基坑工程施工全面总结,这些要点须谨记
zsd_7964612046
2022年09月27日 13:48:29
来自于地基基础
只看楼主


图片


在基坑施工过程中,应依据场地的地质条件、水文环境及基坑的特点等选择合理的支护方案,同时应用相关措施控制基坑变形工作。

图片

基坑施工要点

图片

(1)基坑降水。施工降排水应连续进行,主体结构工程不具备抗浮条件时,不得停止降排水。应注意降水用电缆不得与井壁或其他尖利物磨擦。

(2)插打钢板桩预防倾斜。在插钢板桩前,需在未插套的锁口下端打入铁楔或硬木楔,防止沉入时泥砂堵塞锁口。在坚实土地带插钢板桩时,可将桩尖截成一定角度,利用其反力,使已倾斜的钢板桩逐步恢复正常。钢板桩锁口漏水预防措施钢板桩由于插打不当致使锁口发生变形,出现渗漏。其补救措施是在漏水锁口处的围堰外侧利用导管投撒细煤渣,煤渣沉至漏水高度处即可堵塞漏水。

(3)土方开挖安全控制。挖掘机挖土作业时,应待机身停稳后再挖土,当铲斗未离开作业面时,不得作回转、行走等动作。回转制动时应使用回转制动器,不得用转向离合器反转制动。作业后,挖掘机不得停放在高边坡附近和填方区,应停放在坚实、平坦、安全的地带,将铲斗收回平放在地面上,所有操纵杆臵于中位,关闭操纵室。

(4)深基坑施工须解决地下水位,一般采用轻型井点抽水,使地下水位降到基坑底1m以下。多台挖土机之间间距应大于10m,挖土由上而下,逐层进行。在深基坑边上侧堆放材料及移动施工机械时,应与挖土边缘保持一定距离,当土质良好时,应距离0.8m以外,高度不得超过1.5m。

(5)深基坑回填土要四周对称回填,不能一边填满后延伸,并做好分层夯实。

(6)雨季施工,坑四周地面水必须设排水措施,防止雨水及地面水流入深基坑,雨季开挖土方应在基坑标高以上留15~30cm泥土,待天晴后再开挖。

(7)监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1~2倍开挖深度范围内需要保护物体均应作为监控对象。位移观测基准点数量不少于两点,且应设在影响范围以外。深基坑工程应进行水平和垂直位移监测。同时水平位移监测应包括位移量、位移速率和方向。监测项目在基坑开挖前应测得初始值,且不应少于2次。各项监测的时间间隔可根据施工进程确定。当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时,应加密观测次数。


图片

基坑支护选择


浅基坑工程




浅基坑工程一般为基坑深度小于5m的工程。常见的支护方法有锚拉支撑、斜柱支撑、短桩横隔板支撑、临时挡土墙支撑、型钢桩横挡板支撑等。

(1)锚拉支撑、斜柱支撑常用于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时的情况。

(2)短桩横隔板支撑、临时挡土墙支撑常用于开挖宽度大的基坑或部分地段下部放坡不够时的情况。

(3)型钢桩横挡板支撑常用于地下水位较低、深度不大的一般粘性土层或砂土层的情况。


深基坑工程




深基坑工程一般开挖深度超过5m(含5m)或地下室3层以上(含3层),或深度虽未超过5m,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。常见的支护方法有排桩支护、地下连续墙、水泥土桩墙、逆作拱墙等。

(1)排桩支护、地下连续墙常用于基坑侧壁安全等级为一~三级的深基坑。

(2)水泥土桩墙常用于基坑侧壁安全等级为二、三级的深基坑。

(3)逆作拱墙常用于基坑侧壁安全等级为三级的深基坑,但不适用于淤泥质土。

图片

基坑事故及防治措施

01


基坑体系位移过大、塌方



基坑体系位移过大。根据监测单位提供的监测数据,如出现基坑位移过大,接近或达到预警值时,停止位于过大一侧土方开挖,调整土方开挖位置,到对面进行开挖,如位移继续扩大,则停止土方开挖,对该部位进行回填,回填材料可采用沙包、就地取土等方法。

基坑塌方。出现基坑塌方现象,立即对塌方边坡做临时支撑,采用14号槽钢@200打排桩,排桩外侧喷射80mm厚C20混凝土,确保水渗漏进基坑。

02


坑底隆起、周边涌土



(1)坑底出现隆起现象,立即停止施工,采用预备的沙包、基坑土进行回填堆载,坑内按实际情况作坑底地基土加固,然后挖至标高。加设基坑外沉降监测点。

(2)出现周边涌土,坑内沿周边插入板桩防止外土向坑内挤压,增大围护结构入土深度,坑底土体降水处理,减小动水压力,阻止涌土发生。

03


围护结构缺陷



(1) 如果渗漏点局限于开挖面以上,且渗漏量不大,宜采用双快水泥抽槽压注聚氨酯的方法封堵。

(2)如果渗漏点局限于开挖面以上,且渗漏量大,宜在渗漏点打入泄水管,用钢管和双快水泥封堵泄水管周围,待周围封堵材料达到强度后关闭泄水管阀门。

(3)如果渗漏点延伸自开挖面上至开挖面以下,应在基坑外渗漏点附近压注双液浆,注浆采用压力控制,最高压力不得超过0.3MPa。

(4)如果渗漏点延伸自开挖面上至开挖面以下且流量较大,应在基坑内局部回填至流量减小后,在基坑外渗漏点附近压注聚氨酯。

(5) 如果渗漏点不明,水流自开挖面下向上涌出,应立即停止开挖,局部回填直至渗漏停止,然后采取上述基坑外注双液浆措施。

(6) 如果渗漏水流混浊,且渗漏时间较长,应注意渗漏点附近可能存在严重的土体流失,出现空洞,此时严禁重型机械靠近,并应立即采用振管注浆方法填补空洞。

04


周边房屋开裂、不均匀沉降



(1) 立即停止施工,有请专家对房屋开裂、沉降进行分析,查明原因,制订建筑物的保护方案并组织实施,处理隐患后继续施工。

(2)立即停止基坑开挖,加强基坑支护,地面加强措施为在基坑周边5.0m范围内采用注浆进行加固土体,地面注浆材料采用纯水泥浆,注浆压力0.5~1.0MPa,土体加固深度为8.0m。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

红桥中学基坑土方和支护工程施工招标文件及图纸

南湖佳苑项目装修、土石方及基坑支护工程施工招标文件、图纸及清单


知识点:基坑工程施工

免费打赏

相关推荐

APP内打开