现浇梁标准化施工手册,支架模板都说透了!
zsd_4959516623
2022年10月26日 15:39:31
只看楼主

现浇梁标准化施工手册,整理了包括一般施工要求,支架、模板的设计,施工工艺以及施工要点等内容在内的超详细技术图文,非常适合现场一线施工人员参考学习哦,赶紧一睹为快吧!

现浇梁标准化施工手册,整理了包括一般施工要求,支架、模板的设计,施工工艺以及施工要点等内容在内的超详细技术图文,非常适合现场一线施工人员参考学习哦,赶紧一睹为快吧!



1、一般要求


1.1审核设计文件,现浇梁施工方案已经审批,对施工班组进行技术交底。


1.2合理选择支架形式,不同的施工地质条件及受力情况不同,选择方案不同,支架的高宽比≤2时,一般使用定型碗扣式满堂支架,跨既有路一般采用钢管柱组合支架。


图片


1.3由于现浇施工中的支架、模板、钢筋、水泥、预压材料等用量大,应组织材料提前进场。



2、支架、模板的设计


2.1支架的类型支架宜采用标准化、系列化、通用化的钢构件制作拼装。


图片

图片

图片


支架应按施工图设计的要求进行安装。立杆应垂直,节点连接应可靠。后浇段处的支架必须进行专门设计加固,避免在张拉后支架下沉或垮塌。


2.2支架的预拱度预拱度设置应按设计要求考虑。若设计未特别注明,可按照有关规范方法计算。其它各点的预拱度以跨中点按直线或二次抛物线进行分配。


2.3支架的预压支架的预压方式可用沙袋或预先做好的混凝土块预压,预压的重量和时间应能满足设计和规范的要求。支架的预压应加强稳定性观测,确保安全,一旦发现变形量不收敛则立即采取卸载或紧急撤离等措施。加载和卸载程序都须严格根据结构特点和监理工程师的批准进行。


图片



3、施工工艺


现浇梁施工采用就地搭设支架,分段绑扎钢筋,分段、分层浇注混凝土的方法,其施工工艺流程如下:


地基处理→搭设支架→全孔预压→安装底模和支座→绑扎钢筋(底、腹板、横梁)→安装侧模→浇注底、腹板和横梁→安装内模→绑扎顶板钢筋→浇注顶板混凝土→预应力张拉压浆→拆除模板和支架。



4、施工要点


4.1支架地基的处理原地面碾压压实度达到90%,铺筑20cm砂砾+15cmC25混凝土或采用20cm3:7灰土+15cmC25混凝土处治,确保现浇施工安全。一般现浇施工地基承载力应满足200KPa以上,且无软弱下卧层。地基的处理范围至少应宽出搭设支架之外0.5m,地基处理妥善后,应尽快在支架四周设置环形排水沟,以免雨水浸泡地基,发生沉陷变形。


图片

图片

图片


4.2混凝土浇注


1)混凝土应尽量采用一次性浇筑。混凝土的配合比应由试验室提前试配,并经监理工程师批复。混凝土的拌和应严格按施工配合比控制。


图片


2)混凝土浇筑采用水平分层,斜向分段,横桥向全断面(以均匀消除沉降)对称浇筑,顺桥向从低端向高端推进式连续浇筑。对于箱型梁同一截面,浇筑混凝土时应先浇注腹板处,再从工作口浇筑底板处,最后再浇筑顶板混凝土。混凝土浇筑过程中应充分振捣密实,不可漏振或过振。顶板收面时工人应踩在事先做好的凳架上,退着收面,禁止踩下脚印。


图片


4.3混凝土养生混凝土浇注完毕,待二次收浆后用土工布覆盖洒水养护。养护时间不得小于7天。冬季现浇梁顶板到地面四周用篷布包严,放置火炉加热水进行养生。顶板混凝土浇筑完以后先用一层塑料薄膜覆盖,然后上面覆盖一层棉被加一层彩条布。当气温低于-5℃时,要考虑采用蒸汽养生。


图片

图片

图片


4.4模板拆除及卸架


1)对于非预应力结构,当混凝土强度达到2.5MPa后,方可拆除非承重模板。拆除承重模板,须按规范要求进行。


2)对预应力梁,应在预应力筋张拉压浆完,压浆强度达到一定要求后,再拆除承重模板,以免梁体混凝土受拉造成不良影响。


4.5施工注意事项


1)设上下扶梯,扶梯周围挂安全网。行人的一侧应设置安全通道。


图片

图片


2)支架的两侧应有工作平台,边侧设高度不小于1.50m的安全防护栏,侧面满挂安全网。


3)对于跨路未封闭交通的道路,要根据现场实际情况,设置隔离栏杆和醒目的标志牌、限速牌,夜间要设置指示灯。


4)上跨桥或者立交区桥梁泄水孔宜采用PVC管引排至排水沟或下水道。并在翼板缘底侧设置滴水槽。


5)现浇箱梁端头模板必须采用钢模板。

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 