建筑结构设计与施工的一些问题探讨
旺财很乖
2022年10月13日 13:29:28
只看楼主

1   关于结构平面布置图的思考 结构平面布置图是依据该层建筑平面图的轴线关系,包括水平承重构件、竖向承重构件在内的构件位置图,不仅包括平面位置,同时也包括竖向位置,即位高。比如层间梁标高、斜梁两端标高,如果剪力墙上有洞口,洞口的平面位置、洞口本身高度及洞口的竖向位置等都应注明。水平承重构件一般指梁、板,竖向承重构件一般指墙、柱。结构平面布置图虽是平面的,但其内容是三维的,看图时应同时想到构件的竖向位置, 它与建筑平面图完全不同,不能用看建筑平面图的思路去解读结构平面布置图。某工程为底框砖混结构,在一条轴线上一个6?000?mm的进深中,结构图本来画的是两片剪力墙,设计者为了使剪力墙高度比在2~4?m的范围内,中间开了宽2?000?mm的洞口,两侧剪力墙宽各2?000?mm。洞口应直通框架梁底皮,但由于该图纸没有特别注明洞口高度,施工人员将所有剪力墙的洞口一律开为2?200?mm高(该底层层高为4?500?mm)完全违背了设计者的意图。

1   关于结构平面布置图的思考

结构平面布置图是依据该层建筑平面图的轴线关系,包括水平承重构件、竖向承重构件在内的构件位置图,不仅包括平面位置,同时也包括竖向位置,即位高。另外,结构平面布置图应尽量将同层构件布置在同一张图上,虽标注较密,但只要不漏项即可。可有的设计者却不然,为了看图清晰,同一层平面,将板配筋画一张图,柱和 造柱画一张图,单梁和过梁画一张图,圈梁再画一张图(指砖混结构),且有的图省略了轴线及相关尺寸,此画法虽图面清晰,但并不可取。

2   关于后浇带的思考

后浇带一般设置在水平承重构件弯矩、剪力均较小部位,即混凝土规范中所说的钢筋强度未充分利用的那一段,后浇带处的钢筋可以不切断或予以加强,混凝土应视具体的气候条件至少应在42?d后才能浇筑。混凝土强度等级要提高一级并加膨胀剂,两侧模板可用快易收口网直放,施工后浇带时不再拆除;混凝土应振捣密实,加强养护。后浇带两侧的底模不能拆除。后浇带也不可代替温度伸缩缝。可某工程认为,后浇带在两侧混凝土达到终凝后就可浇筑,施工速度是加快了,可效果并未达到,检查期间已浇筑完毕。还有的工程,打一层拆一层,后浇带两侧的框架梁都已变成悬挑梁,令人担心,只能立刻增加临时支顶。

3   在砌体结构中,含有少置框架、底框,是可行的

“少量”这个定语很重要,由量变到质变,多了会改变原结构的特性。但没有进深梁,不允许在个别部位设置少量框架或底框,使用功能上受到了较大限制。在既不改变原结构体系,又能满足建筑物在使用功能上的要求的前提下,可少量存在框架或底框,在计算上应灵活处理,竖向荷载不能丢。但框架底框决不可设在端部,这一点非常重要,但有的工程已把少量底框设在了端部,若有地震,后果难料。

4   抗震规范规定:对较大洞口两侧要加构造柱,且是强条

规范没有明确说明什么样的洞口为较大洞口,但在新版抗震手册中提到“一般洞口两侧无需设置构造柱。若洞口较大(如宽度为2?m或2?m以上,高度超过层高的2/3),则应考虑在洞口两侧增设构造柱”。层高的2/3, 一般指门,但手册中没有提到小于2/3层高的洞口宽度(一般就是窗)是否要加构造柱,也没有提到不同抗震设防烈度的地区是否有区别。

《建筑设计技术细则》中指出:当洞口较大,如超过2.1?m且高度超过层高的2/3以上时,则应在洞口两侧设置构造柱。也没有提到小于层高2/3的洞口是否加构 造柱。

具体到铁岭给出了具体数值,7度区,门宽2?100?mm就需设,窗宽2?400?mm就需设。6度区,门宽2?400?mm就要设,窗宽2?700?mm就需设。不给出具体数值,就无法保证各设 计单位的出图一致性,也就无法执行抗震规范中的有关规定,图纸审查也就没有统一标准。

5   阁楼算不算一层

阁楼一般是指房间中净高大于2?100?mm且有人居住的房间。通常所说的闷顶(即无人居住的三角空间)不算阁楼。

当阁楼所占面积大于该楼层面积1/3且连续布置时,应按一层考虑,当然都是指一个伸缩缝允许的长度范围内。

在阁楼层面处,应有楼层质量的凝聚,高度至山尖墙的1/2处。否则,应按出屋面的小塔楼考虑。“连续”很重要,若不连续,即使超过了1/3,也应按出屋面的小塔楼考虑,并适当加强。

6   是否要设坡屋面房屋的屋脊梁

坡屋面房屋的屋脊梁一般均应设置。设置屋脊梁简化了坡屋面板的受力状态,使计算更接近实际数值。如果是一块折形(横向)连续板,跨度又不等,受力情况就相当复杂,到目前为止,很少有这种板的计算软件。另外,大开间在支座处不设屋脊梁,会产生水平推力,使支座处的墙体产生水平裂缝,实际工程中已遇到此情形,应引起设计者 注意。

7   L形楼板内阳角上皮为什么要配筋

连续板的支座附近(不管是中间支座还是端支座)均有一定的负弯矩,而L形楼板内阳角上皮对顶角方块内,PMCAD程序并无配置负弯矩钢筋功能,因此处在x, y方向均无支座,设计者必须手工配置(一般情况下,设计者应该将L形板块变成矩形板块)。工程实践已证明,此处的楼板上皮裂缝经常可见,设计者应引起注意。

8   当独立柱基础的宽度不小于2?500?mm时,基础底筋可隔一缩一

当挑出长度较长(比如1?250?mm)时,在离悬挑端一定的范围内,有一半钢筋就足以满足该段截面强度的需要,故可隔一缩一,缩掉的长度就是原钢筋长度的1/10。但对于多柱基础形成的底部尺寸,常超过2?500?mm,但挑出长度远小于1?250?mm,故此时不能再缩短,但程度仍按2?500?mm考虑,照缩不误,此时必须由设计者人工调整。否则,某个截面有可能配筋不足。

9   双柱或多柱倒锥形基础的上皮何时设抗拉钢筋或构造钢筋

当两柱净距度大于2倍的基础高度时,在基础上皮要设受拉钢筋。此时,钢筋数量可按倒置的外伸梁计算,荷载是基本组合的地基净反力,计算跨度可取柱净距的1.1倍, 高度是基础高度,为简便及安全起见,虽为梯形,但可取柱宽为100?mm;当两柱的净跨度等于或小于2倍的基础高度时,可适当配置构造钢筋;当两柱的净跨小于1倍基础高度时,可不设受拉钢筋。这是根据混凝土的压应力是按45?°角扩散而考虑的。

多柱基础,根据上述原则可视具体情况配置钢筋或钢筋网。

免费打赏

相关推荐

APP内打开