隐蔽工程验收要求、内容、办法、原则,全了!
周大虾
周大虾 Lv.2
2022年06月10日 09:09:19
只看楼主

由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,会造成返工等非常大的损失,所以施工过程中特别注意的重要环节之一就是隐蔽工程,以下要点要谨记! 1、地基验槽记录

由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,会造成返工等非常大的损失,所以施工过程中特别注意的重要环节之一就是隐蔽工程,以下要点要谨记!


1、地基验槽记录

【基本要求和内容】



(1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录。
(2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。
(3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。
(4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。
(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。
(6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。

【  核查办法



(1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。


(2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。

核定原则



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无验槽记录或验槽内容记录不全。
(2)验槽记录签证手续不齐全。
(3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。
(4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。
(5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。

2、现场预制桩钢筋安装

基本要求和内容



(1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。
(2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。
(3)主筋距桩顶距离、锚固钢筋位置、预埋铁件、主筋保护层厚度等必须符合设计和规范要求。
(4)主筋间距、桩尖中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、锚固钢筋长度等必须符合设计和规范要求。

【  核查办法



(1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。
(2)核查钢筋连接方式和试验报告。
(3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。
(4)核查主筋距桩顶距离、多节桩锚固钢筋位置等是否符合预制钢筋骨架质量检验标准规定。
(5)核查主筋间距、桩中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、多节桩锚固钢筋长度是否符合预制桩钢筋骨架质量检验规定。
(6)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

核定原则



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。

3、预制桩的接头

基本要求和内容



(1)预制桩的接头需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)电焊接桩的焊缝及电焊接桩结束后的停歇时间;
2)电焊接桩的上下节桩节间的缝隙垫铁;
3)硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋和下节桩的预留孔;
4)硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间和浇注后的停歇时间。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)电焊焊缝质量应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202及设计要求;电焊接桩结束后的停歇时间应大于1min,焊条应按设计要求采用。
(3)电焊接桩的上下节桩节间的缝隙应用铁片垫密焊牢,不得用钢筋头或塑片叠焊。
(4)硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋应除锈无污染和下节桩的预留孔无杂物堵塞。
(5)硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间不得超过2min;送上节桩使两端面贴合,硫磺胶泥自然冷却时间应大于7min。

核查办法



(1)核查隐蔽工程的焊接材料、硫磺胶泥材料等相关产品的质量证明文件、中文说明及检验报告等。
(2)核查电焊接桩结束后的停歇时间、硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间和浇注后的停歇时间是否符合设计及有关规范要求。
(3)核查硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋是否除锈和下节桩的预留孔有无杂物堵塞,硫磺胶泥注入预留孔是否溢出孔外至桩顶整个平面。
(4)核查电焊接桩的上下节桩节间的缝隙是否用铁片垫密焊牢并符合规定要求。
(5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

核定原则



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,核查的内容和质量指标不符合设计和有关规范、标准的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(3)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4、混凝土灌注桩钢筋笼

基本要求和内容



   
(1)混凝土灌注桩钢筋笼,必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。
(2)放置钢筋笼前,应对原材料、钢筋连接件、钢筋笼进行检查。
(3)主筋、箍筋直径、间距和长度应符合设计和规范要求。
(4)钢筋的材质检验应符合设计要求。
(5)钢筋笼埋置位置应符合设计要求。

【  核查办法



(1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。
(2)核查钢筋连接方式和试验报告。
(3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。
(4)核查主筋间距、长度、箍筋间距是否符合混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准的规定。
(5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
(6)核查钢筋笼埋置位置是否符合设计要求。

【  核定原则



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。

5、钢筋混凝土工程

基本要求和内容



(1)钢筋混凝土工程钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格,在模板合模前或浇捣混凝土前,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。
(2)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等必须符合设计和规范要求。
(3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等必须符合设计和规范要求。
(4)箍筋、横向钢筋品种、规格、数量、间距等必须符合设计和规范要求。
(5)预埋件的规格、数量、位置等必须符合设计要求。
(6)重要构件的钢筋结点隐蔽应附简图。

