风管漏光试验与试压
菜根谭c
菜根谭c Lv.2
2022年11月10日 17:09:10
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:风管漏光试验 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、采用漏光法检测系统,低压系统风管每10米接缝,漏光点不得超过2处,且100米接缝平均不大于16处;对中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。 (1)本工程通风工程风管在安装完成后,对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%。采用100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时,光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧。

知识点:风管漏光试验

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、采用漏光法检测系统,低压系统风管每10米接缝,漏光点不得超过2处,且100米接缝平均不大于16处;对中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。


(1)本工程通风工程风管在安装完成后,对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%。采用100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时,光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧。


(2)检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察。当发现有光线射出,则说明查到明显漏风部位,并做好记录。


(3)系统风管采用分段检测、汇总分析的方法。漏光检测中如发现条缝形漏光,则需视不同的漏光部位分别进行处理。如是法兰处,则用拧紧螺栓、更换密封垫方法;如是咬缝处,则用密封胶密封等方法。


2、低压系统的严密性检验宜用采用抽检,抽检率为5%,且抽检不得少于一个系统。在加工工艺及安装操作质量得到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光检测不合格时,应按规定的抽检率,作漏风量测试。中压系统的严密性检验,应在严格的漏光检测合格条件下,对系统风管漏风量测试实行抽检,抽检率为20%,且抽检率不得少于一个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。


Ⅴ、防腐与保温


1、非镀锌钢板空调风管表面除锈后,内表面喷涂醇酸底漆,醇酸磁漆各两遍,外表面刷防锈底漆两遍;排烟风管除锈后刷两遍耐火漆。预埋混凝土中的风管除锈后,内表面喷涂醇酸底漆、醇酸磁漆各两遍,外表面刷防锈底漆两遍。


2、风管保温:吊顶内的消防排烟风管及竖井内的消防排烟风管需设隔热保温,保温材料采用铝箔离心玻璃棉板,保温厚30mm。

推荐资料: 

某工程风管漏光检测记录

https://ziliao.co188.com/p63393832.html 

相关推荐

APP内打开