砖砌雨、污水检查井施工工艺标准 1   适用范围 本标准适用于城市地基承载力较好,地下水位较低的雨污水管道。其它工程的雨水、污水检查井可参照执行。 2   施工准备 2.1材料 2.1.1砌筑用砖:品种、规格、外观、强度、质量等级必须符合设计要求。砌筑用砖应采用强度等级不低于MU10,砖进场应有产品质量合格证,进场后应抽样复试,其质量应符合国家现行标准有关规定。

砖砌雨、污水检查井施工工艺标准

1   适用范围

本标准适用于城市地基承载力较好,地下水位较低的雨污水管道。其它工程的雨水、污水检查井可参照执行。

2   施工准备

2.1材料

2.1.1砌筑用砖:品种、规格、外观、强度、质量等级必须符合设计要求。砌筑用砖应采用强度等级不低于MU10,砖进场应有产品质量合格证,进场后应抽样复试,其质量应符合国家现行标准有关规定。

2.1.2水泥:一般采用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其它必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。

当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。

2.1.3水:宜采用饮用水。当采用其它水源时,其水质应符合国家现行标准《混凝土拌和用水标准》JGJ63的规定。

2.1.4砂:宜采用质地坚硬、洁净的中粗砂,过5mm孔径的筛子,砂的含泥量不超过3%。砂的品种、质量应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的要求,进场后按规定进行取样试验合格。

2.1.5铸铁井盖、井圈及踏步:选型应符合设计要求,具有出厂产品质量合格证,满足市政管理部门的有关规定。

2.1.6钢筋混凝土预制盖板:宜采用成品构件。混凝土强度应符合设计要求,且应有出厂产品质量合格证,现场预制时,各种原材料按有关规定经检验试验合格。

2.2机具设备

2.2.1机具:砂浆搅拌机、起重机、计量设备等。

2.2.2工具:水平尺、小线、托灰板、瓦刀、线坠、大号皮锤、小推车、筛子、大铲、皮数杆、靠尺、灰槽、水桶、铁抹子等

2.3作业条件

2.3.1混凝土基础施工完毕,经检查合格,强度达到1.2Mpa

2.3.2进出检查井各种管道已经安装就位,伸入井内壁的尺寸、标高及坡度等符合设计要求。

2.4技术准备

2.4.1编制施工方案,对操作人员进行技术交底。

2.4.2根据设计图纸,统计材料数量,编制材料计划。

2.4.3做好施工前的各项试验工作。

2.4.4对预制件厂家、铸铁件生产厂家进行考察并订货。

操作工艺

3.1  工艺 流程

图片

3.2  操作方法

3.2.1准备工作

3.2.1.1井位放线:根据设计图纸,测放检查井墙体内外边线及井室中心线。

3.2.1.2基础及管口凿毛:对应墙体的混凝土基础及管口外壁表面进行凿毛处理,以利于与墙体连接。井底基础与管道基础同时浇注。

3.2.1.3砌筑用砖应提前一天浇水润透。

3.2.1.4砌筑砂浆

(1) 根据试验室提供的水泥砂浆配合比,现场拌制水泥砂浆。

(2) 现场搅拌的水泥砂浆,宜采用机械搅拌,搅拌时间不少于90s,稠度应控制在5070mm

(3) 砂浆应随拌随用,不得超过砂浆初凝时间,一般拌成后2.5h内用完(当最高气温超过300C,应在1.5h内用完)。砂浆若有泌水现象时,应在砌筑前重新拌和。

3.2.2井室砌筑

3.2.2.1雨水、污水砌筑检查井按照井室形式分为矩形、圆形、扇形井等,应根据接入的管径、方向、转角、覆土深度、有无井室盖板等条件由设计选择其井型。

3.2.2.2混凝土基础强度达到1.2Mpa以后,方可进行井室砌筑。

3.2.2.3砌筑前,应将砌筑部位清理干净,并洒水润湿。

3.2.2.4井室砌筑前对凿毛处理的部位刷素水泥浆。

3.2.2.5不同形式的井室,墙体尺寸控制及排砖方法均不同。

(1) 井室为矩形时,在墙体的转角处立皮数杆,以控制墙体垂直度和高度。砌筑前先盘角,然后挂线砌墙。采用满丁满条砌法,砖墙转角处,每皮砖均需加砌七分头砖。

(2) 井室为圆形时,以圆心为控制中心挂线,应采用圆形样板,并随砌随检查井室尺寸。采用丁砖砌法,两面排砖,外侧大灰缝用“二分枣”砌。砌完一层后,再灌一次砂浆,然后再铺浆砌筑上一层砖,上下两层砖间竖向缝应错开。圆形井室两面排砖图如3.2.2.5-1所示

