建筑施工现场临时消防设施示范
热心肠的机器人
2022年09月30日 09:37:36
只看楼主

一、消防台 施工现场应设置消防台,各类消防器材配备齐全:砂箱、水桶、灭火器、消防斧、消防锹、消防钩、水带、水枪等。 二、灭火器布置场所 1、易燃易爆危险品存放及使用场所,可燃材料存放、加工及使用场所。 2、动火作业场所:电焊作业、电渣压力焊作业、热熔防水施工等。 3、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。

一、消防台

施工现场应设置消防台,各类消防器材配备齐全:砂箱、水桶、灭火器、消防斧、消防锹、消防钩、水带、水枪等。

二、灭火器布置场所

1、易燃易爆危险品存放及使用场所,可燃材料存放、加工及使用场所。

2、动火作业场所:电焊作业、电渣压力焊作业、热熔防水施工等。

3、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。

4、电动车集中充电处、塔机驾驶室等其他具有火灾危险场所。

5、灭火器的使用:提、拔、握、压。

三、临时消防用电系统

1、专用消防配电线路

(1)施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路、形成单独回路;

(2)专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。

2、临时用房配电线路敷设

(1)生活区、办公区用电必须安装断路、过载、漏保装置,限时、限流供电;

(2)生活区、作业区应单独设置电动工具充电室,室内设充电柜和锁具,生活区、办公区应设电动车集中充电、停放棚,严禁在房间充电;

(3)宿舍内应统一安装USB充电接口及36V照明,严禁设置220V插座;

(4)空调线路应单独敷设于临时用房外侧,应穿金属导管或采用封闭式金属线槽盒保护。

四、临时消防给水系统

1、消防水源

施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足施工现场临时消防用水的需要。

2、给水压力

临时消防给水系统应满足消防水枪充实水柱长度不小于10米的要求,给水压力不能满足时,应设置消防水泵,且不应少于2台,应互为备用,消防水泵宜设置自动启动装置。

3、室外消防给水系统

临时用房建筑面积之和大于 1000m2 或在建工程单体体积大于 10000m3 时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓 150m 保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。

(1)临时室外消防给水干管的管径不应小于 DN100;

(2)消火栓的间距不应大于 120m,消火栓的最大保护半径不应大于 150m。

4、室内消防给水系统

建筑高度大于 24m 或单体体积超过 30000m3 的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。

(1)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度计算确定,且不应小于 DN100;
(2)设置室内消防给水系统的在建工程,应设置消防水泵接合器。消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取水的部位,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为 15m~40m;
(3)在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、水带及软管,且每个设置点不应少于 2 套。与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层;
(4)高度超过 100m 的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于 10m3,上、下两个中转水池的高差不宜超过 100m;
(5)严寒和寒冷地区的现场临时消防给水系统应采取防冻措施。

5、室内消防给水系统宜采用永临时结合做法

(1)主体预埋阶段施工深化图套管进行一次预埋到位;

(2)临时消火栓系统按照正式图纸进行施工,管道材料、支架和三通口标高根据正式消火栓系统标准施工。

6、消火栓操作方法


免费打赏