核查办法



(1)核查钢筋产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告是否合格,并与实际钢筋相符。
(2)核查钢筋连接件试验报告,连接试件是否合格。
(3)核对纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。
(4)核对钢筋的连接方式、接头位置、接头面积百分率等是否符合规范要求。
(5)核查箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等是否符合设计要求。
(6)核查预埋件的规格、数量、位置等是否符合设计要求。
(7)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
(8)核查重要构件的钢筋结点隐蔽是否附有简图。

核定原则



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映钢筋的品种、规格、数量、位置等。
(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。

6、砌体工程

基本要求和内容



(1)砌体工程中所含有的隐蔽工程主要有以下内容: 配筋砌体工程钢筋安装、填充墙拉结钢筋;
(2)配筋砌体工程钢筋的品种、规格、数量应符合设计要求;
(3)填充墙拉结钢筋的连接方式应符合设计要求;
(4)砌体工程验收前,必须提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.3。

【  核查办法



(1)核查钢筋合格证书、钢筋性能试验报告是否符合设计要求。
(2)根据设计图纸检查配筋砌体工程钢筋的品种、规格、数量是否符合设计要求。
(3)核查填写砌体留置的拉结钢筋或网片的位置是否与砌体皮数相符合,拉结钢筋、规格、数量和竖向间距是否符合设计要求。
(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

核定原则



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映钢筋的品种、规格、数量、位置等。
(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

7、钢结构工程

基本要求和内容



(1)钢结构工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)焊缝;
2)钢结构涂装工程涂装前处理后的钢材表面、紧固件、螺栓等被覆盖零部件;
3)每遍涂层;
4)网架结构的支承垫块、螺栓球节点接缝、多余螺孔封口。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)焊缝外观质量尺寸允许偏差、焊缝长度应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205附录A及设计要求。
(3)涂装前钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等,所有紧固件、螺栓等被覆盖的零部件的数量、间距、布置方式等应符合设计及有关规范要求。
(4)每遍涂层的次数、厚度应满足设计及有关规定。
(5)网架结构的支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向必须符合设计要求和国家有关标准的规定,橡胶垫块和刚性垫块之间或不同类型刚垫块之间不得互换使用。
(6)螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密,并应将多余螺孔封口。

【  核查办法



(1)核查上述隐蔽工程的钢材、焊接材料、紧固件等相关产品的质量证明文件及检验报告等。
(2)核查涂料、涂装遍数、涂层厚度是否均符合设计及有关规范要求。
(3)检查支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向是否符合规定。
(4)检查螺栓球节点是否将所有接缝用油腻子填嵌严密并将多余螺栓孔封口。
(5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

【  核定原则



凡发现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(3)隐蔽工程验收记录不能反映工程内在质量,核查的内容不符合设计和有关规范、标准的要求。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

8、地面工程

基本要求和内容



(1)地面工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)各构造层隐蔽验收;
2)建筑物地面下的沟槽、暗管;
3)建筑物地面的变形缝(沉降缝、伸缩缝和防震缝)节点构造作法;
4)有特殊要求的立管、套管、地漏与地面、楼板节点之间的密封处理。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)各构造层所采用的材料、厚度、作法必须符合设计要求及有关国家标准的规定。
(3)建筑地面下的沟槽、暗管位置、标高应符合设计要求。
(4)变形缝应按设计要求设置,建筑地面的变形缝应贯通建筑地面的各构造层;沉降缝和防震缝内应清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖并应与面层齐平。
(5)有特殊要求的立管、套管、地漏与地面、楼板节点之间的密封处理应符合相关标准规定,有排水要求的排水坡度应符合设计要求。

核查办法



(1)核查所用材料的质量合格证明文件,重要材料的复验报告是否齐全。
(2)核查各构造层、上述项目各构造节点位置、施工情况、所用材料等是否符合设计及相关规范、标准的要求。
(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

