规范对除尘器安装的验收要求
去留无意111
2022年10月21日 15:38:34
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:除尘器安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂 一、一般规定 1.随机文件: 除尘设备应附带装箱单、设备说明书、产品质量合格证书和性能 检 测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件(7.1.1)。 2.开箱验收: 设备安装前,应进行开箱检查验收,并应形成书面的验收记录;设 备开箱验收是工程施工的一个重要环节,应书面记录。(7.1.2)。

知识点:除尘器安装

来源:网络,如有侵权,请联系删除


依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂

一、一般规定

1.随机文件:

除尘设备应附带装箱单、设备说明书、产品质量合格证书和性能 检 测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件(7.1.1)。

2.开箱验收:

设备安装前,应进行开箱检查验收,并应形成书面的验收记录;设 备开箱验收是工程施工的一个重要环节,应书面记录。(7.1.2)。

3.设备基础验收:

设备就位前应对其基础进行验收,合格后在安装。大型风机与空调 设备需要安装在混凝土基础上,安装前的验收可以保证设备安装的质量(7.1.3)。


二、除尘器的安装主控项目验收要求(7.2.6):

1.产品的性能、技术参数、进出口方向应符合设计要求。

2.现场组装的除尘器壳体应进行漏风量的检测,在设计工作压力下允许漏 风量应小于5%,其中离心式除尘器应小于3%。

3.布袋除尘器、静电除尘器的壳体及辅助设备接地应可靠。

4.湿式除尘器与淋洗塔外壳不应渗漏,内测的水幕、水膜或泡沫层成形应 稳定。现场组装的除尘器在安装完毕后,应进行机组的漏风量测试,本条对设计工作压力下除尘器的允许漏风率做了规定。

检查数量:按Ⅰ方案。

检查方法:依据设计图纸核对,观察检查和查阅测试记录。

图片

三、除尘器的安装一般项目验收要求:(7.3.11)

1.除尘器的安装位置应正确,固定应牢固平稳,除尘器安装允许偏差应符 合表7.3.11的规定。

2.除尘器的活动或转动部件的动作应灵活、可靠,并应符合设计要求。

3.除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀的安装应严密,并应便于操作与维护 修理。

检查数量:按Ⅱ方案。

检查方法:尺量、观察检查、查阅施工记录。

除尘器安装位置正确,可保证风管镶接的顺利进行。除尘器的组装质量与除尘效率有着密切关系,因此条文对除尘器安装的允许偏差和检验方法做了具体规定。除尘器的活动或转动部位为清灰的主要部件,故强调其动作应灵活、可靠。

    除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀等式系统的重要部件,安装应严密,否则易产生粉尘泄漏,污染环境和影响除尘效率。


四、针对现场组装静电除尘器的专门验收要求(7.3.12):

本条强调的是阴、阳电极板的安装质量。现场组装静电除尘器除应符 合设备技术文件外,尚应符合下列规定:

1.阳极板组合后的阳极排平面度允许偏差应为5mm,对角线允许偏差应为1 0mm。

2.阴极小框架组合后主平面的平面度允许偏差应为5mm,对角线允许偏差应 为10mm。

3.阴极大框架的整体平面度允许偏差应为15mm,整体对角线允许偏差应为 10 mm。

4.阳极板高度小于或等于7m的电除尘器,阴、阳极间距允许偏差应为5mm。阳极板高度大于7m的电除尘器,阴、阳极间距允许偏差应为10mm。

5.振打锤的固定应可靠,振打锤的转动应灵活。锤头方向应正确,振打锤 锤头与振打砧之间应保持良好的线接触状态,接触长度应大于锤头厚度的70%。

检查数量:按Ⅱ方案。

检查方法:尺量、观察检查、查阅施工记录。

图片

五、对现场组装布袋除尘器验收要求(7.3.13):

1.外壳应严密,滤袋接口应牢固。

2.室反吹袋式除尘器的滤袋安装应平直。每条滤袋的拉紧力应为30N/m(+/-5N/m,与滤袋连接接触的短管和袋帽不应有毛刺。

3.机械回转扁袋袋式除尘器的旋臂,转动应灵活可靠;净气室上部的顶盖密 封不漏气,旋转应灵活,不应有卡阻现象。

4.脉冲袋式除尘器的喷吹孔应对准文氏管的中心,同心度允许偏差应为2mm。

对现场组装的布袋除尘器的验收,主要应控制其外壳、布袋与机械落灰 装置的安装质量。

检查数量:按Ⅱ方案。

检查方法:尺量、观察检查、查阅施工记录。