在采暖设计中,利用热负荷计算出流量,确定管径时,先要假定一个经济比摩阻,通过流量和经济比摩阻来确定管径,我的问题是此时的经济比摩阻在一个什么范围之内,我看到的资料中确定经济比摩阻的方法都不相同,请问各位,经济比摩阻如何确定。
在采暖设计中,利用热负荷计算出流量,确定管径时,先要假定一个经济比摩阻,通过流量和经济比摩阻来确定管径,我的问题是此时的经济比摩阻在一个什么范围之内,我看到的资料中确定经济比摩阻的方法都不相同,请问各位,经济比摩阻如何确定。
12楼
热水的比摩阻是这样,那蒸汽的呢?
回复
13楼
我想纠正一点,经济比摩阻的概念不是一个能够简单说出来的数,得 经过经济技术比较分析后,另外它也是最优化设计得一个部分,我看了大家说的,我想用推荐比摩阻来定义应该更准确!!!
回复
14楼
今天正想找这些数据,thanks
回复
15楼
经济比摩阻和平均比摩阻有什么区别?好象平均比摩阻也用R=α.ΔP/∑L这个公式?
回复
16楼
3楼和10楼的够用了。
14楼说的在理,但不是重大工程的话,没有可行性分析一类的,没有必要非算个经济比摩阻。
蒸气的比摩阻没有热水的这么明确。详细的请参考《供热工程》贺平编著。
回复
17楼
我认为保险期间,一般各管端的比摩阻控制在10~30范围内比较稳妥,这是我自己做的时候的一些经验。
回复
18楼
10~30,怎么会这么小啊?
回复
19楼
应该可以根据流量及经济流速来确定吧,大家试试.
回复
20楼
我也正在找,谢谢!
回复
21楼
还是按照那个水利计算的步骤!查表一步步来!做设计就要细
回复