关于FFU风机滤网机组
xh_520
xh_520 Lv.7
2005年02月19日 10:33:43
只看楼主

有谁做过FFU风机滤网机组?效果怎么样,能达到什么净化等级?一般用在什么场合?新手求助!

有谁做过FFU风机滤网机组?
效果怎么样,能达到什么净化等级?
一般用在什么场合?新手求助!
免费打赏
anglu
2005年02月19日 10:49:57
2楼
净化厂房都可以用的。一般是系统为MAU+FFU+DC
等级嘛就看你使用密集度如何了。
我做过的有10K class 和1K class
回复
xh_520
2005年02月19日 11:17:41
3楼
那成本呢?会不会比组合式空调箱来的贵?
初投资,运行费?及使用FFU的优点?
欢迎大家来讨论啊!!!
回复
anglu
2005年02月19日 11:53:10
4楼
组合式的也有啊
系统可以为MAU+RCU+HEPA
初投资相对少些,只是运行调节比较麻烦一点
回复
sunnndy
2005年02月21日 08:58:41
5楼
FFU本身就有级别,就是说采用相同的风机,但滤网不同。比如说高效滤网如果是用HEPA适用于100~1000级,10K以上级根本不必用FFU;如果是ULPA则适用10~1000级;PEFE适用于1~100级。
回复
bobn
2005年02月22日 15:51:36
6楼
同意2楼的说法,俺也做过类似的工程。
回复
杉木52013114
2005年02月22日 16:00:15
7楼
HEPA,高效过滤器就适用10-1000000级,HEPA 看过滤器效率,工程上看来用5个9的 比较多点99.9999%
FFU价格就比AHU贵!
我做了几个千级室,全部是用FFU+AHU
施工方便,容易控制,美观!

这里没有图片上传,不再我电脑上!
email:rensha_2000@163.com
回复
cjx262
2005年02月22日 16:48:54
8楼
FFU好像只有在1000级以上的无尘室才会的到。在1000以下用AHU+HEPPA就可以了,FFU的价格比HEPPA的价格要高的
回复
liulovelb
2005年03月29日 13:44:07
9楼
有钱就采用FFU了,没钱就用HEPA了
回复
liulovelb
2005年03月29日 13:45:12
10楼
不过可以二都合用的,我现在设计的一个就采用了,AHU+FFU+HEPA
回复
zht2004
2005年03月31日 08:46:32
11楼


AHU还是MAU
回复

相关推荐

APP内打开