核定原则



凡发现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(3)隐蔽工程验收记录不能反映工程内在质量,核查的内容不符合设计和有关规范、标准的要求。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

9、门窗工程

基本要求和内容



(1)门窗工程包括木门窗、金属门窗、塑料门窗、特种门及门窗玻璃等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)预埋件和锚固件的埋设;
2)隐蔽部位的防腐、填嵌处理;
3)固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格、位置及玻璃垫块的设置。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)门窗预埋件和锚固件的数量、位置、埋设方式及与框的连接方式必须符合设计和规范、规程要求。
(3)门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计、规范、规程的要求,塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满。
(4)木门窗预埋木砖的防腐处理、金属门窗和特种门的防腐处理应符合设计和规范、规程要求。
(5)固定玻璃的钉子和钢丝卡的数量、规格、位置安装方法以及橡胶垫的设置应符合有关标准的规定。
(6)金属门窗防雷装置的设置应符合设计和有关标准的规定。

核查办法



(1)核查蔽验收记录能否反映预埋件和锚固件、固定玻璃的钉子或钢丝卡与特种门的防腐处理情况。
(2)核查窗与墙体间缝隙的填嵌材料的填嵌情况。
(3)核查金属门窗防雷装置的情况是否符合设计及相关规范、规程的要求。
(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

核定原则



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。 
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理,或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

10、幕墙工程

基本要求和内容



(1)幕墙工程包括玻璃幕墙(含全玻璃幕墙)、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)埋件(或后置埋件)的埋设;
2)构件的连接节点处理;
3)变形缝及墙面转角处的构造节点处理;
4)幕墙防雷装置施工;
5)幕墙防火构造处理;
6)幕墙保温层及防潮层的设置。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求,各种连接件紧固件应安装牢固,螺栓应有防松脱措施。
(3)幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接,立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计及有关规范的要求,安装必须牢固。
(4)幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联。
(5)幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致,防火层应采取隔离措施,衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的钢板,不得采用铝板,防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于40mm。
(6)幕墙四周,幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。幕墙立柱下部节点应符合有关规定。
(7)幕墙金属框架、金属框架与金属挂件的连接节点的防腐处理必须符合设计要求。
(8)幕墙上、下及侧边四周应镶入固定玻璃槽内,不得与槽底及槽侧壁直接接触,悬吊式玻璃幕墙与槽底间间隙,落地式玻璃幕墙玻璃与槽底间垫块应符合设计要求。
(9)组合幕墙不同面板材料的分界线处框架龙骨应设置双立柱、双横向杆件,分别固定牢固,并应留置不小于10mm的间隙。

【  核查办法



(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件(或后置设件)的埋设。
(2)核查防雷、防火、防潮、保温的施工是否符合设计及有关规范、规程的要求。
(3)核查构件的连接节点,变形缝及墙面转角处的构造节点的处理情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。
(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

 核定原则】



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。
(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

11、墙面工程

基本要求和内容



(1)墙面工程包括室内顶棚、墙面的抹灰工程以及饰面板安装,饰面砖粘贴,裱糊饰面、软包饰面、罩面板饰面、纺织品类壁饰工程等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)饰面板的连接、连接件之间的连接;
2)外墙面的防水层;
3)裱糊饰面工程用的腻子、基底封闭底漆;
4)软包饰面工程的封闭底胶、内衬材料;
5)饰面工程的基层(或基体)质量;
6)抹灰工程厚度大于或等于35mm及不同材料基体交接处的加强措施。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)饰面板安装中连接件与墙体的连接、连接件与饰面板的连接、连接件之间的连接应符合设计及相关规范规程的要求。
(3)外墙防水层施工应符合设计要求。
(4)裱糊饰面工程的基层含水率应符合不同基层的要求:混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%;新建建筑物的混凝土或抹灰层基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆;旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。基层表面平整度,立面垂直度及阴阳角应符合规范要求;裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。
(5)软包饰面工程所使用的封闭底胶,内衬材料应符合设计要求。
(6)抹灰工程应分层进行,抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

