梁底七公分钢筋被打断
qq_1662421560886
2022年09月06日 08:05:49
来自于建筑构造
只看楼主

中央空调打孔打断粱钢筋,钢筋位于梁底七公分。后来工人凿开混凝土,发现梁底五公分有两根钢筋,他说梁主筋没断。我看看梁底五公分钢筋与梁底七公分钢筋大小相同,只是位置是上下,但不是垂直上下排列。请问大神们,梁上七公分的钢筋是什么钢筋,需要修复吗?这个梁位于客餐厅中间,长3.7米,宽20公分,楼板下梁高30公分,位于三楼,上面还有两层。

2022年09月15日 15:21:04
2楼

按你说的情况,这道梁只有200宽,下部配筋应该是双排钢筋,你打断的是双排筋的上排钢筋,须要修复的。另外,梁下部钢筋都是主筋,断了必须修复!

回复

相关推荐