工业建筑防火分区的防火分隔
不上你的当
2022年09月27日 10:39:51
只看楼主

工业建筑的防火分区之间要用防火墙进行防火分隔,防火墙的耐火极限应为3h,其中甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于 4.00h 。 甲、乙类仓库 内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度≤6.0m,高度≤4.0m,以保证该部位分隔的有效性。

工业建筑的防火分区之间要用防火墙进行防火分隔,防火墙的耐火极限应为3h,其中甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于 4.00h


甲、乙类仓库 内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度≤6.0m,高度≤4.0m,以保证该部位分隔的有效性。

甲类厂房 只能用防火墙分隔(可开甲级门窗,不允许采用防火卷帘、防火分隔水幕)。一、二级耐火等级乙、丙、丁、戊类厂房,当其防火分区的建筑面积大于规定, 且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。知识点见下表,会更清楚。希望大家对比掌握。


厂房、仓库防火分区防火分隔 防火墙(无洞口) 甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口
防火墙(可开甲级门窗) 甲类厂房只能用防火墙分隔(可开甲级门窗,不允许采用防火卷帘、防火分隔水幕)。
防火墙(可开洞口)

丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度≤6.0m,高度≤4.0m,以保证该部位分隔的有效性。


一、二级耐火等级乙、丙、丁、戊类厂房,当其防火分区的建筑面积大于规定, 且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。