核查办法



(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映饰面板的连接情况(连接件与墙体、连接件与饰面板、连接件之间)。
(2)核查外墙防水层施工情况,饰面工程基层处理情况,软包饰面工程使用内衬材料情况等是否符合设计及有关规范、规程的要求。
(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

核定原则】



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,无基层的处理情况,软包饰面工程内衬材料使用情况,饰面板安装连接情况,外墙防水层及裱糊工程施工情况,抹灰工程厚度大于或等于35mm及不同材料基体交接处的加强措施等。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

12、轻质隔墙工程

基本要求和内容



(1)轻质隔墙工程包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙等。需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)木龙骨防火、防腐处理;
2)预埋拉结筋埋设;
3)龙骨安装;
4)填充材料的铺置;
5)设备管线的安装等。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)轻质隔墙工程包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃墙等,隔墙安装所需的预埋件、连接件的位置和数量以及连接方法必须符合设计要求。
(3)骨架隔墙中龙骨间距及构造连接方法,木龙骨及木饰的防火和防腐处理,设备管线安装,门窗洞口部位加强龙骨安装必须符合设计要求。边框龙骨安装与基体结构连接必须位置正确、牢固平直,无松动。
(4)骨架隔墙内填充材料应干燥,填充密实均匀,接头无空隙、下坠。
(5)玻璃砖砌筑隔墙中预埋拉结筋及玻璃隔墙框樘与基体结构的连接必须牢固,位置正确。

【  核查办法



(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件、连接件的设置及连接方法。
(2)核查木龙骨及木饰面板的防火、防腐处理,龙骨及设备管线的安装,填充材料、拉结筋的施工等是否符合设计及有关规范、规程的要求。
(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

【核定原则】



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出隔墙安装所需的预埋件、连接件的位置及数量以及连接方法是否符合设计要求,骨架隔墙边框龙骨安装与基体结构连接,中龙骨间距及构造连接、门窗洞口部位加强龙骨安装情况,木龙骨及木饰面板的防火、防腐处理(使用涂料的品种、涂刷遍数或厚度等),填充材料施工(使用材料、填充情况)。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

13、吊顶工程

基本要求和内容



(1)吊顶工程包括暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶、花栅吊顶、玻璃吊顶等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)房间净 高和基底处理;
2)预埋件和拉结筋的设置;
3)龙骨及吊(杆)的安装;                                 
4)木龙骨、木吊杆防火、防腐处理;
5)填充材料的设置;
6)吊顶内管道、设备的安装及调试。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)安装龙骨前应对房间净高和洞口标高进行交接检验,结果应符合设计要求,吊顶内的管道、设备及其支架安装应符合设计标高要求,基层缺陷应处理完善,所有管线应验收合格。
(3)基底做法应符合设计要求,用金属网做抹灰基底时,金属网必须铺钉牢固,接头在骨架主筋上。
(4)预埋件和拉结筋的设置应符合设计及规范要求。预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。
(5)木龙骨、木吊杆的防火、防腐应符合设计和相关规范的规定。
(6)吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。
(7)吊杆、龙骨的安装必须牢固,吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。
(8)重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,管道和设备的调试应在安装饰面板前完成。

【  核查办法



(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件、拉结筋、填充材料的设置。
(2)核查基层缺陷的处理,木龙骨、木吊杆防火、防腐处理,龙骨及吊杆、吊顶内管道、设备的安装及调试等情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。
(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

核定原则】



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出房间净高、洞口标高以及吊顶内管道、设备及其支架的安装标高,预埋件、拉结筋、填充材料设置情况(材料、位置、数量)及填充料铺设厚度等,基层缺陷的处理,木龙骨、木吊杆防火、防腐处理情况(使用材料、涂刷遍数或厚度),龙骨及吊杆、吊顶内管道、设备的安装及调试(使用材料、安装位置,接头处理,调试时间、吊杆长度大于1.5m时的处理),花栅的防火、防潮、防锈处理等。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

