金属线槽和桥架有什么不同?
zsd_4409124209
2022年09月29日 10:57:59
只看楼主

知识点:金属线槽 一、无区别派 此派的常用的说法: 1、桥架是统称,线槽是指带盖封闭式的。(来源搜论坛贴“桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?”三楼的回复) 2、金属线槽是封闭式的;金属桥架分几种类型,托盘式、线槽式。(来源搜论坛贴“金属桥架和金属线槽的区别是什么?”四五楼的回复) 楼主找到的依据: 在GA479-2004和GB29415-2013这两个《耐火电缆槽盒》中,对槽盒的材料都一直采用桥架的材料,原文“槽盒制作采用金属板材的,板材的最小厚度应符合CECS 31:91(CECS 31:2006)”分别对应不同年代的《钢制电缆桥架工程设计规范》。

知识点:金属线槽

一、无区别派

此派的常用的说法:

1、桥架是统称,线槽是指带盖封闭式的。(来源搜论坛贴“桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?”三楼的回复)

2、金属线槽是封闭式的;金属桥架分几种类型,托盘式、线槽式。(来源搜论坛贴“金属桥架和金属线槽的区别是什么?”四五楼的回复)

楼主找到的依据:

在GA479-2004和GB29415-2013这两个《耐火电缆槽盒》中,对槽盒的材料都一直采用桥架的材料,原文“槽盒制作采用金属板材的,板材的最小厚度应符合CECS 31:91(CECS 31:2006)”分别对应不同年代的《钢制电缆桥架工程设计规范》。

不光是材料材质,连型号大小都一样。耐火电缆槽盒与普通金属槽盒,不同的地方也就是喷涂的材料不一样。这是楼主个人理解。

另:线槽既是槽盒,详见GB50054-2011《低压配电设计规范》中第7.2.8提出把“金属线槽”改为“金属槽盒”

图片二、有区别派 

持有区别说法的人占大多数,并且都给出了相关规范,相关说法都集中在:“桥架和线槽的区别你知道多少~”一帖中。此贴内容大致是这样的:

桥架(CT)与线槽(MR,也有注标SR)存在很大的区别,主要有: 

1.桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;

2.桥架相对大(200×100到600×200),线槽相对较小;

3.桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;

4.桥架跨距比较大,线槽比较小;因此固定支架差别较大,支吊架的个数差别大;

5.桥架有专门规范(详见CECS31.91),而线槽无专门规范 固定、安装方式不同;

6.在某些场所,桥架没盖,线槽通常全是带盖封闭的线槽来走线,桥架则是用来走电缆的。

楼主找到的依据:

1、填充率不一样:线槽为20%(JGJ 16-2008 8.5.3)

桥架为40%(04DX101-1 6-23)

2、材料厚度,这点跟前面有冲突,桥架依据CECS31的厚度,但规范JGJ 16-2008 8.5.1一般的国产金属线槽多由厚度为0.4~1.5mm的钢板制成。

3、支吊架间距不一样,线槽为不大于2m,桥架为1.5~3m。(JGJ16-2008)

4、盖板问题,在CECS31《钢制电缆桥架工程设计规范》中的定义为桥架是统称,盖板为附件,在JGJ16-2008 8.10.3提到过,桥架安装高度不能满足要求时,应加盖板保护。也就是说桥架这个词的定义是不含盖板的。但在GB 29415-2013《耐火电缆槽盒》中,线槽是含盖板的,是线槽的一个整体。

综上所述,更偏向于有区别,但在现实生活中,询问多家桥架生产厂家,均认为线槽就是桥架。故发此贴出来找各路高手出来讨论。

以上内容摘自土木在线 易筑论坛作者半卷红尘图片

   观点(二)

 

摘要:桥架和线槽之间其实是不一样的,电缆桥架主要是用来敷设电缆线路的,而金属线槽主要敷设电线导线的。两者的材质也是不一样的,桥架一般用的材质是冷轧钢板,而线槽却是用热轧钢板。金属线槽跟槽式电缆桥架形状是一样的,只不过金属线槽的尺寸就稍微小了一点和材质性能有差距。电缆桥架的宽度一般在>200mm以上,金属线槽的<200mm以下。下面一起来看看有关金属桥架的知识吧!


一、金属桥架规格图片    金属线槽和桥架在外形上确实有很多地方是很像的,但是他们在尺寸、用途和铺设方式上还是有很多的不同的。金属线槽是综合布线系统中经常使用的线槽,由槽底和槽盖组成,每根槽的一般长度为2m。一般使用的金属线槽的规格有50mm×100mm、100mm×100mm、100mm×200mm、100mm×300mm、200mm×400mm等多种。不仅规格多样,金属线槽的安装也有很多要求。

图片

二、金属线槽和桥架的区别 

1、金属线槽宽度一般小于200mm,而电缆桥架一般则大于200mm。

2、金属线槽主要用于敷设导线。桥架主要用于敷设电缆。 

3、金属线槽就只有一种,一般用热轧钢板制作而成。 

4、电缆桥架敷设的时候一般应该考虑其载荷、扰度、填充率等等。

5、金属线槽大致等于电缆桥架,知识有一些金属线槽的尺寸要小一些而已。 

6、两种敷设方式、在流量不同。 

7、金属线槽一般用的是镀锌铁皮,而桥架则一般为冷轧钢板。 

8、如果从外观看的话金属线槽比较的后,安装比较牢固。

9、在材质上也有很大的区分。图片     三、电缆桥架、金属线槽的安装方法如下

(1)金属线槽安装适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。

(2)金属线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。

(3)金属线槽垂直或倾斜安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。

(4)同一回路的所有相线和中性线,应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数下限。 

(5)金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。

(6)由金属线槽引出的线路,可采用金属管,硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。

图片

四、电缆桥架金属线槽安装要求

1、线槽的规格尺寸、组装方式和安装位置均应按设计规定和施工图的要求。线缆桥架底部应高于地面2.2m及以上,顶部距建筑物楼板不宜小于300mm,与梁及其他妨碍物交叉处间的距离不宜小于50mm。

2、线缆桥架水平敷设时,支撑间距宜为1.5~3m。垂直敷设时,固定在建筑物结构体上的间距宜小于2m,距地1.8m以下部分应加金属盖板保护或采用金属走线柜包封,门应可开启。 

3、直线段线缆桥架每超过15~30m或跨越建筑物变形缝时,应设置伸缩补偿装置。

4、金属线槽敷设时,在下列情况下应设置支架或吊架:线槽接头处,每间距3m处,离开线槽两端出口0.5m处,转弯处。吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。

5、线缆桥架和线缆线槽转弯半径不小于槽内线缆的最小允许弯曲半径,线槽直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗线缆外径的10倍。

6、桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时,线缆布放完后应采取防火封堵措施。

7、线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差不超过50mm,线槽水平度每米偏差不超过2mm,垂直线槽应与地面保持垂直,应无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。

8、线槽之间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平偏差不应超过2mm。