(3) 井室为扇形时,首先确定扇形的圆心,在圆心处挂线、立皮数杆,依据设计要求半径及角度,随砌随控制井身尺寸。井墙内侧砌丁砖,外侧砌顺砖,扇形井室排砖图如3.2.2.5-2所示

3.2.2.6砌砖宜采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一挤揉;采用铺浆法操作时,铺浆长度不超过500mm.

3.2.2.7砌砖体水平灰缝砂浆饱满不得低于90%,竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满。

3.2.2.8砌筑时,要上下错缝,相互搭接,水平灰缝和竖向灰缝控制在812mm

3.2.2.9拱券及支管

(1) 检查井接入圆管时,管顶应砌砖券加固,当管径≥1000mm时,拱券高应为250mm;当管径≤1000mm时,拱券高应为125mm

(2) 预留支管应随砌随安,管口应深入井壁30mm,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管宜用强度低于M7.5等级的砂浆砌筑封口抹平。用截断的短管安装预留管时,其断管破茬不得朝向井内。

3.2.3流槽与脚窝

3.2.3.1流槽应与井室同时进行砌筑。

3.2.3.2雨水检查井流槽高度为到顶平接的支管线的管中部位。流槽表面采用20mm12水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游管道平顺一致,以减少摩阻。

3.2.3.3污水检查井流槽高度为干线管顶高,表面采用20mm12水泥砂浆抹面,压实压实抹光,与上下游管道平顺一致。

3.2.3.4脚窝宜采用预制,提前用12.5水泥砂浆预制,

一般尺寸见图3.2.3.4

3.2.3.5雨水检查井一般在管径D大于等于1600mm时,流槽内设脚窝;污水检查井一般在管径D大于等于800mm时,流槽内设脚窝。

3.2.4踏步安装

3.2.4.1踏步为铸铁踏步,安装前一天应刷防锈漆两道。

3.2.4.2踏步的竖向间距375mm,踏步外露长度100mm,踏步水平间距150mm。从井口向下第一个踏步距井口应控制在220360mm。踏步安装时,要求上下垂直,尺寸一致。圆形井踏步安装时,必须向圆中心安装。

3.2.4.3踏步应随井墙砌筑随安装,位置准确,随时用尺测量其间距,在砌筑时用砂浆埋牢,不得事后凿洞补装,砂浆未凝固前不得踩踏。

3.2.4.4有钢筋混凝土盖板的井室,盖板下第一个踏步距盖板底部120mm为控制踏步。

3.2.4.5井室内在主干管上、下游方向,砖券以上加踏步,用以放吊灯及安全带。

3.2.5盖板安装

矩形检查井和扇形检查井为盖板式。圆形检查井按井口形式不同可以分为收口式和盖板式。

3.2.5.1钢筋混凝土盖板安装采用起重机械吊装就位,安装前用13水泥砂浆座底。

3.2.5.2盖板安装要求位置准确,底部平稳牢固。

3.2.6井筒砌筑

3.2.6.1井筒高度应符合设计要求,砌筑时应挂中心线,随砌随测量内径尺寸,防止尺寸偏差。砌筑排砖要求同圆形检查井井室。

3.2.6.2圆形收口井井筒砌筑时,根据设计要求进行收口,四面收口时每层不应超过30mm;三面收口时每层不应超过4050mm

3.2.6.3砌筑收口井上部收口时,若需抹面,应按坡度将砖头打成破茬,以便于井内顺坡抹面。

3.2.7抹面勾缝

3.2.7.1抹面

(1) 雨水检查井、污水检查井:井室内外墙面由下游管底至井室顶以下全部使用12水泥砂浆抹面,厚15mm

(2) 抹面前应先用水湿润砖面,然后采用二遍法抹面,第一遍12水泥砂浆打底,厚10mm,必须压入砖缝,与砖面粘结牢固,第二遍抹厚5mm找平、压光。抹面要一气呵成,表面不得漏砂粒。