14、细部工程

基本要求和内容



(1)细部工程包括细木制品、木制固定家具、花饰、栏杆、栏板、扶手等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)木制品的防潮、防腐、防火处理;
2)细部工程的预埋件埋设及节点的连接。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)木制品应按设计要求进行防潮、防腐、防火处理。
(3)橱柜、护栏和护手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。

核查办法



(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件的设置以及节点的连接情况。
(2)核查木制品防潮、防腐、防火的处理情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。
(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

核定原则】



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出预埋件的设置(数量、规格、位置),护栏与预埋件的连接情况,木制品的防潮、防火、防腐处理(按设计及相关规范、规程要求)。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

15、地下防水工程

基本要求和内容



(1)地下防水工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)细部节点(变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、加强部位等)的设置和构造;
2)水泥砂浆防水层的平均厚度;
3)阴阳角处水泥砂浆圆弧形处理;
4)顶板、底板、外墙防水层的保护层;
5)涂料防水层的遍数、厚度及胎体增强材料、卷材、涂膜防水层的搭接宽度;
6)塑料板防水层的塑料板缓冲衬垫、两幅塑料板的搭接焊缝;
7)金属板防水层中金属板的拼缝及金属板与建筑结构的锚固件连接。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计及规范要求。
(3)水泥砂浆防水层平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。
(4)水泥砂浆防水层、卷材防水层、塑料板防水层等阴阳角处应做圆弧形处理。
(5)防水层保护层的做法应满足设计要求及现行规范《地下防水工程质量验收规范》GB50208的规定。
(6)涂料防水施工前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂,防水层的遍数、平均厚度应符合设计及规范要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%;两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm,涂料防水层施工缝搭接宽度应大于100mm。
(7)缓冲衬垫应用暗钉圈固定在基层上,下部塑料板应压住上部塑料板。
(8)金属板防水层中焊缝处理质量、尺寸允许偏差应满足设计要求及现行规范《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。

核查办法



(1)核查相关的出厂合格证、质量检验报告(性能检测报告)、现场抽样试验报告或试块强度报告是否齐全。
(2)核查防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、加强部位等设置和构造及各防水隐蔽工程做法是否符合设计及相关规范标准的要求。
(3)核查相关操作人员岗位资格证书。
(4)核查验收意见是否明确,监理手续是否齐全。

【  核定原则】



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出各防水层的做法及细部构造。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

16、屋面防水工程

基本要求和内容



(1)屋面防水工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)屋面基层及各构造层隐蔽验收;
2)水落口、泛水、变形缝、伸出屋面管道、天沟、檐沟、檐口、立面防水层端部等节点防水构造做法或收头处理;
3)分格缝及密封材料(找平层、保温层、细石混凝土防水层、水泥砂浆保护层、细石混凝土保护层等需设分格缝和密封材料的构造层);
4)卷材、涂膜防水屋面阴阳角处找平层圆弧处理,刚性防水屋面细石混凝土防水层与立墙及突出屋面结构等交接处柔性处理;
5)卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(1)屋面基层及构造层所采用的材料、厚度、作法(包括防水层遍数)应满足设计要求及有关国家标准的规定。
(2)水落口、泛水、变形缝、伸出屋面管道、天沟、檐沟、檐口、立面防水层端部等节点防水构造做法及收头处理应按设计图纸和规范要求设置。
(3)水泥砂浆和细石混凝土找平层(刚性防水层)纵横最大间距不宜大于6m,沥青砂浆找平层不宜大于4m,水泥砂浆保护层分格面积宜为1m2,细石混凝土保护层分格面积不大于36m2。使用新型材料应按相关标准规定进行分格。
(4)卷材、涂膜防水层面阴阳角处应做圆弧处理,转角处圆弧半径应满足规范要求,刚性防水层面的细石混凝土防水层与立墙及突出层面结构等交接处抱歉应做柔性密封处理。
(5)卷材搭接宽度应满足《屋面工程质量验收规范》GB50207的要求,涂膜防水层胎体长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm。

