1、通病 :基础积水 危害: 造成标准节底部锈蚀,易扭断。 预防措施: 设置积水坑,用污水泵抽出积水。 2、通
2、通
病:架体有缺陷(如开焊、裂纹、变形、扭曲等)
危害:
严重影响架体或大臂等的受力性能,易造成断裂、折断等事故。
预防:
进场前要仔细检查标准节、大臂、平衡臂等各个部位有无缺陷。如果要喷漆,则必须在喷漆前检查。
预防:
埋设塔吊基础底座时要认真进行调平,尤其混凝土浇注完毕后,一定要复查调平。在使用过程中、锚固、顶升后要及时检查垂直度。发现问题,及时找出原因,使其归位。
预防:
塔吊安装后,要对各环节螺栓重新紧固加强,在使用过程中要定期进行拧紧,间隔最多不超过一周。新塔吊在使用前两个月要不超过3天就紧固一次。
预防:
要设定好起重量限位及起重力矩限位,确保灵敏,严禁私自调高;对信号指挥要加强教育,认真执行十不吊。
6、通病:
料具捆绑不牢固、使用浅料斗、用螺纹钢焊吊环、用圆钢代替钢丝绳做吊索。
危害:
吊物容易松散,造成物体坠落,造成物体打击。
预防:
对信号指挥和起吊人员进行教育,捆绑不牢不能起吊;料斗等要做好验收检查,要四个吊点起吊,不能两个吊点起吊。
危害:
司机不熟练导致起吊时晃动,起吊速度、行走速度过快,对限位等不熟悉导致发现不了隐患;信号指挥不熟练导致吊物超重,捆绑不牢,指挥错误等。
预防:
加强教育,不熟练者不能独立操作,必须要有师傅指导,直至熟练。
危害:
造成架体、钢丝绳都磨损。尤其钢丝绳,磨断后会造成小车冲向端部,造成事故。
预防:
安装完毕后,要全面进行检查,老旧限位必须更换,保证其灵敏有效。运行中要经常检查,出现问题的及时更换。
12、通病
:用钢筋或电焊条代替开口销或开口销不开口
预防:
安装时仔细检查,杜绝此现象。运行中经常检查,发现问题及时处理。
危害:
容易造成钢丝绳脱出,物体坠落,造成物体打击。
14、通
病:基础上电缆敷设混乱,存在较大用电隐患;
预防:
开关箱放置于距塔身3米之内,且安装防雨罩,裸露电缆必须用套管或防护板进行防护;塔机多余主电缆线严禁放置于基础表面或拖地,可用木方在标准节上搭设平台,将其整齐盘放在上面;
危害:
电缆受拉力较大,危害电缆结构,使其绝缘性能下降。电缆若有破损,容易使架体带电,造成触电事故。
预防:
用瓷瓶固定,采用尼龙绑扎带固定,固定点之间的距离控制在12-15米为宜。
16、通
病:大臂出现主弦杆变形、横附杆变形、斜支撑变形等
预防:
提前监控,首先提前要求塔吊出租单位提供合格产品,其次塔吊零部件一进入工地立即检查验收,如有质量不合格部件及时通知出租单位调换。
危害:
容易造成架体受力结构改变,锚杆接长容易造成缺陷
预防:
锚固框要接近标准节主节点,锚固杆不要接长使用,锚固结构处混凝土强度要达到要求,各部位要连接牢固。加强进场检查和现场验收。
预防:
在进入现场安装前,尤其是喷漆之前,一定要仔细检查,排除隐患。司机每天上下塔吊时要仔细检查。
19、通病:从楼层上下塔吊的通道不合格,有的只用几块木板搭设
预防: