操作锅炉或水处理设施。
6)夜间停用的锅炉房,应在锅炉停炉后采取稳妥措施(如关闭汽阀,保证水位,防止复燃等),并关闭门窗,防止他人入内。
答:
1)值班人员,应穿好工作服及绝缘鞋后方可上岗。
2)开机前首先开启水泵的进水用门检查螺栓是否松动、盘根是否漏水、水泵中的机油是否在液位以上,挂好开启指示牌后,方可启动电机。
3)停泵后,要认真检查闸门是否关闭,确认无误后操作人员方可离开。
4)如遇紧急情况严重威胁设备及人身安全,应采取紧急措施,事后及时向有关部门申报情况。
5)检修机械和电器设备必领挂停电牌,谁挂谁取,非操作人员严禁合用,合闸前必须检查,确认无误后方可合闸。
6)定期检查、检验、冲洗压力表、安全阀和玻璃液位计。
答:
1)加氯间操作人员必须经培训,方可上岗操作;必须熟悉加氯机的性能、结构和有关安全用氯知识,掌握运行操作规程。
2)严格执行加氯机运行操作工艺,运行前必须首先打开通风设备,检查防护设备是否完好。
3)经常检查巡视氯压表、水压表、流量计是否保持稳定,如发现不稳定应及时调整,并做好记录。
4)更换氯气瓶时,必须戴防毒面具;氯瓶更换后,必须用氨水或水、肥皂水检查氯瓶接口处是否漏氯,确认没有跑漏方可使用。
6)加氯机停止运行后,由当班人员按操作规程的步骤检查,确认氯气无跑漏方可离开。
7)运行过程中,如发现氯瓶、管道跑气,应及时报有关部门;维修时应由两人进行,同时必须戴防毒面具。
9)氯瓶装卸过程中,必领两人以上操作,同时必须穿戴好防护服。注意吊臂下严禁站人。
10)加氯间严禁存放易燃、易爆物品,严禁吸烟和动火作业。