(3) 抹面完成后,井顶应覆盖养护。

(4) 为了保证抹面三层砂浆整体性,分层时间宜在定浆后随即抹下一层;如间隔时间太长,应刷素浆一道,以保证接茬质量。

3.2.8井圈及井盖安装

3.2.8.1铸铁井圈,采用细石混凝土或高标号水泥砂浆稳固。

3.2.8.2预制混凝土井圈下铺13水泥砂浆座底。

3.2.8.3位于拟建道路上的检查井筒,应在土路床形成前砌至路床顶面高度,加设临时井盖。在路面基层施工完成后,再行反开挖卸荷板位,将井筒接至卸荷板底面高度。现浇钢筋混凝土卸荷板(包括井筒)

3.2.8.4为了保证检查井井盖与道路路面平顺,应按照路面设计高程、纵横坡度,在路面沥青下面层施工后上面层施工前安装完成井圈和井盖。

3.2.8.5井盖开启应为管线的左(或右)方向。

3.3   季节性施工

3.3.1雨期施工

3.3.1.1雨期砌筑应有防雨措施。下雨时必须停止砌筑,未用完的砂浆进行覆盖,并对已新砌筑的墙体采取遮雨措施。大雨过后,要复核墙体的垂直度。

3.3.1.2雨期施工,应对未回填的沟槽边坡采取防护措施。沟槽顶部设置截水沟,底部设集水井,并设排水泵抽水。

3.3.2冬期施工

3.3.2.1砌筑检查井冬期施工不得采用冻结法。砌筑前应清除冰、雪等冻结物,不得使用水浸砖。砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制,砂内不得含有直径大于10mm的冻结块,必要时可采用抗冻砂浆。砂浆使用温度不应低于+50C。砂浆应随拌随用,搅拌时间应比常温时增加0.51倍。

3.3.2.2冬期当日最低气温高于或等于-150C时,采用抗冻砂浆;气温低于-150C时,采取有效措施,提高施工环境温度。

3.3.2.3冬期施工,砌筑完成的井墙,应进行覆盖,以防受冻。


4   质量标准

4.1基本要求

4.1.1砌筑用砖和砂浆等级必须符合设计要求,配比准确,不得使用过期砂浆。

4.1.1.1砖的抽检数量:按照检验批抽检试验。

4.1.1.2砌筑用砂浆应由试验室出具试验配合比报告单。检查井砌筑,每工作班可制取一组试块,同一验收批试块的平均强度不低于设计强度等级,同一验收批试块抗压强度的最低值不低于设计强度等级的75%。

4.1.2井盖、井圈应符合设计要求,选择由资质的生产厂家,进场材料应具有产品合格证及检验报告。

4.1.3对于污水管线及检查井应做闭水试验(一般情况下,管线闭水试验与检查井闭水试验同步进行,以检测其密闭性)。

4.1.4井内踏步应安装牢固,位置正确。

4.1.5井室盖板尺寸及留孔位置要正确,压墙缝应整齐。

4.1.6井圈、井盖安装平稳,位置要正确。

4.2实测项目

4.2.1井墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,且不应大于12mm,也不应小于8mm

4.2.2雨水、污水检查井实测项目应符合4.2.2的规定

4.2.2检查井实测项目表

项     目

允许偏差(mm

检验频率

检验方法

范围

点数

平面轴线位置(轴向、垂直轴向)