核查办法



(1)核查相关的出厂合格证、质量检验报告(性能检测报告)、现场抽样试验报告或试件强度报告。
(2)核查各构造层、各构造节点位置、施工情况、所用材料等是否符合设计及相关规范、标准的要求。
(3)核查相关操作人员岗位资格证书。
(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

核定原则】



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录无基层的处理情况,无防水各细部的处理情况。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(4)验收意见不明确,签证手续不齐全。

17、隔热保温工程

基本要求和内容



(1)隔热保温工程包括屋面与墙面的隔热保温,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)架空屋面的架空隔热制品、浆砌承托材料(粘土砖或混凝土砌块)、通风屋脊(当屋面宽度大于10m时)剖面高度及做法;
2)松散或板状保温材料或整体现浇(喷)保温材料用于屋面保温层的各构造层(按设计图纸要求,可能是结合层、找平层、防水层、保护层等)的做法;
3)蓄水屋面的溢水口、过水孔、排水管、溢水管的大小、位置、标高,防渗漏蓄水试验隐蔽验收;
4)种植屋面的挡墙泄水孔及孔内侧放置的疏水粗细骨料,防渗漏蓄水试验隐蔽验收;
5)板状保温材料用于墙面保温层的各构造层隐蔽验收、排风节点的做法。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)保温、隔热材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
(3)松散保温材料施工基层须干燥同时应分层铺设并压实,及时进行找平层和防水层施工;板状保温材料也要求基层干燥,铺设要求基层平整,铺板要平,缝隙要严,上下层接缝要相互错开;整体现浇(喷)保温层材料宜用机械搅拌并应色泽一致。
(4)蓄水屋面的溢水口、过水孔、排水管、溢水管的大小、位置、标高的留设必须符合设计要求且应在防水层施工前安装完毕。
(5)种植屋面的挡墙泄水孔的留设必须符合设计要求,并不得堵塞。

核查办法



(1)核查上述隐蔽项目所用材料的质量合格证明文件、进场验收记录,对重要材料应有复验报告;
(2)核查各构造层、各构造节点位置,施工情况、所用材料等是否符合设计及相关规范、标准的要求。
(3)核查蓄水屋面、种植屋面的各孔、管、口是否符合设计要求,是否有防渗漏蓄水试验隐蔽验收。
(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

核定原则】



凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,无保温隔热层的材料、厚度、做法等情况。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。


隐蔽工程验收制度


隐蔽工程验收程序

1、隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容。
2、隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施工班组参加。
3、基底、基槽、桩基础工程要有勘察单位、设计单位相关负责人员和相关检测单位负责人参加。
4、隐蔽工程验收合格后,由监理人员和工程分管人员签署隐蔽工程验收记录后,施工单位方可进行下一程序施工。
5、隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收,合格后方可签署隐蔽工程验收记录,允许下一程序的施工。
6、砌体拉接钢筋工程由监理人员或分管人员的日常检查进行抽查验收。
7、隐蔽工程验收不合格的,限期必须整改,如未及时整改将对施工单位按"相关奖罚细则"予以警告或处罚。
参加隐蔽验收的单位中必须有施工单位和监理单位(建设单位),重要工程部位(比如基槽与基础)需要设计单位、勘察单位与政府部门参与验收。


免费打赏
mini好物
2022年06月10日 16:38:12
2楼

感谢分享!!

回复
山水又一程
2022年06月10日 23:25:24
3楼

感谢,学习了

回复
一切都随缘
2022年06月11日 22:33:24
4楼

帖子不错,学习了

回复
落叶没有声
2022年06月12日 19:14:07
5楼

参考学习了

回复
时间一分一秒
2022年06月12日 20:27:20
6楼

感谢分享!!

回复

相关推荐

APP内打开