石材安装施工方法和技术措施!
借你打地基
2022年09月05日 17:10:21
只看楼主

1、干挂花岗岩幕墙制作安装包括如下主要工序:  (1)、花岗岩板材采购;  (2)、花岗岩板材加工(切割、磨光或抛光、倒棱倒角、开槽、拓孔);  (3)、花岗岩幕墙预埋件安装;  (4)、花岗岩幕墙龙骨安装;  (5)、花岗岩幕墙防雷装置安装;  (6)、花岗岩幕墙防火带安装;  (7)、花岗岩幕墙板材安装;

1、干挂花岗岩幕墙制作安装包括如下主要工序:


 1)、花岗岩板材采购;

 2)、花岗岩板材加工(切割、磨光或抛光、倒棱倒角、开槽、拓孔);

 3)、花岗岩幕墙预埋件安装;

 4)、花岗岩幕墙龙骨安装;

 5)、花岗岩幕墙防雷装置安装;

 6)、花岗岩幕墙防火带安装;

 7)、花岗岩幕墙板材安装;

 8)、注密封胶。


2、工艺操作流程:


   施工准备→检查验收石材板块→将板块按顺序堆放→初安装→加固→验收。


3、基本操作说明:


1)、施工准备


由于板块安装是整个幕墙安装中最后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排生产3—6人。安排时要注意新老搭配,保证正常施工及老带新的原则,材料工器具准备是否充分,要检查施工工作面的板块是否到场,是否有没有到场或损坏的板块,另外要检查扣件、石材胶等材料及易耗品是否满足使用。施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要,同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。


(2)、检查验收石材板块

 

检查的内容有:

A、规格数量是否正确;

B、各层间是否有错位;

C、堆放是否安全、可靠;

D、是否有误差超过标准的板块;

E、是否有色差超过标准的板块;

F、是否有已经损坏的板块;


验收的内容有:

 A、三维误差是否在控制范围内;

B、是否有损伤,该更换的要更换;

C、胶是否有异常现象;

D、抽样做结构胶粘接测试;

检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单。

4、石材板块按安装顺序规格堆放:


   在安装板块前要按安装顺序进行堆放,堆放时要适当倾斜,以免板块倾覆。


5、初安装:


1)、吊幕墙平面基准线  幕墙龙骨安装调整完毕后,自石材幕墙顶部吊幕墙纵向平面线。此平面线一般选在幕墙平面右侧转角位置。吊线要综合考虑花岗石幕墙与其他种类幕墙的配合,同时要考虑石材幕墙本身平面的调节能力。每个平面的转角均应吊竖直线。

(2)、拉水平线   根据设计及施工实际情况确定石材幕墙的底边位置,在两条竖直线之间拉一条水平线。水平线和竖直线确定幕墙平面。

(3)、装石材板块 

A、将已安装后切螺栓、铝合金扣件的石材挂在挂件上固定;

B、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓,调整平齐,紧固螺栓; 

C、安装止滑螺栓;  

D、后一块板的安装以前一块板及纵横平面线为基准。其他与第一块同。同时须注意调整幕墙的横缝直线度,竖缝直线度,拼缝宽度允许偏差符合规范要求;


6、加固:

调整后及时加固,确保每一块石材的安装成功率。


7、验收:


   每次安装时,从安装过程到安装完毕,全过程进行质量控制,验收也是穿插与全过程中,验收的内容有:

1)、板材自身是否有问题; 

2)、胶缝大小是否符合设计要求,胶缝是否横平竖直;

3)、石材板块是否有错面现象,色差是否在允许范围内;

4)、石材角是否损坏;  验收记录、上扣件、上石材胶等属于隐蔽工程的范围,要按隐蔽工程的有关规定做好各种资料。


8、各主要工序质量控制程序及验收标准:  

 1花岗岩板材采购 

1质量控制点:  A、石材材质;  B、石材物理性能;  C、石材表面处理; 

2采购质量责任人

3检查方法 

A、检查石材化学成份检验报告,必要时进行抽样复检; 

B、核查石材物理性能检测报告,必要时进行抽样复检; 

C、送样及确认封样将石材样板送业主、设计院及监理三方确认后封样,作为采购及验收依据。

 2花岗岩板材加工 


1质量控制点 

A、规格尺寸;  B、平面度;  C、角度;  D、外观质量。 

2石材加工质量责任人

3检查方法 

A、目测法;  B、水浇法;  C、锤击法;  D、钢卷尺测量,钢直尺测量,游标卡尺测量;  E、钢平尺及塞尺测量平整度;  F、钢角尺及塞尺测量角度。

图片

 4验收标准


A、异形板材规格尺寸允许偏差按合同规定验收。 


B、同一板材厚度允许相差为3mm。 


C、平面度允许极限公差符合规范要求 


D、角度允许极限公差符合规范规定。  


E、拼缝板材正面与侧面的夹角不得大于900 


F、同一批板材的色调花纹应基本调和 


H、石板连接部位无崩坏、暗裂等缺陷,其他部位崩边不大于5mmx20mm或缺角不大于20mm的可修补后使用,但每层修补的石板块数不应大于2%,且宜用于立面不明显部位。  


I、石板编号应同设计一致,不得因加工造成混乱。 


J、石材开通槽时,宽多宜为6--7mm,不锈钢支撑板厚度不宜小于3.0 mm,铝合金支撑板厚度不宜小于4.0 mm。  


K、石材开槽后不得有损坏或崩裂现象,槽口应打磨成45倒角,槽内应光滑、洁净。  


L、针槽式石材的开槽位置按图纸加工,针平槽长度不应小于100MM,在有效长度内槽深度不宜小于15MM,槽宽度宜为6-7MM,弧形槽的有效长度不应小于80MM。  


M、钢锚的孔位应根据石板的大小按图纸加工,孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍,也不得大于180MM,钢锚间距不宜大于600MM,钢锚孔的深度宜为22-23MM,孔的直径为7MM或8MM,钢锚直径为5MM或6MM,钢锚长度宜为20-30MM。 


N、石板与不锈钢或铝合金挂件应用环氧树脂型石材专用结构胶粘结,粘结前将石屑冲洗干净,干燥后方可进行粘结施工,并应按所选取用胶的技术要求进行养护固化,石材结构胶的施工厚度宜为2MM-3MM。


推荐资料(点击文字跳转)

常用干挂石材装饰安装墙面节点大样图

石材幕墙卡槽式安装系统CAD图

石材幕墙安装工艺流程文档


知识点:石材安装的方法及措施、装饰装修施工之幕墙工程

免费打赏
放水发电
2022年09月06日 07:10:22
2楼

资料很不错,能分享就是最大贡献。