消火栓分区怎么计算????????
wwf0421
wwf0421 Lv.2
2008年04月01日 12:51:42
只看楼主

我做的是一个93.9米的商务住宅楼。。用分区吗???分了又怎么计算??我是一个新手,以前做过没有分区的,现在做分区不会,请高手指点一下。。谢谢!!!!

我做的是一个93.9米的商务住宅楼。。用分区吗???分了又怎么计算??
我是一个新手,以前做过没有分区的,现在做分区不会,请高手指点一下。。谢谢!!!!
免费打赏
maomao8738@co163
2008年04月02日 09:50:40
2楼
不超过100米不分区,超过100米再分区!
回复
wwf0421
2008年04月02日 09:56:12
3楼
可我的设计中,最低消火栓所承受的静力压不大于0.8Mpa啊。。。。有分区吗???
回复
zhangxbaozxb
2008年04月02日 18:38:22
4楼
象这样的情况是应该分区的
不过只不过是我个人的看法
仅供参考
回复
wangleshapingba
2008年04月03日 00:13:59
5楼
建议你分区,不分区的话底部消火栓乘压太大
用减压孔板减压有问题!!!!
回复
wwf0421
2008年04月03日 09:32:48
6楼
那应该怎么分。。。地下一层、地上30层。。。。要是分区,,是不是上面的计算了。。下面的就不用计算了。这样可以吗??
回复
z251201452
2009年04月10日 11:01:37
7楼
我觉得应该分区,最低消火栓口的静压是0.8时,消防管道的工作压力已接近1.0了
栓口>0.5时,就应该设减压装置了
回复
yinhuixiayan2004
2009年04月10日 20:13:23
8楼
用稳压消火栓,不分区我想也行吧,这样减少了不少麻烦。
回复
waj
2009年04月17日 01:06:51
9楼
93.9高米的商务住宅楼如果没有地下室的话,有可能不分区(还要算);有地下室的话,肯定要分区。
回复
erdan12
2012年11月29日 15:56:35
10楼
有地下室就得分区了
回复
erdan12
2012年12月03日 10:33:25
11楼
不分区应该也行
回复