请问2000kVA变压器的配电室,选用多粗的高压进线电缆至高压进线柜合适(要考虑过热稳定 和接地故障电流,短路电流),谢谢啦。

请问2000kVA变压器的配电室,选用多粗的高压进线电缆至高压进线柜合适(要考虑过热稳定
和接地故障电流,短路电流),谢谢啦。
免费打赏
洛学
2008年03月31日 17:14:37
2楼
连个电压等级也没有
干式变10/0.4kV系统容量无限大考虑,低压侧短路电流约为40kA,计算热稳定就需要你保护整定时间是多少才可以算,
详细的计算需要你向上级供电部门索要资料才可以进行
回复