只看楼主

预制舱开关站在国外广泛应用,特别是工厂、商业中心等负荷应用场所,中低压开关柜、直流屏、保护监控单元等安装在集装箱内部运输,由于绝大多数并柜、母排连接、二次接线等工作在工厂已完成,运达现场后集装箱快速拼接,功能单元之间通过接插件快速连接完成整体安装、联调联试,现场施工工期大量缩短,而且安装质量得以保证,避免因现场条件困难导致安装问题。 法国布尚9HA.01联合循环电厂采用所有电气设备-中压柜、低压柜、控制柜、UPS等集中安装在预制仓模块,经现场拼装而成。

预制舱开关站在国外广泛应用,特别是工厂、商业中心等负荷应用场所,中低压开关柜、直流屏、保护监控单元等安装在集装箱内部运输,由于绝大多数并柜、母排连接、二次接线等工作在工厂已完成,运达现场后集装箱快速拼接,功能单元之间通过接插件快速连接完成整体安装、联调联试,现场施工工期大量缩短,而且安装质量得以保证,避免因现场条件困难导致安装问题。

法国布尚9HA.01联合循环电厂采用所有电气设备-中压柜、低压柜、控制柜、UPS等集中安装在预制仓模块,经现场拼装而成。

为满足这个特殊应用,团队经过一年潜心研发胜利完成eBOP专用开关柜。

17.5kV 

95kV BIL 

2000A 40kA 

IAC AFLR 40kA 1s

紧凑型柜体,1400mm深

柜宽600mm(1250A),750mm( 2000A )

应用环境温度,-25~50摄氏度不降容


 
?

具体特征:

?防护等级IP43, 高度2.7m(带压力释放系统ARS和IP43),内部电弧故障时压力通过泄压通道释放到预制舱外部,保证内部所有设备安全;

?压力释放通道连接到集装箱外部,通过单向盖板保证外部大气环境不能进入,发生内部故障时盖板快速打开,释放到外部,保证开关室内部不被破坏;

?正面开关柜安装、正面并柜,主母排、接地排、二次线连接,电流互感器、接地开关等可以从柜前更换;

?正面电缆安装、电缆端头温升监测,以及用于正面温升测量的红外观察窗口;

?电缆室门联锁,机械和电气(锁定磁铁)联锁系统及紧急解锁解决方案;

?断路器等功能单元手车关门摇进/摇出,设计失效紧急解锁解决方案;

?转运手车未与开关柜锁定,断路器不能被抽出;

?机械联锁保证活门不能被手动打开;

?活门状态辅助开关触点;

?如果未连接控制插头,则VCB不会摇进;

?除非VCB在工作位置或试验位置,否则手车摇进的手柄无法被取下;

?通过单个机械运动手柄锁定门,无需工具开门;

?VCB手车试验、工作位置的机械位置指示器;

?接地开关标志指示器可以在2.5m处清晰可见;

?提供电缆耐压试验用端子;

?规格不同断路器识别禁入开关柜功能;

?辅助开关开关指示VCB / FC手车隔室已是否为空;

?带电显示器安装于接地开关操作孔位置;

?装有电磁铁锁住门锁,只有满足条件才能开门;

?开关室底部提供单独位置辅助开关;

?电压互感器熔断器熔断触点;

?机械钥匙联锁,电气触点;

?公共底座,快速安装;

?下沉式电缆安装箱,保证电缆安装空间,防止异物进入。



该开关柜满足法国????电力公司EDF标准,多重安全保证设计,复杂的电气机械冗余联锁,如断路器室活门的位置,是否有断路器手车等都有辅助触点,供系统监控、联锁; 还有转运手车需要与开关柜锁定后断路器才能被抽出柜体的机械联锁,保证操作人员安全。另外要求明显的机械位置指示,如断路器手车位置、接地开关位置2.5米处可见,都是按照预制舱特定环境下安全操作的要求。开关柜IP43也是保证柜顶部管道泄露、预制舱拼接处意外漏水等因素考虑的,红外测温窗口通过状态检查,电缆耐压测试端子提供系统耐压检查,完全的柜前操作、维护、电缆头检查 也是预制舱应用的必须要求。


同时,还专门为GE能源设计出满足世界各地应用,符合IEC欧标/IEEE美标等标准、应用的eBOP 50kA开关柜。


结语:E-ROOM专用型开关柜针对需求专门设计,满足安全等系统全面要求。




he_guiru
2022年10月10日 15:21:18
2楼

十八反措都不允许用绝缘板了,还开发用绝缘板的柜子?