一般厂用变压器2000kva左右 送电时有必要冲击合闸三次么?母线和电缆冲击的意义和必要性???
一般厂用变压器2000kva左右 送电时有必要冲击合闸三次么?
母线和电缆冲击的意义和必要性???
12楼
六楼的比较全面,学习了!
回复
13楼
回复
14楼
还有看继电保护在投空载变压器是否误动作.母线是否能承受电压冲击.这是一种发现安装质量问题的方法.
回复
15楼
感谢楼上的同志
回复
16楼
新投用的5次,大修后的3次,主要是操作过电压各电动力,另外还可以检测保护装置有没有误动。
回复
17楼
学习了,6楼讲解的很详细谢谢!
回复
18楼
感谢搂住得无私奉献
回复
19楼
学习了,6楼讲解的很详细谢谢!
回复
20楼
3-5次试验已经基本能反映出变压器是否存在故障。