一般厂用变压器2000kva左右 送电时有必要冲击合闸三次么?母线和电缆冲击的意义和必要性???
一般厂用变压器2000kva左右 送电时有必要冲击合闸三次么?
母线和电缆冲击的意义和必要性???
2楼
初次送电有必要,有的要求5次.
回复
3楼
问的是为什么?
回复
4楼
励磁涌流
回复
5楼
还有看继电保护在投空载变压器是否误动作.母线是否能承受电压冲击.这是一种发现安装质量问题的方法.
回复
6楼
请见标准[电力设备预防性试验规程DL/T596-1996,变压器部分6.1第25条]及[水轮发电机组启动试验规程,DL/T507—2002,7.6款]新投入运行的变压器及全部更换绕组的变压器,冲击试验五次;部分更换绕组的变压器,试验三次。
电力系统对主变压器冲击合闸试验:
1、主变压器冲击合闸试验应从高压侧进行,试验前应使主变压器与发电机可靠断开;如主变压器为三圈变压器,或机端设有厂用变压器,一般将主变压器中压侧或机端厂用变同时断开;发电机与主变压器采用直接连接方式时,一般可不进行变压器冲击合闸试验,合同有规定者除外。
试验程序:
1.1、投入主变压器的继电保护装置及冷却系统的控制、保护及信号装置。
1.2、投入主变压器中性点接地开关。
1.3、合主变压器高压侧断路器,利用系统电源对主变压器冲击,冲击合闸共进行5次,每次间隔约10min,检查主变压器有无异常。
1.4、检查主变压器差动保护及瓦斯保护的工作情况,录制主变压器冲击时的激磁涌流示波图。
2、进行机端厂用变压器的3次冲击合闸试验,测量厂用变压器低压侧二次电压相序。
2.1、利用系统电源带厂用电,进行厂用电源切换试验。
2.2、额定电压为110kV及以上、容量为15MVA及以上的变压器,在冲击试验前、后应对变压器油作色谱分析。
回复
7楼
楼上说的很详细:)
回复
8楼
考验变压器和保护的可靠性。
回复
9楼
谢谢六楼的同志拉!学习!!!
回复
10楼
6楼的师傅讲的很在行,谢谢,现场调试时只知道在送电前需冲击变压器,但不知具体原因,这下明白了
回复
11楼
变压器合闸时的励磁涌流大,一则检验变压器的制造检修质量,二者检验继电保护的动作正确性