计算电流问题
lgg518
lgg518 Lv.2
2005年02月21日 16:49:06
只看楼主

有一制粒车间动力设备均为三相异步电机总功率950KW,请问需要系数和同时系数如何取?用那种电缆?多大截面?

有一制粒车间动力设备均为三相异步电机总功率950KW,请问需要系数和同时系数如何取?用那种电缆?多大截面?
免费打赏
blackstone
2005年02月21日 16:54:20
2楼
需要系数取0.8,同时系数取0.9,选个变压器吧
回复
lgg518
2005年02月22日 10:11:36
3楼
该车间是某厂的扩建项目厂方只提供一35KV引入总配电室,而我只考虑车间这部分,请问各位老师如何选变压器和导线?
回复
wanght_989
2005年02月22日 16:07:49
4楼
变压器用哪种型号的?是S7还是哪种?还是用干变?还要考虑利用系数和功率因数以及三相是否平衡?
我估算了一下:利用系数0.9,功率因数0.8,电流1623A 视在功率为855KW。
你再说的具体一点好吗?
回复
lgg518
2005年02月22日 17:04:14
5楼
不知道用哪种变压器,有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?需要选择电流互感器?