知识点:桥架切割 我们无论做强电还是弱电,或者消防电,如果电线太多太大,都要用桥架或者铁线槽装起来。 做电工有很多种,也分很多等级,许多人做了一辈子电工也不会割铁线槽弯,有些会割铁线槽弯的人又不肯教别人怎么割。在这里,用我所学的所知道的教大家如何割铁线槽弯,同时也希望懂得更多的师傅莫吝啬教教我们! 铁线槽一般最小规格5厘米高×5厘米宽(50×50)到最大规格100厘米宽×20厘米高(1000×200)。铁线槽有很多种规格,我不一一举例了,只把割铁线槽的公式和数学说出来让各位自己去学。
知识点:桥架切割
我们无论做强电还是弱电,或者消防电,如果电线太多太大,都要用桥架或者铁线槽装起来。
做电工有很多种,也分很多等级,许多人做了一辈子电工也不会割铁线槽弯,有些会割铁线槽弯的人又不肯教别人怎么割。在这里,用我所学的所知道的教大家如何割铁线槽弯,同时也希望懂得更多的师傅莫吝啬教教我们!
铁线槽一般最小规格5厘米高×5厘米宽(50×50)到最大规格100厘米宽×20厘米高(1000×200)。铁线槽有很多种规格,我不一一举例了,只把割铁线槽的公式和数学说出来让各位自己去学。
铁线槽人工割弯一般规定是90°度直角弯和90°度八角弯,还有45°度弯。厂家订做的线槽弯通常对不上铁线槽的规格,都差那么一点点,那样接起来就不大好看,也多工费时。
割线槽弯可以说是一种艺术。
90°度直角弯的割法是:线槽有多高就割多大。比如宽和高都是10厘米的铁线槽要割90°度直角,就要割20厘米长,10厘米为中点,任意一边留6厘米左右作耳朵(扣板)。
90°度八角弯就是两个45°度弯同一方向组成,八角弯的割法和45°度弯一样。比如宽和高都是10厘米的铁线槽,割45°度弯就要割8厘米长,4厘米为中心点,任意一边留4厘米作耳朵(扣板),在同一方向(同一面)割两个45°度弯完成就是90°度的八角弯,八角弯的宽度要多大,两个45°度弯之间的距离就越长。
工地走铁线槽(桥架),有时会碰到消防管和风槽冷气槽,也会绕天花樑。所以,铁线槽就要要升高或者降低,拐弯走左边或者走右边,这样一来,铁线槽就又要割弯了。
铁线槽(桥架)升多高和降多低,向左多少和向右多少,就要用到数学了。无论规格怎样的铁线槽(桥架),割弯的公式都是一样的。
比如铁线槽要升高10厘米,就要割两个反方向的45°度弯,或者两个90度直角弯,又或者两个八角弯。通常是割两个反方向的45°度弯,就是斜坡。往上升的叫爬坡,往下降的叫下坡。
如果割两个直角弯就不好放电线和电缆了,有点妨碍工作。割八角弯又费事费时,如果走左右又规定方向的就要割八角弯才好。
升高降低,飘左飘右都是乘以1点4(1 . 4)。比如升高20厘米,就用20乘以1 . 4(20×1 . 4=28),这个28厘米就是两个反方向的45°度弯之间的距离。
上面讲了割10厘米高的铁线槽,做45°度就要割8厘米长,4厘米为中点。
升高20厘米,两个45°度弯的距离是28厘米,用卷尺从第一个正方向45°度弯的4厘米中点量到28厘米是第二个反方向45°度弯的边点,而不是中点。如果从第一个正方向45°弯的边点量到28厘米就是反方向第二个45°度弯的4厘米中点。8厘米长画三竖,中间那一竖就是中点,两边的一竖就是边点。
记住,无论升高多少,降低多少,拐左多少,向右多少,都用这个多少乘以1 . 4,等数就是距离。
如果割直角弯来升高降低或拐左向右,升高多少弯的距离就多少,降低多少,弯的距离就多少,左右也是一样。其实,左右就是上下,上下就是左右,只要你将视觉换一换。
如果割八角弯来升高降低走左右,公式就多了就不同了,如果用一条长3米的铁线槽来一次完成两个反方向的八角弯(即是四个45°度弯),这样的割法和公式要用视频讲解才能明了通透,现场教学是最好的办法。
5厘米高的铁线槽割45°度弯,要割4厘米长,2厘米为中点,10厘米高的要割8厘米长,4厘米为中点,15厘米高的要割12厘米长,6厘米为中点,20厘米高的割16厘米长,8厘米为中点,以此类推。
相关推荐链接: