一、 编制依据 二、 施工准备 (一) 技术准备 施工前进行工艺试桩,以掌握适用该区段的施工桩长及受力状况等技术参数。打桩前,桩顶须先截锯平整,其桩身需加以保护,不得有影响功能之碰撞伤痕,确保施打桩时不破坏桩顶。 (二) 材料机具准备 (1)松木桩的制作 1)桩径按设计要求严格控制,且外形直顺光圆;
施工前进行工艺试桩,以掌握适用该区段的施工桩长及受力状况等技术参数。打桩前,桩顶须先截锯平整,其桩身需加以保护,不得有影响功能之碰撞伤痕,确保施打桩时不破坏桩顶。
2)小端削成 30cm 长的尖头,利于打人持力层;
3)待准备好总桩数 80%以上的桩时,调入挖掘机进行打桩施工,避免挖掘机待桩窝工;
4)对于松木桩的规格要求:长度不短于 5 米,尾头直径不小于 8cm(大头不限) ;
5)对于松木桩的质量要求:新鲜、多结、无虫孔、无损伤、无人工切削、桩头尾头齐平、轴线基本顺直;
6)将备好的桩按不同尺寸及其使用区域分别就位,为打桩做好准备;
7)松木桩是使用“原木”的,不要锯成别的形状,尤其不能对半锯开变成半圆状, 半圆桩是很快就后强烈弯曲,以至失去效用。
(1)桩位偏差必须控制在小于等于 D/6-D/4 中间范围内,桩的垂直度允差﹤1%。
(2)在打桩时,如感到木桩入土无明显持力感觉时应向设计、监理及时汇报。
(3)打桩线路注意从外往中间对称打,但要防止桩位严重移动。
(4)按设计图所示,于地面标定木桩之预定打设位臵,并经监理工程师检查合格后方可进行打桩。
(5)打桩过程中,如遇坚硬地层或触及地下障碍物,以致不能打至预定深度时, 应报请监理工程师及设计确定处理方式。并列入施工纪录,不得任意截断桩体。
竖向承载力检测必须采用组合静荷载试验,试验部位应由设计、监理根据现场情况选定。检测桩数不少于总桩数的 2%。竖向承载力必须满足施工图纸的要求,如检测结果表明承载力不满足施工图纸要求,则必须采取补救措施,补救措施实施前须经设计代表认可。
成桩质量检查包括桩身垂直度、桩顶标高、桩身质量,并应符合下列规定:
(4)桩顶平面位置偏差:周边桩应不大于 1/3 大头直径, 中间桩应不大于 1/2 大头直径。
(5)竖向承载力检测必须采用组合静荷载试验,试验部位应由设计、监理人根据现场情况选定。检测桩数不少于总桩数的 2%。竖向承载力必须满足施工图纸的要求,如检测结果表明承载力不满足施工图纸要求,则必须采取补救措施,补救措施实施前须经设计代表认可。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:松木桩加固法