地基处理方案(二) 真空排水预压法
zsd_3322138751
2022年09月26日 10:46:10
来自于地基基础
只看楼主

真空排水预压法介绍 真空排水预压法是一项比较新的加固软土技术,是属于排水固结法的一种,它通过铺设水平排水砂垫层和设置在软基中的竖向排水体,再在砂垫层上铺设不透气的薄膜封闭装置,借助于埋设在砂垫层内的管道,通过抽真空装置,使土体中形成负压,将土体孔隙中的孔隙水抽出,从而降低孔隙水压力,增加有效应力,使土体产生固结,减少后期沉降,提高地基承载能力。其施工内容主要由四部分组成:

图片
真空排水预压法介绍

真空排水预压法是一项比较新的加固软土技术,是属于排水固结法的一种,它通过铺设水平排水砂垫层和设置在软基中的竖向排水体,再在砂垫层上铺设不透气的薄膜封闭装置,借助于埋设在砂垫层内的管道,通过抽真空装置,使土体中形成负压,将土体孔隙中的孔隙水抽出,从而降低孔隙水压力,增加有效应力,使土体产生固结,减少后期沉降,提高地基承载能力。其施工内容主要由四部分组成:

(1)施工一个垂直的和水平的排水通道,即施工塑料排水板和砂垫层;

(2)要施工一个使加固地基与大气隔绝的保证不透气的密封层;

(3)要设置一套高效率的抽真空装置。即在砂垫层内铺设主管和滤管管网和在密封系统外安装真空泵等设备;

(4)要设置一套保证能按设计要求进行施工的检测系统。

图片
真空排水预压法施工工艺流程

测量放线→清除表层硬物、垃圾、淤泥→平整场地→铺砂垫层(50公分中、细沙和50公分中、粗沙)→泥浆搅拌墙密封施工→塑料排水板施工→挖密封沟→铺设主、滤管→填密封沟→密封膜铺埋→真空泵装配→试抽检查密封系统性能→维护并保持真空度在85PKa情况下85天,固结度达到90%→合格验收。

1.泥浆搅拌墙的施工程序:场地平整→施工放样→桩机就位调平→预拌下沉→钻至设计深度→高压喷射灌浆→提升→重复下搅→重复提升至桩顶标高→清理现场→检测资料→移位→重复工序直至完结。

2.排水板的施工程序:排水板、插板机进场→插板机调试、装置排水板桩靴→插板机移动至预计板位→插板机定位→下插桩管至设计深度→上拔桩管,排水板须高于地面50cm→割断排水板→排水板桩孔回填密实、装管靴→移至下一板位→重复至施工完结。

3.真空泵安装注意事项:

(1)砂垫层表面的淤泥,板头等杂物必须清理干净。

(2)主、滤管必须铺埋于中、粗沙层中。

(3)主、滤管布置的间距不得大于6m,且各接头连接必须牢固,无破损。

(4)接真空泵的出膜口数量必须按设计要求(800m2—1000m2/台)安装,且预留备用出膜口。

(5)真空表测头不能直接置于主、滤管内,每台真空泵的相应区域各埋设1个测头。

(6)真空泵装配需按序操作,空载测试真空度≥0.096MPa,每台真空泵配电箱内须装配电度表。

(7)膜下及泵上真空表须经过检测合格才能使用。

(8)密封膜踩压时必须仔细操作,严防损坏,密封膜踩入泥浆墙的深度不少于1.0米。

(9)预压初期,必须在预压区内膜面进行细致排查有无裂缝、孔洞或砂眼,及时处理破损部分。待真空

度稳定达到0.085MPa一周时间后,方可进行围堰覆水。

(10)当真空度达到0.085MPa时,需配合监测部门控制区内沉降频率,以保证达到设计加固要求。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除