1 地质报告看什么 ? 1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;
1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;
2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;
3、确定基础形式;
4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;
5、沉降数据分析;
6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。
1 钢筋锚固;
2 钢筋数量与直径;
3 钢筋间距;
4 钢筋保护层;
5 箍筋弯钩;
6 后浇带钢筋;
7 拉结筋;
8 钢筋搭接长度及接头率;
9 钢筋接头部位;
10 钢筋合格证及试验报告。
验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;
3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动;
5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。
主体验收,结构工程师主要注意的内容有:
1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。
2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。
3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。
一、 设计依据
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
2. 应用的计算分析软件名称、开发单位;
3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
二、 结构的安全等级 ;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
三、荷载取值
1.墙自重取值:(1) 砼墙
(2) 围护外墙
(3) 内隔墙
(4) 活动隔断等效荷载
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
四、楼面 (含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推
荐值)
1. 底层楼面
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。
(含吊挂灯具风管重)
静载合计 标准值 (kN)/m2
活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
一般楼面:
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。
小计 kN/m2
活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
hio(净高)
不上人屋面:
静载:
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数
静载合计:kN/m2
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
上人屋面:
静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
找平层,标准值 kN/m2,分项系数。
防水层,标准值 kN/m2,分项系数。
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。
屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
合 计:kN/m2
楼梯荷载计算:
号楼梯静载:
(1) 楼板自重标准值,分项系数。
(2) 饰面自重标准值,分项系数。
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。
合 计:kN/m2
五、地基基础计算书
1. 天然地基
(1) 持力层选择,基础底面标高。
(2) 地基承载力设计值计算。
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
(4) 基础底面积计算、地基变形计算
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
2. 复合地基
(1) 静载试验值。
(2) 承载力设计值计算与选用值。
(3) 、(4)、(5)同天然地基。
3. 桩基
(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。
(2) 桩数计算
总桩数,总荷载设计值。
(3) 静载试验分析,桩位调整。
(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯)
六、地下室计算
1. 荷载计算
2. 内力分析:侧板、底板。
3. 配筋原则
(1) 强度控制顶板。
(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
七 电算部分
1 结构设计总信息
2 周期、振型、地震力
3 结构位移
4 轴压比与有效计算长度系数简图
5各层楼面及墙、梁荷载
6各层平面简图
7各层配筋简图
8层超筋超限输出信息
八 水池结构计算、 楼梯计算、人防计算、雨篷等。
一、设计依据
1.主要设计规范和规定
2. 岩土工程勘察
二、自然条件
基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、地震作用、抗震措施、场地土类型、建筑物安全等级、场地稳定性、场地土层描述。
三、基础
1.拟建建筑物地基基础设计等级。基础持力层。
2.拟建建筑物基础形式。
3.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。
四、上部结构形式及平面布置说明
五、材料
1.混凝土强度等级
2.隔墙材料
六、使用荷载标准值
七、计算方法和结果
1 计算软件
2 主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量G。
1 结构计算,取出柱底内力;
2 根据地质报告确定桩型;
3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩;
4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切;
5 沉降计算;
6 拉梁设计;
7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图
1 结构设计说明;
2 基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图;
3 结构平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;
4 楼梯详图;
5 梁详图、平面配筋图;
6 柱详图及构造;
7 墙、暗柱详图及构造;
8 圈梁、构造柱布置及其剖面详图;
9 非结构构件详图及构造。
1 设计依据:采用的标准规范和规程、抗震参数、荷载取值;
2 概述和总则:结构体系、正常使用年限、安全等级、地基基础设计等级;
3 材料选用:填充墙体、混凝土、钢筋和钢材、材质性能要求及替换、防水砼要求;
4 一般构造要求:保护层、搭接、锚固长度、接头率、接头方式、 防雷接地做法、耐久性、防火等;
5 梁、板、柱构造与施工要求;
6 剪力墙、连梁构造与施工要求;
7 基础构造与施工要求:基坑开挖、支护、回填、保护、预埋预留;
8 沉降观察要求;
9 非结构构件与主体结构的连接;
10 其它施工要求:冬、夏季或雨季施工措施、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护、分项验收;
11 后浇带设计要求:材料、养护、施工;
12 补偿收缩砼设计要求:材料、养护、施工;
13 大体积砼设计要求:材料、养护、施工;
14 基于自然环境和使用环境的要求及做法,例如腐蚀;
15 其它要求。