15

每座

2

用钢尺量测、经纬仪测量

结构断面尺寸

+100

2

用钢尺量测

井室尺寸

长、宽

±20

2

尺量长、宽各计一点

直径

井口高程

农田或绿地

±20

每座

1

用水准仪测量

路面

同道路规定一致

每座

1

用水准仪测量

井底高程

开槽法管道敷设

Di1000mm

±10

每座

2

用水准仪测量

Di1000mm

±15

不开槽法管道敷设

Di1500

+10-20

Di1500

+20-40

踏步安装

水平及垂直间距、外露长度

±10

每座

1

用尺量测偏差较大值

脚窝

高、宽、深

±10

每座

1

流槽宽度

10

每座

1


4.3外观鉴定

4.3.1墙角方正互相垂直,没有通缝、瞎缝,灰缝跑满、平整。抹面压光,不得有空鼓、裂纹等现象。

4.3.2井内流槽应平顺、圆滑,不得有建筑垃圾等杂物。

4.3.3井圈、井盖必须完整无损。


5   成品保护

5.0.1砌筑用砖现场搬运时,应注意轻搬轻放,防止损坏。

5.0.2施工过程中,应注意避免污染井壁。

5.0.3井盖、井圈,预制盖板、井筒等在装卸时,要轻搬轻放,防止磕棱掉角。

5.0.4井筒施工与道路施工配合时,注意检查井临时盖钢板的刚度、强度以及密闭性,防止道路施工机械损坏井筒,和沥青混凝土进入检查井内。

6   应注意的质量问题

6.0.1严格按照配合比计量,拌制水泥砂浆,并按规定留置、养护好砂浆试块,确保砂浆强度满足设计要求。

6.0.2检查井基底承载力必须满足设计要求,严禁扰动基底,否则应采取换填处理。

6.0.3严格控制好检查井井筒顶部高程和纵横坡度,保证井盖与道路路面接顺。

6.0.4钢筋混凝土预制盖板安装时,应保证盖板混凝土强度达到100%。

6.0.5安装踏步要求位置准确,确保使用功能。

6.0.6检查井外壁回填宜采用灰土回填并确保夯实。路面结构层部位应采用二灰混合料或低标号混凝土回填,以防止回填下沉。

6.0.7安装铸铁井圈的混凝土或水泥砂浆应为早强砼,其强度达到80%时,再进行路面面层的施工,井圈下应垫铁片,螺栓应扣牢、拧紧,确保井圈稳固。

6.0.8污水检查井砌筑,砌体砂浆必须饱满,确保井体的密闭性。严禁采用铺一层砂浆,用水冲刮平的砌筑井墙体。

7   质量记录

7.0.1砖、预制构件,铸铁井盖、井圈出厂合格证。

7.0.2水泥产品合格证和出厂检验报告。

7.0.3砖、砂浆试验报告。

7.0.4砂浆、混凝土的配合比通知单。

7.0.5砂浆、混凝土试块强度试验报告。

7.0.6基槽、预埋件、钢筋等隐检记录。

7.0.7污水闭水试验记录。

7.0.8土壤压实度试验记录。

7.0.9工程部位质量评定表和工序质量评定表。


8   安全、环保措施

8.1安全操作要求

8.1.1施工前编制专项安全技术交底,提前对施工管理人员及操作人员进行安全技术交底。

8.1.2对砌筑施工人员进行岗位培训,熟悉有关安全技术规程和标准。现场操作人员必须戴安全帽。

8.1.3沟槽开挖后,应采取有效的边坡防护措施。沟槽顶周围设置安全防护栏,并设置截水沟。

8.1.4砌筑用砖、预制件、铸铁井盖等装卸严禁倾卸、丢掷,应轻装轻放。

8.1.5进场砖和预制件应分规格、分批堆放整齐,堆放高度不宜超过1.6m,砖垛之间保持适当的通道。

8.1.6遇到大雾或夜间照明不足时,应停止作业。

8.1.7运输设备、小型机具操作和临时用电应符合有关安全规定。

8.1.8检查井施工作业现场应设护栏和安全标志。井上必须临时加盖。

8.1.9井盖的品种、材质、规格、额定承重荷载应符合设计规定。

8.1.10加高或降低电力、信息管道、井、室时,应请管道管理单位现场监护,并对井、室内设施采取保护措施。

8.1.11进入已建管道或井、室内作业前,必须打开井盖进行通风。进入前,必须先检测其内空气中的氧气和有毒有害气体浓度,佩戴护具方可下井作业。

8.2环保措施

8.2.1清理落地灰时应集中堆放,并装袋清运。现场严禁抛掷砂子、水泥等易引起灰尘的物品。

8.2.2现场搅拌站(砂浆)应设置排水沟和废水沉淀池。搅拌站应封闭,采取降尘措施。

8.2.3建筑垃圾应及时清运至指定地点处理。严禁随处抛洒建筑垃圾。